亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 【看這里】制冷管道的基本布置原則

    氟利昂制冷劑的主要特點是與潤滑油互相溶解,。因此,,在布置制冷管道時,必須保證從每臺制冷壓縮機帶出的潤滑油在經過冷凝器,、蒸發器和一系列設備,、管道之后,能全部回到制冷壓縮機的曲軸箱里來,。 (一)吸氣管 (1)考慮到潤滑油能從蒸發器不斷流向壓縮機,壓縮機的吸氣管應有不小于0. 01的坡度,,坡向壓縮機,。

  • 廢氣處理設備管道布置原則

    廢氣處理設備系統中管道的布置關系到整個系統的整體布局,合理設計,、施工和使用管道系統,,不僅能充分發揮控制系統的作用,而且直接關系到設計和運轉的經濟合理性,。下面跟恒峰藍小編一起來看看廢氣處理設備管道布置原則有哪些,。(1)布置管道時應對所有管線通盤考慮,統一布置,,盡量少占有用空間,,力求簡單、緊湊,、平整,、美觀,而且安裝,、操作和檢修要方便,。(2)劃分系統時,要考慮排送氣體的性質,??梢园褞讉€排氣罩集中成一個系統進行排放,。但是如果污染物混合后可能引起燃燒或爆炸,則不能合并成一個系統,?;蛘卟煌瑴囟群蜐穸鹊暮瑝m氣體,混合后可能引起管內結露時也不能合成一個系統,。對于只含有熱量,、蒸氣、無爆炸危險的有害物的氣體可合并為一個系統,。(3)管道布置力求順直,、減少阻力。一般圓形風道強度大,、耗用材料少,,但占用空問大。矩形風道管件占用空間小,、易布置,。為利用建筑空間,也可制成其他形狀,。管道敷設應盡量明裝,,不宜明裝時采用暗裝。(4)管道應盡量集中成列,,平行敷設,,并盡量沿墻或柱子敷設,管徑大的和保溫管應設在靠墻側,。管道與梁,、柱、墻,、設備及管道

  • 管道取樣管的布置原則是什么?

    管道取樣管的布置原則是什么,? 答:(1)一般取樣接管不得直接設在有振動的設備,,如泵、壓縮機等,,也應避免設在與振動設備直接相連接的管道上,。如果難以避免,應采取減振動措施,; (2)取樣管設置應滿足工藝的要求,,并應避免死角或“袋形”。且取樣閥應布置在便于操作的地方,,設備或管道與取樣閥之間的管段應盡量短,; (3)一般氣體取樣管引出位置: 1)從水平管上取樣時,,取樣管應從水平管頂部引出; 2)從立管上取樣時,,氣體自下而上流動,,取樣管應從立管斜向上45°夾角引出,當氣體中含有固體顆粒時,,并應伸到管中心,;氣體自上而下流動,取樣管應與立管垂直引出,。 (4)一般液體取樣管引出位置: 1)垂直管道上液體自下而上流動時,,取樣管可設在垂直管道的任意側; 2)垂直管道上液體自上而下流動時,,除非能保證液體充滿取樣管,,取樣管可設在垂直管道的任意側,否則,,不宜在這樣情況下設取樣點,; 3)水平管道:在壓力輸送條件下,取樣管可設在管道的任意部位,;當液體中含有固體顆粒時,,取樣管宜設在水平管道的兩側;在自流的水平管

  • 化工設備,、管道布置的一般原則及要求

    總圖和設備布置(1)是否滿足工藝上的集成和優化要求;(2)道路/鐵路規劃,;(3)大型設備如反應器,塔,,空冷器等吊裝/檢修的可行性,;(4) 公用單元和工藝單元優化布置;(5) 可能散發可燃氣體的工藝裝置,,罐區,,建筑物,汽車/火車裝卸區,,火炬/ 煙囪,,污水處理裝置,空冷器等布置是否滿足全年最小頻率風向的要求,;(6)各工藝單元,,罐區和建筑物的安全距離;(7) 將來改擴建的預留/界面考慮,;(8) 裝置內主要設備,、建筑物的防火間距是否滿足要求,;(9) 進出裝置的主要管道;(10)檢修空間(換熱器管束抽出空間,,加熱爐管抽出空間,,大型壓縮機,催化劑進料/泄料等),;1,、逃生通道是否通暢(不能存在操作逃生屏蔽區,逃生路線不能朝向裝置),,逃生通道的數量是否滿足要求(國外一般要求長度超過12米的平臺需要加設雙通道),;

  • 【收藏】石化管道布置設計和避讓原則

    【收藏】石化管道布置設計和避讓原則

    想知道這么多高大上的管道布置是如何設計出來的?那下面的知識就不能錯過嘍,!廢話少說,,一起來看一下管道設計該如何進行吧!

  • 工藝設計之管道的布置原則(25)

    6,、熱脹冷縮管道布置的時候要考慮熱脹冷縮效應,,尤其是管道會在長度方向上發生熱脹冷縮,需要考慮管道端頭發生的較大程度位移,。管道內輸送較冷或較熱介質時,,由于管道外部有保溫,因此外部輔助設施溫度變化不大,,內部熱脹冷縮但是外部輔助設施沒有進行相應程度的漲縮,,因此在設計管道輔助設施及配件時需要考慮這種情況。例如,,因為熱脹冷縮而導致的撕裂保溫層,。必要時需要計算熱脹冷縮導致的長度變化率,下表列出了常見材料的線性熱膨脹系數:

  • 工藝設計之管道的布置原則(35)

    工藝設計之管道的布置原則(3/5)11,、介質受熱影響

  • 工藝設計之管道的布置原則(45)

    工藝設計之管道的布置原則(4/5)15,、沉降因素

  • 工藝設計之管道的布置原則(55)

    工藝設計之管道的布置原則(5/5)17、層間布置

  • 冷庫氟利昂制冷劑管道的布置原則

    冷庫氟利昂制冷劑管道的布置原則

    氟利昂管道布置 氟利昂制冷劑的主要特點是與潤滑油互相溶解 ,,因此,,必須保證從每臺制冷壓縮機帶出的潤滑油在經過冷凝器 、蒸發器和一系列設備,、管道之后 ,,能全部回到制冷壓縮機的曲軸箱里來。 (一)基本原則<

  • 管道布置設計原則,、基本要求與補償器的選擇

    應遵守的國家和行業法律法規、設計標準以及規程規范

  • 熱力管道布置設計原則,、基本要求

    隨著城鎮集中供熱的發展,,熱力管道的應用也越來越廣泛,熱力管道成為輸送城鎮熱能的重要途徑,。所以在室外安裝布置熱力管道時,,需要遵守一定的設計原則與基本要求,這樣才能發揮出熱力管道最大效能來,。首先我們要了解的是管道布置設計必須具備的條件有哪些,,同時應遵守的國家和行業法律法規、設計標準以及規程規范是什么,。這些內容是繁多且十分重要的,,接下來我將帶大家一一了解。一,、 熱力管道布置設計必須具備的條件工程設計統一規定,、工藝流程(系統)圖、設備布置圖,、設備表,、設備圖、相關專業的設計條件(總平面地形圖,、廠房建筑圖,、電氣電纜、熱力管道布置圖等),。二,、 常見的管道布置設計常用標準、規程和規范 管道布置中有許多標準規范,,查閱起來非常的繁瑣,,這邊有一些常見標準、規程和規范供大家參考 《工業金屬管道設計規范》(GB 50316-2000(2008版)) 《工業設備及管道絕熱工程設計規范》(GB 502 ** -2013) 《石油化工企業設計防火規范》(GB 50160-2008) 《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)

  • 管掌柜管道布置的一般要求

    (1)管道布置的凈空高度,、通道寬度,、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計,。(3)管道盡可能架空敷設,如必要時,,也可埋地或管溝敷設,。管掌柜(4)管道布置應考慮操作、安裝及維護方便,,不影響起重機的運行,。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載,。(6)在有條件的地方,管道應集中成排布置,。裸管的管底與管托底面取齊,,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座,。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐,。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點,。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填。管道上的焊縫不應在套管內,,并距套管端口不小于

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!

  • 管線交叉布置的一般原則

    我們在做總圖管線綜合,,或者規劃管線綜合的時候 ,都有涉及到管線的交叉布置設計,,那具體原則是什么呢,?地下管線的交叉敷設時,各類管線由淺入深地垂直排序應為:電力管線,、電信管線,、熱力管線、燃氣管線,、給水管線,、雨水排水管線,、污水排水管線等,。 具體要求如下:①可燃、易燃氣(液)體管線應在其他管線上面,; ②給水管線應在排水管線上面; ⑤電纜應在熱力管線下面,、其他管線上面,,其中通訊電纜在電力電纜下面; ④氧氣管線應在可燃管線下面,、其他管線上面,; ⑤輸送腐蝕性介質的管線及酸、堿性的排水管線,,應在其他管線下面,; 還有其他的一些特殊管線交叉布置時候,再具體問題,,具體分析吧,!

  • 建筑給水管道布置原則和要求有哪些?

    給水管道布置基本要求根據建筑物的性質、使用要求以及用水設備的位置等因素確定,?;疽螅?1)保證最佳水力條件;盡可能與墻,、梁,、柱平行,呈直線走向,,力求管路簡短,。干管應布置在用水量大或不允許間斷供水的配水點附近,利于供水安全,,減少流程中不合理的轉輸流量,。不允許間斷供水的建筑:應從室外環狀管網不同管段引入,引入管不少于2條若必須同側引入時,,兩條引入管的間距不得小于15m,,并在兩條引管之間的室外給水管上安裝閥門。室內給水管網宜采用枝狀布置,,單向供水,。不允許間斷供水的建筑和設備:應采用環狀管網或貫通枝狀雙向供水;不可能時,,應設置高位水箱或增加第二水源等保證安全供水的措施,。設2條或2條以上引入管,在室內將管道連成環狀或貫通狀雙向供水,,如建筑物不同側引入室內,,管道貫通狀布置圖所示。若條件不可能達到,,可采取設貯水池或增設第二水源等安全供水措施。引入管布置(2)保證管道不被損壞、安全供水和方便使用,;管道不得穿越生產設備基礎,,如遇特殊情況必須穿越時,應與有關專業協商處理,。管道不宜穿過伸縮縫,、沉降縫,若需穿過,,應采取保護措施,。管道穿過伸縮縫、沉降縫時,,常用的保護措施有:留凈空:在管道

  • 衛生間給排水管道布置的原則

    衛生間給排水管道布置的原則

    誰能告訴我衛生間給排水管道布置的大體原則是什么,,我以下的圖不知道要怎么布排水管,是不是說衛生間的大便器最好與立管直線聯接,,那這張圖怎么畫排水?。??謝謝

  • 無壩取水樞紐的布置原則

    知識點:無壩取水樞紐布置

點擊加載更多

管道布置原則

管道布置原則專題,,為您提供管道布置原則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道布置原則 相關的專業交流討論,,更多管道布置原則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道及閥門的布置

管道布置圖圖例