  • 建筑給水管道布置原則和要求有哪些?

    給水管道布置基本要求根據建筑物的性質,、使用要求以及用水設備的位置等因素確定?;疽螅?1)保證最佳水力條件,;盡可能與墻,、梁、柱平行,,呈直線走向,,力求管路簡短。干管應布置在用水量大或不允許間斷供水的配水點附近,,利于供水安全,,減少流程中不合理的轉輸流量,。不允許間斷供水的建筑:應從室外環狀管網不同管段引入,引入管不少于2條若必須同側引入時,,兩條引入管的間距不得小于15m,,并在兩條引管之間的室外給水管上安裝閥門。室內給水管網宜采用枝狀布置,,單向供水,。不允許間斷供水的建筑和設備:應采用環狀管網或貫通枝狀雙向供水;不可能時,,應設置高位水箱或增加第二水源等保證安全供水的措施,。設2條或2條以上引入管,在室內將管道連成環狀或貫通狀雙向供水,,如建筑物不同側引入室內,,管道貫通狀布置圖所示。若條件不可能達到,,可采取設貯水池或增設第二水源等安全供水措施,。引入管布置(2)保證管道不被損壞、安全供水和方便使用,;管道不得穿越生產設備基礎,,如遇特殊情況必須穿越時,應與有關專業協商處理,。管道不宜穿過伸縮縫,、沉降縫,若需穿過,,應采取保護措施,。管道穿過伸縮縫、沉降縫時,,常用的保護措施有:留凈空:在管道

  • 關于衛生間給水管道的布置

    關于衛生間給水管道的布置

    怎么解決ppr容易彎曲的問題,,順便麻煩各位指出不足之處

  • 室外消防給水管道的布置

    <<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!

  • 室內給水管道布置和敷設

    管道的布置1,、布置形式室內給水系統按照水平干管的敷設位置,可有以下幾種形式:(1)下行上給式,。這類布置是水平干管敷設在首層管溝內或直埋地底下,,有地下室的建筑物可敷設在地下室天花板下。水是自下向上供給,。這類布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接給水系統,。采用明裝時便于安裝和檢修,。(2)上行下給式。水平干管敷設在頂層天花板下或吊頂層內,,從上向下供水,。多用于多層建筑或高有水箱的給水系統。(3)環狀式,。水平干管或配水立管互相邊通成環狀,。如大型公共建筑、高層建筑和工藝要求不間斷供水的車間常采用這種方式,。(4)中分式,。水平干管敷設在中間設備層內或中間層吊頂內,向上下兩個方向供水,。常用于高層建筑中設有中間設備層的建筑中,。管道敷設方式根據建筑物的性質和衛生要求,給水管道的敷設分為明裝和暗裝兩種方式,。1,、明裝管道沿墻、梁,、柱,、地板或桁架敷設。其優點是安裝與維修方便,、造價底,;缺點是室內欠美觀、管道表面積灰塵,,夏天產生結露等,。明裝一般用于普通民用建筑和生產車間中。2,、暗裝管道敷設在地下

  • 給水管道支墩的設計原則

    中文詞條名:給水管道支墩的設計原則英文詞條名:設計原則(1)當管道轉彎角度<10°時,,可以不設置支墩。(2)管徑>600MM管線上,,水平敷設時應盡量避免選用90°彎頭,,垂直敷設時應盡量避免使用45°以上的彎頭。(3)支墩后背必須為原形土,,支墩與土體應緊密接觸,,倘若空隙需用與支墩相同材料填實。(4)支撐水平支墩后背的土壤,,最小厚度應大于墩底在設計地面以下深度的3倍,。

  • 高層消防給水管道的布置要點

    一,、消火栓給水系統管道布置高層建筑必須立足于以室內消防設施來撲救火災,。室內消火拴給水系統是高層建筑的主要消防設施,"高規" 中有較普通建筑更嚴格的要求。高層建筑室內消火拴給水系統設計應遵循以下的一般原則,。1,、高層建筑必須設置室內消火拴給水系統, 室內消火拴給水系統應與其他給水系統分開獨立設置。與自動噴水滅火系統也應分開獨立設置, 當設計有困難時,可合用消防泵, 但在自動噴

  • 室內給水管道的布置和敷設注意點

    管道工程師建筑設備的一個主要而且是重要的工程,,必須由專業的技術人員來完成,,一定要掌握各個環節的技術要點和要求,合理得布置和敷設,。那么一些注意點我們不得不提一下,。一、給水管道的布置1,、引入管:從配水平衡和供水可靠考慮,,宜從建筑物用水量最大處和不允許斷水處引入(用水點分布不均勻時)。<

  • 住宅樓廚衛給水管道的布置問題

    住宅樓廚衛給水管道是在地坪上布置還是在墻內敷設,?如果在墻內敷設必然會被廚房的地柜遮擋,,這樣一來是不是違反GBJ確15-88中的2。4,。4條,。謝謝大家!

  • 關于給水管道保溫的問題~

     GB50268-2008中關于管道水壓試驗有壓管道,,要求覆土后進行實驗,,那如果管道需要保溫,是否需要實驗合格后再將覆土層開挖后再做保溫或防腐,?實際工程中是如何施工的 ,,謝謝~

  • 關于給水管道和閥門的問題

    對于焊接鋼管和塑料管(UPVC和PPR管),閥門一般都選擇什么材質和類型的閥門,。焊接鋼管80以下的選擇球閥可以不,,對PPR管室外必須選擇截止閥嗎?材質也必須是PPR嗎,?于不同管徑的焊接鋼管和PPR管對閥門的材質和類型有什么要求沒,?

  • 關于給水管道過濾的問題

    大家好想請教一下,我們現在的臨時辦公室和宿舍采用后山上的山泉水.具體做法是:在山上的山泉水出水處做一水池A,,通過管道將水自然引至辦公樓旁邊的地下水池B,,然后用水泵將水從水池B抽到辦公樓頂的水箱?,再返下來使用,。山泉水本來是可以直接引用的,,不過我們怕在傳輸的過程中水會被污染,想在管道上加個過濾器之類的東西.應該加在哪里呀,?加什么東西呀,?新手,請大家幫?/p>

  • 關于給水管道過河的問題~~~

    請問下各位,,我做個設計,,實在大連市里面有個給水干管要過河。現有一個橋梁,,老師說給水干管在這要有兩根,,我的問題是管子過完河還是繼續兩根管子還是和在一起或者這兩個管子分開各走各的?過完河是到小區,,涉及到相關的計算,。

  • 關于給水管道敷設的方式求助

    我現在接觸一個項目,,是一個制藥車間的給排水設計,在設計過程中,,廠房采用的是中空玻鎂板隔板,,隔板厚50mm,為中空,,隔板中間是豎向的一道道的中孔,,可以穿過DN32的管道吧。電管是可以在這個中空板中敷設,。 由于是潔凈廠房,,按照規范管道應該勁量暗敷。但是在和甲方溝通中,,甲方說可以暗敷管道在這個中空板中,,我有點納悶了:這個中空板是可以敷設電管,應為電管密封沒要求,,但是水管的彎頭要怎么才接的上,?求高手指導解惑。謝謝,!~

點擊加載更多

給水管道布置的原則

給水管道布置的原則專題,,為您提供給水管道布置的原則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水管道布置的原則 相關的專業交流討論,,更多給水管道布置的原則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道布置規范

給水管道布置