各位大俠請問一下:今天我用鉗表測了一個塑料外殼式斷路器的實際電流有84-85A間,,型號是:DZ20-100,,63A,已經超過標量20A左右,,但沒有跳,,它的最大承受流量是多大,? 另外,目前我司的配電柜早已成型,,有些接線過通過安檢辦的檢查,,第一點是斷路器的出線端大小線接在一起,截面相差很大,,安檢要求整改,,想單獨接一個斷路器,但柜里不好增加斷路器,。第二,,一個斷路器的出線端最多可以入接幾條線,現有的斷路器的出線端接了三條,,每一條加一個接線頭再接在開關的出線端,,問下是否可找大一點的接線銅頭把幾條線壓在一起? 先謝謝各位了,!附一張PP,,參觀一下
今天質監站檢查我們消防水泵房的總配電箱時,發現我們的塑料外殼式斷路器采用3300,。要求我們更換成3200的,。請問大神們?這有什么依據嗎(具體到規范第幾條最好啦),?3200的只有短路保護,,而3300的有短路也有過載保護。知道的前輩們說說啊
請問塑料外殼斷路器中3300,、3310,、3330、這幾種分別用于什么場合,。那些地方用3級斷路器,,那些地方用4級斷路器。謝謝了
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠)CM1系列塑料外殼式斷路器技術參數表
上海人民2009選型手冊
GB 14048.2-2001中規定瞬時是10In±20%,也就是12In動作,8In不動作,塑料外殼式斷路器都是這樣的,,而DZ15系列塑料外殼式斷路器瞬時不校8In不動作,只校12In動作,我問過別的單位也是這樣的。請問各位同行這是為什么呢?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,,內設總開關一個,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點。
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼,。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),,這種開水器應如何接漏電保護?
今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,以為插座受潮,,全部打開后,,挑開火線,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,挑掉出線,,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,,重合成功,。回來與同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,施耐德的就不行,?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么,?
請教各位,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3,、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2、請大家幫我分析下第段漏眕壞的原因,。3,、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?
漏電斷路器有1P和3P的嗎
請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法,。2,、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會動作斷開,。