各位設計同行:一般多層住宅的接地電阻大多能個滿足不大于1Ω,,所以按國標圖集03D501-3第20頁在建筑室外地坪構造柱上大于0.5m處預留接地連接板,,一般尺寸為100×100×6,,而不像以前那樣在室外地坪下0.8處再做連接點,。請問一般在建筑物四周各設一個連接板就行了嗎,?能不能只設兩個,?那個規范上有這個規定,?
本帖最后由 酔愛江南 于 2015-1-16 16:40 編輯 最近在做接地設計,利用柱內鋼筋做引下線,。規范里面有規定,,如果采用柱內鋼筋作為引下線,需要設置斷接暗裝卡子,。另外,,還可以設置接地體連接板。對于這個接地體連接板,,我不是特別明白,,查圖集也沒有看到相關的內容,因此提問,。利用柱內鋼筋作為引下線,,想不設暗裝卡子,而預埋接地體連接板,。求接地體連接板的設計圖,。
最近看圖紙發現有些螺栓的連接板明明是不規則形狀,,可是為什么會標注一個 -195X8?是表示要用的原材料嗎,?
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎?采用防雷接地裝置與電氣接地裝置共用的情況,,那么在接地電阻達不到要求時候,,能否在接地電阻的測試卡處連接人工接地體(接地極),即把測試卡做為連接板用呢,?謝謝
給出下面三個圖片,供大家討論,說事不說人,說合格與不合格的理由:
報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,,是接PE線還是接專用接地線,。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了?
現有一個大樓用的是TN-S的接地制式,太陽能發電用四芯電纜接入大樓的配電母排,,是N線和PE線合在一起變成PEN的,,白天太陽能通過這根向大樓供電,晚上再由這根電纜大樓向太陽能發電的停車場供電照明電,,大樓里有自己的變壓器室和配電房,,大樓里用的是PE線和N線分開的,而到太陽能發電是N線和PE線適合在一起的,,這樣是否形成了TN-S和TN-C的二種制式在一個系統里,,對用電有否影響?
我看了好幾遍,,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,,但是后面發現不是的。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀,?想不明白了,。
柱間支撐與連接板間隙過大,有無影響,。或具體有無規范圖集要求此處 必須要緊密貼緊嗎,。
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,,謝謝!
規范寫到:當利用混凝土內鋼筋、鋼柱作為自然引下線并同時采用基礎接地體時,可不設斷接卡,,但利用鋼筋作引下線時應在室內外的適當?shù)攸c(diǎn)設若干連接板,,該連接板可供測量、接人工接地體和作等電位連接用,。問題一:到底應設多少連接板,,是每根引下線都設嗎?規范寫到:采用埋于土壤中的人工接地體時應設斷接卡,,其上端應與連接板或鋼柱焊接,。連接板出宜有明顯標志。問題二:當采用環形人工接地體時,,還要設斷接卡嗎,?如果設,是每根引下線都設嗎,?請搞設計的大蝦們和搞施工的大佬們現身說法,。
本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 編輯 通常接地極做法:燈桿旁邊挖深一米的大坑后,砸根2.5m長的鍍鋅角鋼下去,,角鋼再焊一根鍍鋅扁鋼,,扁鋼另一頭直接和燈桿外殼相連接。 我想問的是 1,、這2.5m實在是打不下去,,用挖機也不能挖(擋墻),一般怎么處理,? 2,、接角鋼的扁鐵與燈桿連接,通常都以什么方式連接的,?接燈桿內呢還是接燈桿外好呢,,感覺接到燈桿里面不是很好弄呀!
準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,,基礎預埋了一圈槽鋼,。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來,?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,,把接地線連接到箱變底座,,就不用再和預埋槽鋼連接了,?這樣做行不行?
本人剛從市政轉入房建這塊當中學習,,新手,想問下大家 2處不同方向冠梁轉角連接地方該怎么連接呢,?現場施工方他們做的對嗎,?圖紙沒有明確的要求,只是參考相關規范,,規范我都看了下,,貌似都沒有
上面施工照片,,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎,?扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,謝謝,!
一般做基礎接地時,,都是利用土建的樁基做接地體,然后在樁基頭上的2根大于16的鋼筋上各焊一根圓鋼到上層鋼筋來完成接地網格,。請問:在圖紙沒明確規定所用來連接樁基頭鋼筋和上層鋼筋的圓鋼的直徑時,,最小能用的圓鋼是多少?麻煩請?zhí)峁┫孪鄳?yīng)的規范或者圖集名稱,,謝謝,![ 本帖最后由 ytkof2005 于 2011-1-23 19:40 編輯 ]
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,監理說不行,,要用螺絲壓接的方法,。請問壓接的方法如何做?謝謝,!