  • 談建筑配電系統的防雷措施

    1 前言 雷電作為一種自然災害,,是全球性的嚴重災害之一,,其危害之大有目共睹,。一旦發生雷電災害,,輕則造成用電設備損壞,,通訊中斷,,重則造成人員傷亡,,設備大面積癱瘓,。然而,近幾年,,隨著城鄉電網的逐步改造,,特別是城網改造后,變電所自動化系統的建設,,人們可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網供配電設備事故,,損失是比較嚴重的,。因此,有必要探討一下建筑物及其供,、配電系統的防雷設施的配置及接地方案等問題,,為切實做好設計和施工奠定扎實的基礎。 2 電力線路的防雷系統

  • 建筑物防雷的分類及措施

    建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類,。1.應劃為第一類防雷建筑物:一,、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥,、起爆藥,、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者,。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物,。三,、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大坡壞和人身傷亡者,。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物,。二,、國家級的會堂、辦公建筑物,、大型展覽和博覽建筑物,、大型火車站、國賓館,、國家級檔案館,、大型城市的重要給水

  • 透析高層建筑的防雷接地措施

    1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題;2)感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;3)雷電波侵入,雷電流沿電氣

  • 【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一,、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,,需鍍鋅或做防腐處理,。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護,。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,,繞建筑物一周埋設,,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,,可增設接地極,。(4)施工采用國家標準圖集D562,

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,

  • 民用建筑防雷技術措施設計要點

    基本原則: 防雷設計的技術措施應按現行國家標準《建筑物防雷設計規范》進行防雷分類,, 參照《建筑物防雷設計規范》的相應要求,,采用滾球法計算避雷針的保護范圍,采用等電位聯結這一保障安全的最重要措施,。2.防直擊雷的措施,,應符合下列要求: (1) 接閃器采用避雷針、避雷帶(網),,或兩者混合的方式,,還宜利用建筑物的金屬屋面作為接閃器,但應符合規范要求,。不應采用裝有放射性物質的接閃器,。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架設有高桿鐵塔的建筑物上,。 屋面上的突出物,,如衛星和共用天線接收裝置、節曰彩燈、航空障礙燈和屋面風冷機組等,,應在防雷裝置保護范圍內,,若按滾球法計算不在保護范圍內時,應另設避雷針,、帶加以保護,,并與屋面防雷裝置相連。(2) 引下線應優先利用建筑物鋼筋混凝土柱或剪力墻中的主鋼筋,,還宜利用建筑物的消防梯,、鋼柱、金屬煙囪等作為引下線,。 當利用鋼筋混凝土柱中的鋼筋,、鋼柱作為自然引下線,并同時采用基礎鋼筋作為接地裝置時,,不設斷接卡,,但應在室外適當?shù)攸c(diǎn)設若干與柱內鋼筋相連的連接板,供

  • 鋼結構建筑物的防雷措施講座---方磊

    http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/dispbbs.asp?ID=223874

  • 高層建筑電氣設計中的防雷措施研究

    民用建筑與現代工業中為了滿足一定的生產生活需要,,都需要安裝很多不同功能的電氣設備,,如電話、電源插座,、照明燈具,、控制設備、各種工業與民用的動力裝置,、消防控制系統裝置,、智能系統等。但由于雷電產生的電磁脈沖引起的電磁效應和熱效應,、雷電高電壓以及這些設備的耐過電壓能力較低,,導致這些電氣設施的使用都會給設施和高層建筑造成損壞。所以,,現代建筑電氣設計中防雷技術的應用一定要加強,,這已經成為現代建筑中一個非常重要的問題。 一,、防雷設計前的準備工作 1.要對建筑物所處的地質結構,、地理位置、氣象條件和外部環境等有所了解,,需要掌握建筑物的用途和高度,、層數、建筑面積,。 2.預先計算建筑物的年雷擊次數,,全面考慮建筑物的各個因素,,依照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-942000版)的規定,針對建筑物的防雷類別進行分析,、確定。一般對預先計算年雷擊次數沒有達到三類防雷的建筑物來講,,從以下兩種情況來考慮,。 (1)建筑物是不是公共場所,如醫院和學校,、電子商城,、超市、大型的商場等,,以上項目如果出現,,必須要依照三類防雷建筑物來設計。 (2)建筑物內部有沒

  • 建筑物防雷接地做法與相應的措施

    1 前言 隨著城市化的進程,,城市中高樓大廈林立,,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視。我們熟知建筑隨著高度的增加,,受到雷擊的概率也越大,,建筑防雷是一個無法避免的問題,怎么認知建筑防雷及對應的措施,,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,,首先需了解雷電的大概形成,,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,空氣開始游離,,成為導電性的通道,,稱為雷電先導,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,于是形成迎雷先導,,向空中的雷電先導快速接通,。這也就是我們熟知的直擊雷,在防范直擊雷的措施上,,人們慣用金屬物作為接閃器,,金屬易于電荷的聚集及導通,利于引導雷電的選擇性通道的形成,,對應做法的

  • 第三類防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器,。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背,、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設,。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,,當其寬度不大于20m時,,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω,。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連,。當不共用,、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m,。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。

  • 【討論】防側擊雷及高度超過45m的建筑物的防雷措施

    建筑物防雷設計規范GB 50057-20104.3.9 高度超過45m的建筑物,,除屋頂的外部防雷裝置應符合本規范第4.3.1條的規定外,,尚應符合下列規定:1 對水平突出外墻的物體,當滾球半徑45m球體從屋頂周邊接閃帶外向地面垂直下降接觸到突出外墻的物體時,,應采取相應的防雷措施,。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超過60m的部位應防側擊,,防側擊應符合下列規定: 1)在建筑物上部占高度20%并超過60m的部位,,各表面上的尖物、墻角,、邊緣,、設備以及顯著突出的物體,應按屋頂上的保護措施處理,。 2)在建筑物上部占高度20%并超過60m的部位,,布置接閃器應符合對本類防雷建筑物的要求,接閃器應重點布置在墻角,、邊緣和顯著突出的物體上,。

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。

  • 建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

  • 舊建筑如何補做防雷設施

    現有一6層舊樓,,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施,。有如下方案:1,、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上,。2,、四角和側面共6條專用引下線。3,、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,,有什么好的解決方法,。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見,。

  • 關于二類防雷相關措施的討論

    根據江蘇省建筑安裝工程操作規程15.6.6條規定高層建筑應有防側擊措施,,可每隔三層沿建筑物四周敷設一道均壓環,并應講二類防雷建筑物超過45米及以上的欄桿,、門窗等較大的金屬物與防雷聯接,,這句話是不是從一層開始每隔三層敷設均壓環,還有為什么45米以上的欄桿要防雷,,45米以下的就不需要了嗎,,為什么啊,?

  • 大家了解防雷措施一般有哪兩種嗎?

    1.不使雷擊直接擊中電氣設備,,如采用避雷針及避雷線,。 2.防止感應雷擊,如采用閥型避雷器,,管型避雷器,,放電間隙等。 一般工廠企業常采用避雷針,、閥型避雷器和放電間隙等避雷裝置,。避雷針是用來防護電氣設備和比較高大的建筑物,避免遭受直擊雷的裝置,。避雷針實際上是起引雷作用,。閥型避雷器用來保護變壓器及變配電所內的各種電器絕緣,防止設備在雷電感應過電壓時,,絕緣不致發生閃絡和擊穿,。安裝閥型避雷器的作用,,相當于在電氣設備上裝了一個安全閥,當被它保護的設備上出現過電壓,,超過它的放電電壓時,,它就自動放電,使系統的高電壓降低到對設備沒有危險的程度,。當雷電流流入大地后,,它有能自動封閉,使電力電流不至于長時間地通過避雷器入地,。放電間隙是一種最為了防止外物使間隙短路,,可在其接地引下線中串接一個輔助間隙;它的作用是當鳥類,、昆蟲或其他外物偶然落在主間隙時,,不致引起放電接地。 在此再次提醒大家,,在使用電氣設備時,,一定要注意安全,特別在雷雨天氣時,,一定要做好安全措施,。

  • 建筑防雷,、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧