帶金屬底板的殼體肯定該接地,,但該接地是選用黃綠雙色的導線呢 還是選銅編織帶,,截面選多大合適,,有無相關標準呢,?主要是說的中壓系統,。大家討論下看看!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,,然后S1,,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流?
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
在同一臺發電機的出口和中性點,,電流互感器是不同廠家的,,出口的外殼有接地螺絲,肯定要接地的,!但中性點的除了固定互感器的螺絲外,沒有專門的接地螺絲,,想向各位請教下,,這種互感器外殼需不需要接地呢,?
小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,,謝謝
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,2K1-2K2.謝謝各位,!
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
請教各位大師,,如圖所示,同樣是電梯回路,,為什么一個回路的互感器只裝一只,,另一個是三只呢?如果是繪圖錯誤,,那么準確的應該裝幾只。
如圖所示,,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,,上面為什么沒有,求解,,謝謝,。
我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。,。,。。 20KV的就標20/根3,。。,。,。,。為什么這樣開頭,,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?
150/5的/5是什么意思,,如果我的互感器是150/1,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
一直不清楚這種畫法的互感器是哪一種互感器,,設計院給的型號是JDZX8-10G 10/0.1,,圖紙上看又不曉得是什么,,請問大家這種是那種互感器。