一梯三戶的住宅樓,管道井設在樓梯間,,中間第三戶的給水立管設在哪里合適,?
在現在咱們設計的采暖、空調分戶計量管道井布置,、大樣,,在建筑放案階段,往往需要對建筑提出條件,。而要和建筑和諧,,做到面積盡量少,布置合理,。-----------------------------------------------------------------所以現在征集各位朋友在設計過程中的管道井布置截圖,,大家也可以有個共同討論的機會。-----------------------------------------------------------------感謝提供截圖的和參與討論的所有朋友,。
一,、風井 (一)作用:正壓送風,火災時防止煙氣進入樓梯間或前室,。 (二)設置原則:一般設置在以下部位 ,。 1、無可開啟外窗的樓梯間,,或有可開啟外窗但開啟面積不滿足自然排煙條件的樓梯間,。 (自然排煙條件:每5層外窗開啟面積總和不小于2.0㎡),。 2、無可開啟外窗的前室/合用前室,,或有可開啟外窗但開啟面積不滿足自然排煙條件的前室/合用前室,。 (自然排煙條件:前室每層外窗開啟面積不小于2.0㎡;合用前室每層外窗開啟面積不小于3.0㎡),。 (三)形狀:不得過于窄長,,一般短邊凈寬不小于0.3m,
目前,我正在做一個小區的水暖設計,多層住宅--一梯兩戶.我遇到一個問題:在管道井里,既要放給水,、排水,、熱水管,又要兼顧分戶計量的熱量表的放置,。這樣,,我的管道井要多寬?管道井在住戶門中間,,緊挨衛生間,,長為2600mm。大家一般都用多大的管道井,?我跟建筑的要600mm,,建筑的嫌太大,會增加共攤面積,。
(1)管道布置的凈空高度,、通道寬度、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定,。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計,。(3)管道盡可能架空敷設,如必要時,,也可埋地或管溝敷設,。管掌柜(4)管道布置應考慮操作、安裝及維護方便,,不影響起重機的運行,。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載。(6)在有條件的地方,,管道應集中成排布置,。裸管的管底與管托底面取齊,,以便設計支架,。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座,。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點,。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填,。管道上的焊縫不應在套管內,,并距套管端口不小于
六層住宅,,每戶一根DN25立管設于管道井,水表設于管道井內,,請問管道布置空間有什么間距要求(與不設水表時立管的安裝空間區別),,要用立式水表嗎,水平的水表行不行,?還有就是立管一定要豎直安裝嗎,?能不能在適當的高度拐偄銖澰傧蛏县Q直安裝?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙為管道水暖管道井詳細布置圖,、平面,、剖面圖,圖紙內容包含給排水管,,采暖管,,雨水管等。 投稿網友: nana4624113 上傳時間: 2013-09-25
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫,?請指教
兩層的幼兒園,,地下室有設備房,供全小區的供水,,整個建筑是個“,?”形狀。管道沿墻布置時應該怎么做,?需不需要沿著墻彎曲,,施工上怎么處理?
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,,每層都設有供暖立管,、消防立管、給水立管,。問題:1,。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫,? 2,。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫,?
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門?,F(xiàn)在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,,同時兩側的立管采取了保溫,,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),,如此設計后,,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,,我從兩個方面說一下我的理由,。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,,那談得上什么管道井,;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,,而樓梯間自身就是一個上下互通,,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢,?就算是發生火災,,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),,因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
這兩天在做一個酒店的給排水,。熱水做的是集中熱水供應,。小弟以前集中熱水做得少。請教一下,。在《建筑給水排水設計規范》上看到 5.2.10循環管道應采用同程布置的方式,,并設循環泵,采取機械循環,。不知道熱水管道怎樣布置才是同程布置,,來避免熱水管路的短路?而怎樣又是非同程布置,?各位大俠能給個示意圖不,?謝謝!,!
辦公樓共3層,,每層4個消火栓,共12個,。按規范管道要環狀布置,,可現在按如下不設置,不知道是否符合相關規定,。
請問分集水器設置在衛生間時,,衛生間那個回路經常和分集水器前的供水水管道交叉 這種情況有什么弊端嗎 謝謝了
工業管道布置圖設計教程
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-27 18:21 編輯 管道井封頂,模板無法拆除,,而是甲方要求必須現澆,。誰有什么好的辦法,不拆除模板采用什么模板?