為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,,配電箱需要重復接地嗎,?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面,?
在大樓內的配電室接地怎么處理,?有的不可能單獨敷設接地網和打獨立的接地極,,能不能把配電室接地線和大樓的柱子里的鋼筋焊接?這樣處理合適嗎,?聽說有個什么規定,,好像是大樓的防雷接地線不能和配電室的接地網不能接在一起,有這規定嗎,?如果這樣,,大樓內的配電室接地如何處理啊,?請大家提供資料,,謝謝
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
小配電箱在門上有元件時焊接地螺栓,,沒有器件時也要焊接地螺栓嘛,?有沒有最新標準?當里面有二層門時,,外門怎么焊接地螺栓,?
公用變壓器出線用刀熔開關,315kva配630A,,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,,配電箱接地按規定10歐姆,零線不重復接地,。當配電箱碰線,,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可,。
之前做過的工程,,電纜溝內支架采用金屬支架,因此,,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,,最終與配電室內接地干線連接到一起,設備的外殼及變壓器底座,,可就近連接到電纜溝內扁鋼上?,F(xiàn)在接手一個工程,電纜支架采用非金屬材料,請問,,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,,如果不需要,設備外殼,,變壓器底座,,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,做接地處理,?正確的處理方式是什么,?
建筑供配電系統保護接地
在同事那邊拿過來的,在接地這塊講的比較詳細,,希望能對大家有幫助,!
在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,,請問這根連接線是不是等電位連接線,,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線
我廠一期工程設置有一低壓配電室,接地系統采用TN-C系統,,配電室設有接地網?,F(xiàn)由于企業擴建,準備新上一臺1500KW,、400V的低壓發電機組(不并網),,在新系統部分另設置一低壓配電室,新系統采用TN-S接地系統,。由于新舊配電室相隔很遠,,在新系統處設置了新的接地點(這樣系統就存在兩個接地點)。由于新系統鍋爐啟動需要外電啟動,,部分設備設置了雙電源(部分設備是單相設備),,這樣采用雙電源的電氣設備會不會由于接地點不同造成設備外殼帶電?是不是應該通過電纜將新舊系統接地點連接在一起?請高手討論,!
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊,。?我是菜鳥 請高手指教
現在工業區做的廠房比較大,綠化比較少,,接地沒地方打.請問,,一棟廠房里建有10000KVA的配電房,其接地能否與防雷接地共用,,重復接地呢,?截面和接地電阻各有什么要求呢?
接地一般可分為保護接地,、防雷接地,、系統(功能)接地、防靜電接地等等,,國家標準中對防雷接地和系統接地有了比較規范的要求,,但對于各種類型的保護接地,在國標中沒能找著比較明確的要求,,請各位幫幫忙,,提供一些資料
配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,,采取切實可行的防雷方案,,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,,大家是有目共睹的,。然而,近幾年隨著電網的改造,,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,,損失是比較嚴重的。因此,,我們有必要探討一下供,、配電系統的防雷接地問題,為設計和施工人員提供一定的幫助,。 1,、 電力線路的防雷與接地 1
電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系,。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平,、電網供電的可靠性、連續性和供電的安全性,,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾,。
請問各位大蝦,能不能介紹一下通常所用的接地和配電系統比如:TN——S TN——C——S等等這些是什么意思,?,??我是一個小兵,,希望各位大蝦能夠解釋一下好嗎,?
在高壓出線配電柜內一般都安裝接地開關,但是在高壓配電室內的進線柜里是否還要安裝這個接地開關,?采用的是電纜進線,,如果安裝了接地開關是否還需要和上一級配電室的出線斷路器有連鎖關系?不然如果進線柜的接地開關合位,,那邊出線柜斷路器隨便就能合上那不就壞了嗎,?
最近單位領導要求每個配電箱不僅僅在箱體上要求接地以外,還要求每一扇門都要和箱體單獨連接一根接地線,,其實我認為如果門上有指示燈,、指示儀表燈器件,可以理解接地保護,,但是門上什么也沒有的也要連接上一根線難以理解,,對于配電箱接地的不知道是否有國標?希望給以說明一下,,謝謝?。?/p>
在我們單位,,10kV配電工程接地網設計要求如下:1,、主接地網接地電阻R<10歐姆;2,、室外接地裝置距建筑物外墻應大于1.5米,;3、水平接地體組成的復合接地網的外緣應閉合成圓弧形,,半徑不小于6米,; 對以上要求本人有如下困惑:“1”R<10歐姆還是R<4歐姆,是否應明確是工頻接地電阻?“2”,、“3”依據是什么,?準確嗎?請知者發表相關問題的高見,。