21世紀,隨著中國中國大批農民轉成城市人,,中國的房地產市場一片火爆,。無論是一線城市,還是二三線城市,,到處都可以看到房地產商四處開工的景象,。那么今天我們來講講,在如今的這些房地產市場中,,有多少的項目是牽涉到我們的防雷接地項目呢,?傳統的防雷接地項目主要的防雷材料有鍍鋅和鍍銅兩種類別。那么在目前的房地產市場中有多少項目是放了防雷接地材料的,,對應的材料是什么呢,?其實啊,從我們對防雷接地來看,,房地產市場針對防雷和接地,,還是充分考慮到了,但是房地產商為了減少必要的投資成本,,所以一般選擇鍍鋅材料作為防雷接地的主材料,。上次我們也說了,鍍鋅的防雷接地材料相對鍍銅的防雷接地材料,,從安全性和耐腐蝕性,,長久性來說是遠遠不夠的。大概鍍鋅的材料在不到一年的時間里就開始腐爛,,預算估計在兩到三年內基本處于報廢狀態,。然后如果住戶如果覺得不夠安全,這時候唯一的能做的就是從新做原來的防雷接地,。在歐美許多國家,,一般山區,幽靜的房子,,所有的防雷接地材料基本采用鍍銅為材料,,之所以這樣那個選擇,一個是相關國家的法律強制執行,,另外一個是相關的防雷材料在歐美國家比較普遍,。所以
我家蓋了一幢小樓房,,三層的半框架結構,一,、二樓層高4米,,三樓層高二米(房高12米的樣子),,房子是平頂?shù)摹7孔游挥谝蛔∩降陌肫律?,后山高約200米(后山上是樹林),,半坡下面是小溪。以前我們那沒聽說過雷擊的事情,,但房子蓋好以后,,我家的電燈、電棒都多次被擊壞,,電話機也擊壞了,,還擊死了一頭豬(不敢確定,猜測,,因為是打雷的時候叫了一聲就死了,,但關豬的房間是偏房,土木結構的,,下雨可能會潮濕),。請專家幫忠想一下解決方案,這種防雷措施自己能不能做,?再請問一下,,人在房間里面安全不安全,因為惹肃結構的,,怎么導電呢,?三是電燈、電棒被擊壞是房頂的雷擊的問題還是由電話線,、電線傳感來的問題,,我聽家人說,打雷的時候空開是斷開的,。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需茵級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
傳統燃煤鍋爐有爆炸的危險,大家都會看新聞,,里面總會報道哪哪的鍋爐爆炸幾死幾傷的事故,。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子。而且現在房屋的建筑面積也越來越大,,每年的暖費用也在增長,。家庭好還,可是有些企業面積太大,,采用集中供暖不是很合適,。那么很多人就開始考慮自己供暖,。那么自己供暖用什么設備呢?總不能弄一個鍋爐放在房間里吧,,那么還得在拿出一個房間放煤?,F(xiàn)在有了一種新型的即熱式燃氣節能熱水機,是深圳一家叫卓益節能的公司生產的,,我曾經用過,。我來給大家說說我自己總結的它產品的特點吧。一是節能:為企業減少了大量的人力,、時間,、金錢。經深圳市卓益節能環保設備有限公司多年實際案例總結,,燃氣節能熱水機同比節能率高達40~50%,,這就為企業節約了近一半的燃料費用。自動化:
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝
感情,,家庭、事業雖然三者有關系,,但是卻在處理辦法上有不同,,工作不喜歡了,可以馬上換,,可以老公(老婆)卻不可以,,責任為大。選擇了就要去面對,,接受,,遇到問題要大家一切解決,,吵鬧永遠不是句號的終結。談戀愛兩個人說分手就分手,,婚姻卻不相同,,選擇了證明你愿意,既然愿意就該去面對是嗎,?周圍的人兒,,你們呢?是怎樣一個想法呢,?
戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區,。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減,。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施,。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區,?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區,?我認為這種情況下只能把鋼管,、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,,內部線芯算在LPZ1區,,按LPZ1區的條件選SPD即可。
大家有沒有做過防雷檢測的,?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,,建筑面積大約20000平方米,,驗收已通過,今天檢測,,請問檢測費大約多少錢,?防雷中心大約開價10000元。
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么,?那里能查找到相關得規范,?
雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊,。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動,。在下雨天氣,,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,,從而因較高的電壓損毀用電設備,。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊,。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題,。避雷針引下線由于電感作用,,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,,其余則通過地面有連接的水管,,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,,通過邏輯地 線入地,。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端,。為此,,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,,對網絡端口進行保護,,堵死一切雷電導入的端口,才
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
假設有兩幢民用建筑,,一酒店,,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,,建筑互相不連通,,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分,。因為侠無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,,單算住宅為三類,此時很困惑,,不知防雷如何做,?分開還是統一考慮。
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,,甲方要求一定要做防雷,,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因?yàn)榈靥幰簧狡律稀,,F(xiàn)在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎,?如果可以的話,,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了,!
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍,。不知哪一個是正確的,,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,,目前為測試版,,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物,。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
請大神幫幫我
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答??!