在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,謝謝,!
各位設計同行:一般多層住宅的接地電阻大多能個滿足不大于1Ω,,所以按國標圖集03D501-3第20頁在建筑室外地坪構造柱上大于0.5m處預留接地連接板,一般尺寸為100×100×6,,而不像以前那樣在室外地坪下0.8處再做連接點,。請問一般在建筑物四周各設一個連接板就行了嗎,?能不能只設兩個?那個規范上有這個規定,?
求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎,?采用防雷接地裝置與電氣接地裝置共用的情況,,那么在接地電阻達不到要求時候,能否在接地電阻的測試卡處連接人工接地體(接地極),,即把測試卡做為連接板用呢,?謝謝
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
我看了好幾遍,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,,但是后面發現不是的,。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀?想不明白了,。
上面施工照片,,是沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!
鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接,?我個人認為需要焊接,但是資料不全,,沒說服力,。請大家?guī)蛶臀遥x謝各位?。,。?/p>
鋼筋滾扎直螺紋連接是一種新工藝,,鋼筋之間的連接是采用套筒螺紋連接,,其防雷與接地在鋼筋螺紋連接處是否要焊接?我個人認為需要焊接,,但是資料不全,,沒說服力。請大家幫幫?,謝謝各位?。?!
本帖最后由 酔愛江南 于 2015-1-16 16:40 編輯 最近在做接地設計,,利用柱內鋼筋做引下線,。規范里面有規定,如果采用柱內鋼筋作為引下線,,需要設置斷接暗裝卡子,。另外,還可以設置接地體連接板,。對于這個接地體連接板,,我不是特別明白,查圖集也沒有看到相關的內容,,因此提問,。利用柱內鋼筋作為引下線,想不設暗裝卡子,,而預埋接地體連接板,。求接地體連接板的設計圖。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請教各位大神,,我在做一個項目,,整體式一個鋼結構的廠房,貼著廠房有一個混凝土結構的房子,,鋼結構廠房比混凝土結構的房子高大約4m,請問兩個廠房的結合處的防雷應該如何處理,。 另外如果鋼結構廠房的女兒墻也為彩鋼板的話,女兒墻上還需要設置避雷帶嗎,? 如果是磚墻,,但頂部用彩鋼板包住,需要做避雷帶嗎,,如何做,?謝謝
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
最近看圖紙發現有些螺栓的連接板明明是不規則形狀,,可是為什么會標注一個 -195X8?是表示要用的原材料嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?