亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 小區漏電斷路器可以是3P的嗎?

    小區配電柜出線總斷路器設計院設計為225A/3P 300mA漏電只報警不斷電,,下面的五個出線回路分別是:井道插座,,應急照明,,配電間用電,,物業用電,消防電梯及客梯,。請問這進線斷路器選型合理嗎,?

  • 3P漏電斷路器的工作原理,??

    3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么,?,?沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,,沒N線出,,很納悶,一般用于電機回路,,難道是檢測三相不平衡電流嗎,?

  • 關于3p和4p斷路器的區別和用處

    短路種類很多,1p,、2p,、3p、4p,,還有帶漏電的,,我查閱過一些資料,但是沒有那本資料書有系統的解釋,;比如說,,他們用于那些地方合適呢?有那些講究呢,?

  • 斷路器3P與4P到底怎么選

    最近對一廚房配電箱進行了改造,,總開是常熟開關CM-3300-225A,分開關為CM-4300-125A和CM-3300-80A.問題是:斷路器3P與4P能混用嗎?斷路器3P與4P到底怎么選,?有什么依據嗎,?

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 請教斷路器1P.2P.3P的意思。

    恩,,剛才我無腦的一問真得不行,。凡事還是得一步一步的來。那個 斷路器是怎么選擇的,,C65,? 1P,2P,3P又是怎么選擇呢恩再加個哈,電纜的型號 規格怎么選呢,?希望原諒我這個小白,。

  • 斷路器1P、2P,、3P,、4P它們分別是什么

    知識點:斷路器

  • 請教:斷路器3P和4P的選擇問題

    請教:斷路器3P和4P的選擇問題請教:1,、斷路器3P和4P的選擇問題,,3P和4P的區別。 2,、有人知道施耐德NS系列,,4P3t和4P4t的區別嗎,?

  • 關于斷路器1P,2P,3P,4P的問題~~~

    :lol 大致上知道這三個極數用在什么上,。如,,1P用在照明上,2P如普通插座,,3P如普通三相電配電箱的進線開關,,4P如電表箱的進線開關,,浪涌保護器的保護開關等。然后大致也知道1P是斷一根相線,,2P是一相線+1零線,,3P是三根相線,4P是三根相線加一根零線,。呵呵,,然后在想,為什么有些只要斷開相線就可以了,,如照明,,普通三相配電箱的進線開關,而有些又要斷開零線,,如插座,,電表箱的進線開關等?:loveliness:

  • 關于斷路器3P+N的一些麻煩的問題

    1,、3P+N是不是只針對帶漏電保護的斷路器來說的嗎,,不帶漏電保護的就沒有P+N的說法吧。 2,、3P+N是不是指漏電三相斷開而N級不斷開,?如果是,那3P呢,,也是三相斷開,,N級始終不會斷開?如果是,,那用3P的不就行了,,沒必要用3P+N吧。 3,、還有就是對3P漏電保護器的質疑:《全國民用建筑工程設計技術措施.電氣》4.3.2-6中TN系統中性線N的保護與斷開原則第3條提到:當裝有剩余電流動作保護時,,應將其保護回路的所有帶電導線斷開; 由此可看出用3P漏電保護器的話不能保證帶電導線N線的斷開,,那就要用4P的了,。那怎么市面上有3P的漏電保護裝置呢。還有的設計里面用3P的,!

  • 萬能斷路器用4P好還是3P好?

    變壓器出線的主斷路器用3P還是4P,?聯絡開關用4P是肯定的,,但為什么電子樣本中還有DW45-1600/3P呢?什么時候用到?不會是當成出線回路的開關用吧,?

  • 3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣?

    我回來鳥,。,。。,?;丶覝?zhǔn)備專升本考試了,現在考試完,,回來繼續工作,。。,。請教個問題,,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣?,?我上網找不到,,只能查到漏電斷路器原理,沒法區別3P和4P漏電有什么不同,。,。。高手請指教,。,。。

  • 3P漏電斷路器奇怪的現象

    3P漏電斷路器,,正常使用連接三相380V電源,。今天在工地看到3P漏電斷路器連接220V(火線、N,、PE),,按下測試按鈕斷路器跳閘,不知是什么原因,。請教高手指點,。

  • 帶漏電保斷路器一般選4P還是3P?

    帶漏電保斷路器一般選4P還是3P?

    以前設計基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系統,一般帶漏電保斷路器都是選用4P的,,前些天看了王厚余先生的論文,,發現他意思是建議用3P的,我看了好些別人的圖紙,,都是用4P,。我也感到奇怪,那N線是為什么不用檢測呢,?誰有漏電保護器的原理資料,,麻煩傳一份出來分享一下,也麻煩高手們指點指點,,不勝感激,![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 編輯 ]

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • TT系統進線漏電保護斷路器3P,?4P?

    大家幫忙看?,我這個柜子該如何選擇漏電保護開關。TT接地系統,,一個柜子里包括幾臺電機的控制,,其中包括一個進線漏電保護開關,每個電機回路一個漏電保護開關,。電機回路的用3P沒問題,,那我這個進線的開關該用3P還是3P的呢?小弟第一次選漏電保護開關,,請大家多多指教?。,。?/p>

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

點擊加載更多

3p斷路器

3p斷路器專題,,為您提供3p斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與3p斷路器 相關的專業交流討論,更多3p斷路器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

35kv戶外真空斷路器

塑料外殼斷路器