21世紀,,隨著中國中國大批農民轉成城市人,中國的房地產市場一片火爆,。無論是一線城市,,還是二三線城市,到處都可以看到房地產商四處開工的景象,。那么今天我們來講講,,在如今的這些房地產市場中,有多少的項目是牽涉到我們的防雷接地項目呢,?傳統的防雷接地項目主要的防雷材料有鍍鋅和鍍銅兩種類別,。那么在目前的房地產市場中有多少項目是放了防雷接地材料的,對應的材料是什么呢,?其實啊,,從我們對防雷接地來看,房地產市場針對防雷和接地,,還是充分考慮到了,,但是房地產商為了減少必要的投資成本,所以一般選擇鍍鋅材料作為防雷接地的主材料,。上次我們也說了,,鍍鋅的防雷接地材料相對鍍銅的防雷接地材料,從安全性和耐腐蝕性,長久性來說是遠遠不夠的,。大概鍍鋅的材料在不到一年的時間里就開始腐爛,,預算估計在兩到三年內基本處于報廢狀態。然后如果住戶如果覺得不夠安全,,這時候唯一的能做的就是從新做原來的防雷接地,。在歐美許多國家,一般山區,,幽靜的房子,,所有的防雷接地材料基本采用鍍銅為材料,之所以這樣那個選擇,,一個是相關國家的法律強制執行,,另外一個是相關的防雷材料在歐美國家比較普遍。所以
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
我知道這些叉叉是防雷。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,。可以分為工作接地,、防雷接地和保護接地,。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內,。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊,。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒,。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。
知識點:防雷施工
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
喜歡的朋友歡迎下載,!
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線,。