亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 管道取樣管的布置原則是什么?

    管道取樣管的布置原則是什么,? 答:(1)一般取樣接管不得直接設在有振動的設備,如泵、壓縮機等,,也應避免設在與振動設備直接相連接的管道上,。如果難以避免,應采取減振動措施,; (2)取樣管設置應滿足工藝的要求,,并應避免死角或“袋形”。且取樣閥應布置在便于操作的地方,,設備或管道與取樣閥之間的管段應盡量短,; (3)一般氣體取樣管引出位置: 1)從水平管上取樣時,取樣管應從水平管頂部引出,; 2)從立管上取樣時,,氣體自下而上流動,取樣管應從立管斜向上45°夾角引出,,當氣體中含有固體顆粒時,,并應伸到管中心;氣體自上而下流動,,取樣管應與立管垂直引出,。 (4)一般液體取樣管引出位置: 1)垂直管道上液體自下而上流動時,取樣管可設在垂直管道的任意側,; 2)垂直管道上液體自上而下流動時,,除非能保證液體充滿取樣管,取樣管可設在垂直管道的任意側,,否則,,不宜在這樣情況下設取樣點; 3)水平管道:在壓力輸送條件下,,取樣管可設在管道的任意部位,;當液體中含有固體顆粒時,取樣管宜設在水平管道的兩側,;在自流的水平管

  • 【看這里】制冷管道的基本布置原則

    氟利昂制冷劑的主要特點是與潤滑油互相溶解,。因此,在布置制冷管道時,,必須保證從每臺制冷壓縮機帶出的潤滑油在經過冷凝器,、蒸發器和一系列設備、管道之后,,能全部回到制冷壓縮機的曲軸箱里來,。 (一)吸氣管 (1)考慮到潤滑油能從蒸發器不斷流向壓縮機,壓縮機的吸氣管應有不小于0. 01的坡度,,坡向壓縮機,。

  • 廢氣處理設備管道布置原則

    廢氣處理設備系統中管道的布置關系到整個系統的整體布局,合理設計、施工和使用管道系統,,不僅能充分發揮控制系統的作用,,而且直接關系到設計和運轉的經濟合理性。下面跟恒峰藍小編一起來看看廢氣處理設備管道布置原則有哪些,。(1)布置管道時應對所有管線通盤考慮,,統一布置,盡量少占有用空間,,力求簡單,、緊湊、平整,、美觀,,而且安裝、操作和檢修要方便,。(2)劃分系統時,,要考慮排送氣體的性質??梢园褞讉€(gè)排氣罩集中成一個系統進行排放,。但是如果污染物混合后可能引起燃燒或爆炸,則不能合并成一個系統,?;蛘卟煌瑴囟群蜐穸鹊暮瑝m氣體,混合后可能引起管內結露時也不能合成一個系統,。對于只含有熱量,、蒸氣、無爆炸危險的有害物的氣體可合并為一個系統,。(3)管道布置力求順直,、減少阻力。一般圓形風道強度大,、耗用材料少,,但占用空問大。矩形風道管件占用空間小,、易布置,。為利用建筑空間,也可制成其他形狀,。管道敷設應盡量明裝,,不宜明裝時采用暗裝。(4)管道應盡量集中成列,,平行敷設,,并盡量沿墻或柱子敷設,,管徑大的和保溫管應設在靠墻側。管道與梁,、柱,、墻,、設備及管道

  • 【收藏】石化管道布置設計和避讓原則

    【收藏】石化管道布置設計和避讓原則

    想知道這么多高大上的管道布置是如何設計出來的,?那下面的知識就不能錯過嘍!廢話少說,,一起來看一下管道設計該如何進行吧,!

  • 化工設備,、管道布置的一般原則及要求

    總圖和設備布置(1)是否滿足工藝上的集成和優化要求,;(2)道路/鐵路規劃;(3)大型設備如反應器,,塔,,空冷器等吊裝/檢修的可行性;(4) 公用單元和工藝單元優化布置,;(5) 可能散發可燃氣體的工藝裝置,,罐區,建筑物,,汽車/火車裝卸區,,火炬/ 煙囪,污水處理裝置,,空冷器等布置是否滿足全年最小頻率風向的要求,;(6)各工藝單元,罐區和建筑物的安全距離,;(7) 將來改擴建的預留/界面考慮,;(8) 裝置內主要設備、建筑物的防火間距是否滿足要求,;(9) 進出裝置的主要管道,;(10)檢修空間(換熱器管束抽出空間,加熱爐管抽出空間,,大型壓縮機,,催化劑進料/泄料等);1,、逃生通道是否通暢(不能存在操作逃生屏蔽區,,逃生路線不能朝向裝置),逃生通道的數量是否滿足要求(國外一般要求長度超過12米的平臺需要加設雙通道),;

  • 冷庫氟利昂制冷劑管道的布置原則

    冷庫氟利昂制冷劑管道的布置原則

    氟利昂管道布置 氟利昂制冷劑的主要特點是與潤滑油互相溶解 ,,因此,,必須保證從每臺制冷壓縮機帶出的潤滑油在經過冷凝器 、蒸發器和一系列設備,、管道之后 ,,能全部回到制冷壓縮機的曲軸箱里來。 (一)基本原則<

  • 工藝設計之管道的布置原則(25)

    6,、熱脹冷縮管道布置的時候要考慮熱脹冷縮效應,,尤其是管道會在長度方向上發生熱脹冷縮,需要考慮管道端頭發生的較大程度位移,。管道內輸送較冷或較熱介質時,,由于管道外部有保溫,因此外部輔助設施溫度變化不大,,內部熱脹冷縮但是外部輔助設施沒有進行相應程度的漲縮,,因此在設計管道輔助設施及配件時需要考慮這種情況。例如,,因為熱脹冷縮而導致的撕裂保溫層,。必要時需要計算熱脹冷縮導致的長度變化率,下表列出了常見材料的線性熱膨脹系數:

  • 工藝設計之管道的布置原則(35)

    工藝設計之管道的布置原則(3/5)11,、介質受熱影響

  • 工藝設計之管道的布置原則(45)

    工藝設計之管道的布置原則(4/5)15,、沉降因素

  • 工藝設計之管道的布置原則(55)

    工藝設計之管道的布置原則(5/5)17、層間布置

  • 管道布置設計原則,、基本要求與補償器的選擇

    應遵守的國家和行業法律法規、設計標準以及規程規范

  • 這樣的管道支架如何布置,?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝!

  • 熱力管道布置設計原則,、基本要求

    隨著城鎮集中供熱的發展,熱力管道的應用也越來越廣泛,,熱力管道成為輸送城鎮熱能的重要途徑,。所以在室外安裝布置熱力管道時,,需要遵守一定的設計原則與基本要求,這樣才能發揮出熱力管道最大效能來,。首先我們要了解的是管道布置設計必須具備的條件有哪些,,同時應遵守的國家和行業法律法規、設計標準以及規程規范是什么,。這些內容是繁多且十分重要的,,接下來我將帶大家一一了解。一,、 熱力管道布置設計必須具備的條件工程設計統一規定,、工藝流程(系統)圖,、設備布置圖,、設備表、設備圖,、相關專業的設計條件(總平面地形圖,、廠房建筑圖、電氣電纜,、熱力管道布置圖等),。二、 常見的管道布置設計常用標準,、規程和規范 管道布置中有許多標準規范,,查閱起來非常的繁瑣,這邊有一些常見標準,、規程和規范供大家參考 《工業金屬管道設計規范》(GB 50316-2000(2008版)) 《工業設備及管道絕熱工程設計規范》(GB 502 ** -2013) 《石油化工企業設計防火規范》(GB 50160-2008) 《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)

  • 管掌柜管道布置的一般要求

    (1)管道布置的凈空高度,、通道寬度、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定,。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計,。(3)管道盡可能架空敷設,如必要時,,也可埋地或管溝敷設,。管掌柜(4)管道布置應考慮操作、安裝及維護方便,,不影響起重機的運行,。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載。(6)在有條件的地方,,管道應集中成排布置,。裸管的管底與管托底面取齊,,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座,。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐,。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點,。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填。管道上的焊縫不應在套管內,,并距套管端口不小于

  • 管線交叉布置的一般原則

    我們在做總圖管線綜合,,或者規劃管線綜合的時候 ,都有涉及到管線的交叉布置設計,,那具體原則是什么呢,?地下管線的交叉敷設時,各類管線由淺入深地垂直排序應為:電力管線,、電信管線,、熱力管線、燃?xì)夤芫€,、給水管線,、雨水排水管線、污水排水管線等,。 具體要求如下:①可燃,、易燃?液)體管線應在其他管線上面; ②給水管線應在排水管線上面,; ⑤電纜應在熱力管線下面,、其他管線上面,其中通訊電纜在電力電纜下面,; ④氧氣管線應在可燃管線下面,、其他管線上面; ⑤輸送腐蝕性介質的管線及酸,、堿性的排水管線,,應在其他管線下面; 還有其他的一些特殊管線交叉布置時候,,再具體問題,,具體分析吧!

  • 衛生間給排水管道布置的原則

    衛生間給排水管道布置的原則

    誰能告訴我衛生間給排水管道布置的大體原則是什么,,我以下的圖不知道要怎么布排水管,,是不是說衛生間的大便器最好與立管直線聯接,那這張圖怎么畫排水???,?謝謝

  • 建筑給水管道布置原則和要求有哪些?

    給水管道布置基本要求根據建筑物的性質、使用要求以及用水設備的位置等因素確定,?;疽螅?1)保證最佳水力條件;盡可能與墻,、梁,、柱平行,呈直線走向,,力求管路簡短,。干管應布置在用水量大或不允許間斷供水的配水點附近,利于供水安全,,減少流程中不合理的轉輸流量,。不允許間斷供水的建筑:應從室外環狀管網不同管段引入,引入管不少于2條若必須同側引入時,,兩條引入管的間距不得小于15m,,并在兩條引管之間的室外給水管上安裝閥門。室內給水管網宜采用枝狀布置,,單向供水。不允許間斷供水的建筑和設備:應采用環狀管網或貫通枝狀雙向供水,;不可能時,,應設置高位水箱或增加第二水源等保證安全供水的措施。設2條或2條以上引入管,,在室內將管道連成環狀或貫通狀雙向供水,,如建筑物不同側引入室內,管道貫通狀布置圖所示,。若條件不可能達到,,可采取設貯水池或增設第二水源等安全供水措施。引入管布置(2)保證管道不被損壞,、安全供水和方便使用,;管道不得穿越生產設備基礎,如遇特殊情況必須穿越時,,應與有關專業協商處理,。管道不宜穿過伸縮縫、沉降縫,,若需穿過,,應采取保護措施。管道穿過伸縮縫,、沉降縫時,,常用的保護措施有:留凈空:在管道

  • 詩說梁柱箍筋的布置原則

    詩說梁柱箍筋的布置原則

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-20 07:43 編輯 梁柱布箍有原則,,盡量避免多重合。 否則不但費箍筋,,過多還會成分隔,。 國

  • 剪力墻的分類和布置原則

    一般按照剪力墻上洞口的大小、多少及排列方式,,將剪力墻分為以下幾種類型: 整體墻 沒有門窗洞口或只有少量很小的洞口時,,可以忽略洞口的存在,這種剪力墻即稱為整體剪力墻,,簡稱整體墻,。 當門窗洞口的面積之和不超過剪力墻側面積的15%,且洞口間凈距及孔洞至墻邊的凈距大于洞口長邊尺寸時,,即為整體墻,。 小開口整體墻 門窗洞口尺寸比整體墻要大一些,此時墻肢中已出現局部彎矩,,這種墻稱為小開口整體墻,。 聯肢墻 剪力墻上開有一列或多列洞口,且洞口尺寸相對較大,,此時剪力墻的受力相當于通過洞口之間的連梁連在一起的一系列墻肢,,故稱連肢墻。 框支剪力墻

  • 無壩取水樞紐的布置原則

    知識點:無壩取水樞紐布置

點擊加載更多

管道布置原則

管道布置原則專題,,為您提供管道布置原則相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道布置原則 相關的專業交流討論,更多管道布置原則相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度