我在設計排水管道過程中存在一些疑問,,給排水規范4.3管道布置和敷設4.3.2中生活污水接戶管埋設深度不得高于土壤冰凍線以上0.15m,,土壤冰凍線是指最大冰凍深度還是平均冰凍深度線,,兩者有區別,;排出管沒有明確埋地塑料管以外其他管材的排出管埋設深度,,
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97
(1)管道布置的凈空高度,、通道寬度,、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計,。(3)管道盡可能架空敷設,,如必要時,也可埋地或管溝敷設,。管掌柜(4)管道布置應考慮操作,、安裝及維護方便,不影響起重機的運行,。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道,。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載,。(6)在有條件的地方,管道應集中成排布置,。裸管的管底與管托底面取齊,,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座,。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐,。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點,。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填。管道上的焊縫不應在套管內,,并距套管端口不小于
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型,、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1),。請問:1,、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,,是這樣嗎,? 2、如果是這樣,,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,,直立型、下垂型標準噴頭,,其濺水盤與頂板的距離,,不應小于75mm,,不應大于150mm。相沖突了,,如何解釋,? 3、如果梁寬為500,,噴頭正好在梁下面,,該如何處理?請?jiān)O(shè)計師們指點,。謝謝
建筑給排水管道布局設計標準一,、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖,、設備(單元)的需水量和排放量,、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確,。二,、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,,可選用枝狀給水管網,、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求,。三,、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局,。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設,;運輸易堆積物質,、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,,應采用防腐蝕,、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性,、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設,。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下,;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防
工業管道顏色及標識規范
這兩天在做一個酒店的給排水,。熱水做的是集中熱水供應。小弟以前集中熱水做得少,。請教一下,。在《建筑給水排水設計規范》上看到 5.2.10循環管道應采用同程布置的方式,并設循環泵,,采取機械循環,。不知道熱水管道怎樣布置才是同程布置,來避免熱水管路的短路,?而怎樣又是非同程布置,?各位大俠能給個示意圖不?謝謝??!
兩層的幼兒園,,地下室有設備房,,供全小區的供水,整個建筑是個“,?”形狀,。管道沿墻布置時應該怎么做?需不需要沿著墻彎曲,,施工上怎么處理,?
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為嚷風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
請問分集水器設置在衛生間時,衛生間那個回路經常和分集水器前的供水水管道交叉 這種情況有什么弊端嗎 謝謝了
辦公樓共3層,,每層4個消火栓,,共12個。按規范管道要環狀布置,,可現在按如下不設置,,不知道是否符合相關規定。
工業管道布置圖設計教程
哪位大師告訴我地下室噴淋哪些地方不要布置啊,,比如說除塵室,集氣室,濾毒室以及各種機房等等 ,,最好告訴我這些那本規范上可以看到,,多些了。
一梯三戶的住宅樓,管道井設在樓梯間,,中間第三戶的給水立管設在哪里合適,?
根據新建筑防火規范,樓梯間等位置建筑不劃分到任意一個防火分區內,,消火栓規范要求消火栓設置在樓梯間等位置,,那么設置在樓梯間的消火栓是否可以同時保護兩邊的防火分區?
各位大神幫忙看看這個設計理念是否滿足室內消火栓系統管網應布置成環的規定,?我記得高規2005版有個水平成環和豎向成環的說法,,請問您們對管道成環的理解是怎么樣的?還有一次性關閉消火栓的數量有沒有硬性規定,?
管道取樣管的布置原則是什么,? 答:(1)一般取樣接管不得直接設在有振動的設備,,如泵、壓縮機等,,也應避免設在與振動設備直接相連接的管道上,。如果難以避免,應采取減振動措施,; (2)取樣管設置應滿足工藝的要求,,并應避免死角或“袋形”。且取樣閥應布置在便于操作的地方,,設備或管道與取樣閥之間的管段應盡量短,; (3)一般氣體取樣管引出位置: 1)從水平管上取樣時,取樣管應從水平管頂部引出,; 2)從立管上取樣時,,氣體自下而上流動,取樣管應從立管斜向上45°夾角引出,,當氣體中含有固體顆粒時,,并應伸到管中心;氣體自上而下流動,,取樣管應與立管垂直引出,。 (4)一般液體取樣管引出位置: 1)垂直管道上液體自下而上流動時,,取樣管可設在垂直管道的任意側; 2)垂直管道上液體自上而下流動時,,除非能保證液體充滿取樣管,,取樣管可設在垂直管道的任意側,否則,,不宜在這樣情況下設取樣點,; 3)水平管道:在壓力輸送條件下,取樣管可設在管道的任意部位,;當液體中含有固體顆粒時,,取樣管宜設在水平管道的兩側;在自流的水平管
管道布置規范
管道布置規范專題,,為您提供管道布置規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道布置規范 相關的專業交流討論,更多管道布置規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題