真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊?jìng)€(gè)頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎,?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來,?如果是這樣的話,,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎,?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
1,、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接,, 還是都與均壓環連接,均壓環再與總電位端子連接,? 2,、均壓環要幾處與總電位端子連接?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算,? 3,、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算?總電位連接端子要有幾處接地,? 4,、 哪些地方要做戶內接地母線?戶內接地母線長度怎樣計算,?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的,?
在畫系統圖時,曾經有一個審圖人給我這么說過,,TN-S系統連接應該從那條母線上連接出來(如下圖),,TT系統應該在進線開關前面連接出來,還有,,我們常在系統圖中畫出SPD,,這幾個的關系到底是怎么一回事,請各位說說,。
請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板,?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上?提前謝謝您的回復,。
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果,。以及有沒有補救措施,,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題??墒墙裉焐鲜┕がF(xiàn)場去看,,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假,。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒,。今天來到這里,沒有其他的目的,。我只是想問一問 ,,這種情況,該怎么弄,?下面有圖
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,,就說可以了,,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,,考慮到家
細心的讀者可能已經注意到了,,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件,; &
在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,,用的是等電位連接,,是否后面的錯了,還是都一樣,?
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿,?謝了
我們這里做一個酒店工程,。委托當?shù)胤览姿年P(guān)系部門 @@防雷工程有限公司施工,。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,,連線部分,,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍,。防雷公司是不是在逃避責任,?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的,。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,,一般做個簡單的接地,。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》,?,?搞的我迷迷糊糊的,規則問題,?和大家探討一下,。。
我們這里做一個酒店工程,。委托當?shù)胤览姿年P(guān)系部門 @@防雷工程有限公司施工,。酒店主體工程施工時候,,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,,所含所有局部等電位連接裝置的施工,。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,,該部位埋管,,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任,?,? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,,畫是畫出來的,,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地,。¥¥造價也比實際的底來報價?,F(xiàn)實工程中是不是這樣呢》?,?搞的我迷迷糊糊的,,規則問題,?和大家探討一下,。。
情況1>變壓器中性點直接或小電阻接地,變壓器位于所供電的建筑物內且已經實施等電位連接時,低壓側宜采取什么接地系統?不宜采用什么接地系統?為什么?情況2>變壓器中性點不接地或消弧線圈接地,變壓器位于所供電的建筑物內且已經實施等電位連接時,低壓側宜采取什么接地系統?不宜采用什么接地系統?為什么?前輩們請解答,小弟先謝謝
本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 編輯 我在施工過程中有如下問題需要請教一下前輩:1,、住宅樓低壓配電室內是否需要做一圈明敷扁鋼,?GB50303-2002中,“避雷引下線與室內明敷接地干線”分項工程中,,只要求變配電室需要明敷接地干線?,F(xiàn)在監理提出這個問題;2,、住宅樓低壓配電室內10mm厚的絕緣墊,,是否需要滿鋪,,還是柜前柜后,各鋪1.2或1.5m,?3,、屋面鑄鐵排氣管與避雷帶連接時,如果用銅芯線連接,,需用多大線徑的銅導線,?4、總等電位聯接時,,國標02D501第5頁,,總等電位聯接線的截面,最小值可以理解,,為什么還要有最大值,?一般值為“不小于0.5*進線PE線截面積”如何理解?如果我的進線是4*240,,豈不是總等電位連接線的截面需要大于120平方毫米,?上述問題,請給予講解,,謝謝,!
最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,測出該棟號等電位是假的,,責令整改,,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上!??!如圖:(不是很清楚,將就著看吧?。,。?
有這樣的一個建筑,地下2層,,利用地下2層基礎的鋼筋作為接地裝置,,但是一般的各種進戶管線都從地下1層,這時候等電位應該如何做,,可以不可以在地下2層(有人防要求,,人防設備較多)設1個總等電位箱在地下1層也設置一個總等電位箱?,?,?在由對于一個建筑物2個單元(對稱),配電間設置了2個,,總等電位是不是也可以設置2個呢,?,?歡迎大家來討論。
各位施工大神們的等電位箱的分支線是怎么施工的,,是有施工圖紙,?還是按圖集?本新人干了2個項目都只給了等電位箱的位置,,最多給個圖集,,不給圖紙不是白干了!??!這點東西還走個簽證?
學習了論壇上很多帖子,,關于討論衛生間的等電位連接問題,,但還有一點疑問看02D501-2圖集上,衛生間內,,金屬管道,,暖氣片,金屬浴盆洗手池等物件需要同LEB連接,,電熱水器金屬外殼也需要連接LEB孤立的金屬物件,,如扶手,金屬毛巾架不用連接LEB,,現在管道一般都是PVC管了,,金屬水龍頭、淋浴花灑還需要接么,?是不是也應該算作孤立的金屬物件還是一個初學者,,謝謝大家