  • 請教金屬屋面防雷的問題

    最近做一個項目,,土建要做了個金屬屋蓋,局部要垂地,,厚度夠,,我準備用它做接閃器,雖然里面也通過鋼架和柱筋做了引下線,,我怕局部垂地的金屬屋面會在雷擊瞬間帶電傷人,,需要讓土建取消垂下的金屬屋面嗎?再就是有人說等電位不會有事,,可垂下的金屬屋面懸空下來,,距離建筑主體有5米,怎么實現和主體的等電位,?謝謝各位老大了

  • 對于彩鋼屋面怎么做防雷?

    屋面整體都是鋼結構 這種情況下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下線整體連通 并保證接地點電阻就可以了?還有就是這種廠房屋面支撐結構也是鋼結構,那么廠房照明線路恐怕只能采用金屬橋架把? 這樣的話橋架的接地有特殊要求沒?最好能提供套圖紙參考下,

  • 請教一下屋面防雷的問題

    請教一下屋面防雷的問題

    屋面上有女兒墻,,頂上做了接閃帶,但是女兒墻外還有屋檐,,外邊還需要再做接閃帶不,?

  • 請教:屋面防雷接地的具體施工

    我們大樓的屋面防雷是采作避雷帶,現在屋面框加梁為30CM,,外墻的單元幕墻為框架梁外60CM,,根據規范的話,如果小于30CM,,應設置在中間,,超出30為外墻進來10CM,,現在監理提出要設置在梁的中間,,請教各位,,像我這種情況應該怎么設置,。

  • 這種坡屋面的防雷這么畫,?

    請各位幫我畫一下這張圖的屋面防雷圖,。我將非常感謝!??!

  • 金屬屋面如何設計防雷接地

    在工作中遇到一鋼屋架工程,彩鋼板(壁厚約為4mm)屋面。能否利用屋面作為接閃器,?如可行,,需注意哪些方面?如不能,,應如何設置,?請大家談談看法?/p>

  • 關于屋面防雷帶暗裝的問題

    本人北京的某大型施工單位,在天津承接一個大型公建,,由于屋面女兒墻做法為微晶石,,石材和女兒墻之間有近10公分的間距且微晶石開孔難度較大,,可以說是基本不可能,現業主要求屋面避雷帶暗裝,,我覺得這種方法欠妥,,雖說規范上沒有明確說明不允許暗裝,但是考慮工程本身的特點我還是覺得不應該暗裝,。注:此工程檐高48米周圍1公里之內沒有比它高的建筑物.

  • 請問瓦片屋面的防雷怎么處理呢?

    屋面是全是小青瓦覆蓋,,請我呢這種情況下避雷帶怎么布呢,?平時避雷小針都是敷設在女兒墻,周沿墻上的,,現在就只是一個有坡度的瓦片面,,那怎么做避雷措施呢? 請教一下,,謝謝,!

  • 請教:屋面鋼管空調機--防雷接地

    本人剛剛開始做設計,現有一防雷接地問題請教各位同行高手,,建筑專業在女兒墻上設置了不銹鋼鋼管,,設備專業的空調室外機都是30KW,設置在屋面,,請教屋面的防雷該如何做,,利用女兒墻上的不銹鋼鋼管做接閃帶,并與防雷引下線相連接,,屋面的空調室外機如何做防雷,,又如何做接地呢,急盼各位高手解決,,萬分感謝,。。,。,。

  • 關于金屬屋面板的一類防雷設置

    手里有個小工程,37*18米的一個甲類倉庫,,存放易燃易爆物品,,防雷定級為一類防雷,他是金屬屋面板,,請問一下這個防雷裝置應怎么設,?

  • 關于金屬屋面防雷做法問題,,現在向大家求救,。

    建筑物防雷設計規范 GB50057-2010中關于金屬屋面防雷只有5.2.7中的規定,3金屬板下面有易燃物品時,,不銹鋼,、熱鍍鋅剛得厚度不應小于4MM,現在我有個項目,,屋頂為單層0.6MM的彩鋼板,,下方為易燃品,如何做防雷,?(氣象局要求我做避雷網,,說是一格一格的,規范中要求二類防雷做10米*10米的避雷網,,這個有用嗎,?金屬屋面與避雷網安裝時應該在200MM以內,怎么保證雷不擊到屋面上而是雷擊到避雷網上呢,,如果避雷網要做很小,。例如:1*1米的,也沒有標準圖集之類的畫法等等,。)

  • 屋面風冷機組防雷問題求教

    一個三層建筑,,一層建筑面積比二三層面積大所以有十個風冷機組放在一樓屋面上了,想知道這十個冷水機組除了放避雷針外還有別的防雷措施嗎,,還是不用設置防雷設備,。有的品牌風冷機組外表面并不能形成電氣連接。 謝了

  • 屋面防雷接地施工有哪些注意點,?

    1、高層建筑屋頂應設避雷針或避雷帶,,應對建筑物和屋面設備起到保護作用,。2,、避雷帶宜用φ10以上鍍鋅圓鋼,,采用支架卡子固定,不得T焊,,支架應有足夠的強度且鍍鋅層良好,。

  • 工業廠房夾芯板屋面防雷問題

    有一工業廠房三類防雷,建筑專業標注"夾芯板屋面01J925-1-66避雷"請教高手,屋面避雷帶是不是不需再做,只用鋼柱做引下線就可以啦?問過建筑專業夾芯板屋面是使用鋼條拼接的.找不到建筑圖集,請大哥幫忙!!!謝謝!!!做圓鋼避雷帶似乎有點不倫不類,個人意見.

  • 鋼屋架金屬屋面的防雷問題

    有一地下一層,地上二層車庫,,位于山林中(野外度假區),,采用金屬物價,屋面是不大于0.5mm的彩鋼瓦金屬屋面,,,。本人原想利用金屬屋面作為接閃器,,但是屋面厚度不滿足要求。另設避雷線還影響美觀,。請大蝦們指教,,這個屋面避雷如何做為好。年預計雷擊次數小于0.06/a.

  • 網絡連接:金屬屋面防雷探討

    金屬屋面防雷探討(轉)2007-04-04 09:30簡介:文章從防雷系統的六大要素及閃電理論,,闡述了首都機場新航站樓金屬板屋面利用國際先進的Pulsar避雷針與避雷帶相結合,,并與墻內鋼筋組成籠式避雷系統的防雷設計新做法,分析此種防雷系統的優點及好處,,同時介紹了Pulsar避雷針的工作原理和保護范圍的計算,,并提出設計防雷系統應注意的接地問題。 關鍵字:防雷系統閃電理論 金屬板屋面 引下線 http://hi.baidu.com/fl2002

  • 請教:關于輕鋼金屬屋面防雷接地問題?

    有一廠房:長90米,寬12米,高5.5米(圓弧屋面,采用0.426mm彩鋼瓦),經計算N=0.15>0.06,,應屬三類防雷建筑物,。請問該如何做?

  • 屋面為塑鋼瓦的防雷怎么做?,?

    我遇見個工程,,一層樓的房子,建筑的采用塑鋼瓦做屋面,,而且還是剖屋頂形狀,。據我所知塑鋼瓦好像是PVC材料做的。那屋面上的防雷怎么做呀,?,?請各位給予解答!

  • 建筑防雷屋面避雷帶的安裝方式

    請問各位大蝦:建筑防雷屋面避雷帶(用Ф12的鍍鋅圓鋼)暗敷設在女兒墻壓頂內與明敷設在女兒墻壓頂上的作用有何區別?好象暗敷設這種做法不太常見,現行規范推薦這種做法嗎?我是做施工的,對設計意圖有時還是理解不透,請各位專家幫忙解?謝謝