我們大樓的屋面防雷是采作避雷帶,現在屋面框加梁為30CM,,外墻的單元幕墻為框架梁外60CM,,根據規范的話,如果小于30CM,,應設置在中間,,超出30為外墻進來10CM,,現在監理提出要設置在梁的中間,請教各位,,像我這種情況應該怎么設置,。
在工作中遇到一鋼屋架工程,彩鋼板(壁厚約為4mm)屋面。能否利用屋面作為接閃器,?如可行,,需注意哪些方面?如不能,,應如何設置,?請大家談談看法?/p>
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
1,、高層建筑屋頂應設避雷針或避雷帶,應對建筑物和屋面設備起到保護作用,。2,、避雷帶宜用φ10以上鍍鋅圓鋼,采用支架卡子固定,,不得T焊,支架應有足夠的強度且鍍鋅層良好,。
有一廠房:長90米,寬12米,高5.5米(圓弧屋面,采用0.426mm彩鋼瓦),經計算N=0.15>0.06,,應屬三類防雷建筑物。請問該如何做,?
本人剛剛開始做設計,,現有一防雷接地問題請教各位同行高手,建筑專業在女兒墻上設置了不銹鋼鋼管,,設備專業的空調室外機都是30KW,,設置在屋面,,請教屋面的防雷該如何做,利用女兒墻上的不銹鋼鋼管做接閃帶,,并與防雷引下線相連接,,屋面的空調室外機如何做防雷,又如何做接地呢,,急盼各位高手解決,,萬分感謝。,。,。。
請教各位大神,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么,。查了一下規范,,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,室外架空的橋架安裝,,那這個屋面的以什么為標準,?
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
一種是在屋面鋼筋做好后 把屋面防雷的鍍鋅扁鋼 放入鋼筋里面 然后在澆混凝土另一種是樓面混凝土澆筑完后 然后在把防雷用的鍍鋅扁鋼 暗埋在屋面的抹灰層里面 請問這兩種做法有什么區別嗎?
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
喜歡的朋友歡迎下載!
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線,。
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊,。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒,。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施。