變電所接地包括保護接地,、雷電保護接地、以及工作接地,。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼,、配電裝置的構架以及線路桿塔等,,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地,;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地,;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地,。所以說,,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一,、如何選擇接地電阻 1,、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻,。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,,更要講究經
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊、屋角,、檐角,、女兒墻,還有雷電側擊高層建筑的問題,;2)感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應;3)雷電波侵入,,雷電流沿電氣
◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一,、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,,需鍍鋅或做防腐處理,。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護,。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,,其接地電阻不大于10Ω,。施工后達不到要求時,可增設接地極,。(4)施工采用國家標準圖集D562,,
為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體,、殼體,、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信痪的系統規模不大,,故等電位連接方式采用星形接地結構,,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡時,,信息系統的所有金屬組件,,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV,、1.2/50μs的絕緣,。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些,。入戶設施接地母排采用40
一,、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接,。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,,在人站處作保護接地,,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈,、彩燈及其他用電設備的
有線電視系統的防雷接地措施 摘要:本文介紹了雷電的一些特性及主要的入侵方式,,并對系統前端、光節點及電纜網在施工維護中的防雷接地措施作一些簡單介紹,,供同行參考,。 關鍵詞:感應雷、接地保護,、接地電阻,、過壓保護、地電位反擊電壓 每年夏季,,由于雷雨較多,,氣候異常,是有線電視系統發生故障的高峰季節,。雷電對有線電視系統的危害十分強烈,,所以防雷、避雷與接地問題,,就成了有線電視維護人員征服自然,,減少災害損失的一個重要課題。下面我將結合本人的工作實踐,,就如何做好網絡的防雷措施談一些粗淺體會,。 在介紹雷電的防護措施前我們有必要先了解一下雷電的一些特性。雷云放電稱為雷電,,當云中的電荷積累到一定程度時,,周圍空氣的絕緣性便被破壞,正負雷云之間或雷云對大地之間就會產生強烈的放電現象,。雷擊一般分為三類,,即直擊雷、感應雷和雷電侵入波,。直擊雷只有雷擊率的10%左右,,危害范圍一般較小,,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防護,,而感應雷雖然沒有直接雷那么強烈,,但它發生的概率要比直接雷高得多,而且這種感應雷的過電壓可以通過電源線,、天饋線,,輸出電纜
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
夏季是有線電視系統發生故障的高峰季節,。雷電對有線電視系統的危害十分強烈,,所以防雷,、避雷與接地問題,就成了有線電視維護人員研究的一個重要課題,。 由于有線電視傳輸網絡遍布城鄉,,光纜、電纜線路跨越各種復雜地形,,做好防雷工作對保證有線電視安全優質播出至關重要,。在建網初期,就要按照防雷的技術要求進行調查研究,、勘察路由,、選擇地線的接地點,測量地線溝的土壤電阻率,,調閱歷年的氣象資料,,了解雷擊區的分布等,在掌握有關信息之后,,可采用以下幾種接地方法防止雷擊,。 前端的防雷措施
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
1 前言 隨著城市化的進程,,城市中高樓大廈林立,,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視。我們熟知建筑隨著高度的增加,,受到雷擊的概率也越大,,建筑防雷是一個無法避免的問題,怎么認知建筑防雷及對應的措施,,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,,首先需了解雷電的大概形成,,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,空氣開始游離,,成為導電性的通道,,稱為雷電先導,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,于是形成迎雷先導,,向空中的雷電先導快速接通,。這也就是我們熟知的直擊雷,在防范直擊雷的措施上,,人們慣用金屬物作為接閃器,,金屬易于電荷的聚集及導通,利于引導雷電的選擇性通道的形成,,對應做法的
雷電是一種雄偉壯觀而又有點令人生畏的自然現象,,它的危害體現在雷電的熱效應,、機械效應,、過電壓效應以及電磁效應,當它對大地產生放電時,,便會造成巨大的破壞,。我國是一個多自然災害的國家,跟地理位置有著不可分割的關系,,其中最為嚴重的是廣東省以南的地區,,惠州,、深圳、東莞一帶的雷電自然災害已經達到世界之最,,這些地方是由于大氣層位置比較低所造成,。在我國的東莞夏季五月至八月之間,由于雷電對輸電線路的破壞所帶來的一系列相關的經濟虧損就接近當季的gdp比例虧損度的百分之六,,達到上千萬的經濟損失,。由于我國的的輸電線路分布廣泛,而且大多數地處曠野,,很容遭到雷擊,。當雷電擊中電力線路時,雷電流需經過電力線路泄入大地,。即使雷電沒有擊中電力線路,,當雷擊發生后,導線上感應的異號電荷失去束縛,,向導劲銉蓜t流動,,這些電流通過線路侵入變電站或襲擊電氣設備,在設備上形成過電壓,。wWw.11665.CoM當過電壓高于設備的額定雷電沖擊耐受電壓時,,設備就會損壞。因此,,對輸電線路加強防雷措施,,不但可以減少由于雷電擊中輸電線路而引起的跳閘次數,還可以有效保護變電站內電氣設備的安全運行,,是維持電力
我們都知道雷擊對于建筑傷害威脅是巨大的,,所以為了使建筑物(含構筑物,下同)防雷設計因地制宜地采取防雷指施,,防止或減少雷擊建筑物所發生的人身傷亡和文物,、財產損失,做到安全可靠,、技術先進,、經濟合理,制定本規范,,即防雷接地標準規范,。