請問塑料外殼斷路器中3300,、3310、3330,、這幾種分別用于什么場合,。那些地方用3級斷路器,,那些地方用4級斷路器。謝謝了
各位大俠請問一下:今天我用鉗表測了一個塑料外殼式斷路器的實際電流有84-85A間,,型號是:DZ20-100,,63A,已經超過標量20A左右,,但沒有跳,,它的最大承受流量是多大? 另外,,目前我司的配電柜早已成型,,有些接線過通過安檢辦的檢查,第一點是斷路器的出線端大小線接在一起,,截面相差很大,,安檢要求整改,想單獨接一個斷路器,,但柜里不好增加斷路器,。第二,一個斷路器的出線端最多可以入接幾條線,,現有的斷路器的出線端接了三條,,每一條加一個接線頭再接在開關的出線端,問下是否可找大一點的接線銅頭把幾條線壓在一起,? 先謝謝各位了,!附一張PP,參觀一下
今天質監站檢查我們消防水泵房的總配電箱時,,發現我們的塑料外殼式斷路器采用3300,。要求我們更換成3200的。請問大神們,?這有什么依據嗎(具體到規范第幾條最好啦),?3200的只有短路保護,而3300的有短路也有過載保護,。知道的前輩們說說啊
塑料外殼式斷路器是一種低壓保護電器,分為用于低壓線路過載,、短路保護的配電型,,電動機保護型,家用型這3種類型,。斷路器具有過載,、短路和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設備不受損壞。塑料外殼式斷路器的原理主要有熱動電磁式和純電磁式,。
如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠)CM1系列塑料外殼式斷路器技術參數表
上海人民2009選型手冊
GB 14048.2-2001中規定瞬時是10In±20%,也就是12In動作,8In不動作,塑料外殼式斷路器都是這樣的,,而DZ15系列塑料外殼式斷路器瞬時不校8In不動作,只校12In動作,我問過別的單位也是這樣的。請問各位同行這是為什么呢?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷；帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?
一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,,質量可靠點的
大家在選取斷路器時,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電?gt;你設備的計算電流的原則,?這個原則感覺有點別扭,,滿足前邊,又同時滿足后邊的結果,,總是感覺有點不合理,。請高手解釋一下。