現在要建一個水池凈尺寸9000*3000*4000(長寬深),,地埋式的,,池頂要過消防車。我初步考慮底板(帶地梁的)厚350,池墻厚300,頂板厚250(單位均為毫米),,這樣可以嗎,?配鋼筋要多大?謝謝大俠前輩指點
本人做一個小區,(還在建設之中,,地下水池已經施工完畢)現在比較擔心小區建設好后,,水池會缺水,忘大家發表下看法,,情況如下:大概6萬平方米吧,除6000平的小賓館外其它全部是多層住宅.現在市政供水壓力大概15米的樣子,,小區外市政管徑為DN250。整個小區考慮底層公用用房用市政水外,,其它均有變頻加壓供水?,F(xiàn)由于當初過多的為甲方造價考慮。就只做了個30T的地下水池(照要求是要60~70噸),。水池主進水管為DN150,,考慮為2個DN150浮球閥同時進水,現泵房設有3臺主泵和一臺穩壓泵,,外加一個隔膜罐,,主泵流量10L/S,,揚程48米,穩壓泵流量6L/S,,揚程50米,。注:我去現場去弄了下那根施工用的DN20的軟管,感覺流量還比較大,。
由于院里接的大都是污水廠的項目,,本人剛做結構設計不久,,對水池的結構計算還不是很懂,都是現學現用的,,最近做了個清水池,半手算半套圖集,,做完后領導讓出計算書,,我傻眼了。我用理正復雜水池出的計算書3000多頁,,怎么精簡下,,請問還有什么快捷的方法整理出計算書嗎?懇請高手能給與解答,,作為一個新手在此表示感謝了,。
最近到一個生活垃圾處理廠,,廠房2019年12月建設,污水處理池墻體出現許多裂縫,,現上傳圖紙和現場照片,,望各位高手給點建議,怎么處理地下水池裂縫,。
大家好,,我是學生,我們老師要我們寫一篇地下水池的抗浮設計的論文,。我在網上找了一些,,可是總感覺好像不大對口,現在請大家教教我該怎么做呀,。應該考慮些什么呀,,謝謝大家了
本程序(JJXC)目前只有第一個按鈕可用,自動調用sap2000 V14進行計算可實現水池,,地下室側壁的雙向板計算,,考慮荷載設計值和準永久值組合進行配筋和裂縫計算,,可出計算書本程序未經測試,如有疑問可聯系作者
小弟非土建專業,,現在要對一個地下水池進行抗浮驗算,,查了很多資料還是一頭霧水。工程大致情況如下:場地標高0.00,,有一鋼筋混凝土地下水池(長寬高)20m ×4m ×5m,,水池頂標高-0.5(相對標高),根據地質資料地下水位-1.5m,,歷史最高內澇水位3.9m,。(這里有個疑問:計算時抗浮水位是取-1.5m還是取3.9m)請教各位師兄師姐給列一個大致計算過程。萬分感謝,!
各位朋友和前輩,最近小弟遇到一個問題向大家請教:小區正在建地下水池,,但選定的位置距離已經施工完成的主樓太近,,水池長度和主樓長度都是40米左右,但是水池的底標高比主樓底標高將近深3米左右,。兩建筑物間距離為13米,,開挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水進行降水,,并且在主樓四周同時降水(土質為粘性土),。請問,這樣的方案可行嗎
請教一個問題,,地下水池的有效容積應該是如何計算的,?如下圖: 水池的有效容積的高度是按照池底部到池頂部計算(如3m)還是雨水入口2m計算?或其它,。 A為雨水口,,整個廠區有N個,雨水口A均高于水池雨水入口,。
各位有用過變頻的嗎?甲方要求地下水池深4.5米的用變頻,變頻可以抽地下的水源嗎?我有點疑惑 知道的大蝦賜教或給個廠家的資料QQ3574883謝謝
現在一設計,,設置室外地下水池,水泵為離心泵,,軸中心高度高于抽水口約2,。5~3米,請問:1,、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2,。5米,,僅僅設置底閥能否抽上水來?2,、如果在水泵吸水管上開一旁通,,連接市政給水管,用于水泵吸水管充滿水,,充滿水后,,該旁通管閘閥關閉,此引水手段是否可行,?3,、如果上述方法不可行,請問有什么補救手段,?真空吸水罐設置在什么位置,?具體如何設置?
我現在有項工程,,原來的地下消防水池容量不夠,,就在原水池旁邊另外建地下水池一個,水泵取水還在原來水池,,請問兩個地下水池建聯通如何處理比較好,?
最近有個小區的地下生活水池讓做,,頂板覆土500mm,考慮消防車荷載,矩形的平面尺寸為15M×7M,,池深4M,。根據甲方提供的聯系函,地下水位較高,,在頂板以下500mm左右了,。由于原先沒有接觸過這種結構,所以邊摸索邊找資料邊做,,現在的問題就是整體抗浮可以達到要求,,由于池子中間加了柱子,所以局部抗浮算不過,。所以請教各位,,問題就是:為什么當池子中間有柱子時需要考慮局部抗浮,而沒有柱子時不用考慮局部抗???(特地去省院請教了特種結構的專家,,他跟我說的一些計算要點)沒有柱子時不考慮局部抗浮,局部浮力是由底板鋼筋承擔,,但有柱子時,,我還是可以讓底板來承擔局部浮力呀!,!不知道我說清楚了沒,,請高手解答
圖紙簡介: 頂板采用無梁樓蓋,底板為筏板基礎,,整套建筑結構圖. 投稿網友: senowenyong129 上傳時間: 2013-11-05
圖紙簡介: 本工程為消防地下水池、門衛,、配電房合在一起設計,,水池、門衛,、配電房都比較普通,,但施工圖畫的很細致有助于初學者學習。 投稿網友: gy2238317 上傳時間: 2013-08-28
地下水池是否算建筑面積(消防水池及生活水池)????規范只有說獨立的水池不用算,,但我從沒見過不算的,,到底是怎么回事?,?,??
STRAT軟件的水池,、筒倉的功能,,適用面廣,操作簡便,。能對各種復雜特殊的水池進行建模計算,,施加各類水壓、土壓,、溫度荷載,、預應力荷載,自動進行水池特殊的荷載組合,,計算配筋,、裂縫??梢院敛豢鋸埖卣f(shuō),,STRAT是當前最好的水池軟件,。在國內一些市政設計院選擇水池軟件時,綜合考察STRAT,、SAP2000,、Medias等軟件,最終都是STRAT勝出,。下面這個復雜的水池是北京一家境外公司的集水池,、設備廠房為一體的復雜地下構筑物。構造復雜,,有水池,、構架,荷載復雜,,有水壓,、土壓、設備重量,。STRAT軟件能很容易地實現這類水池的建模,、加載、計算,,再次體現了強大的功能,。
我是剛畢業的學生,,剛到設計院里,要設計個地下的水池,,水池頂部有600MM的綠地,,麻煩大俠告訴我計算的大概流程就行,,我主要是現在一頭霧水不知到怎么下手,。豎向荷載是600厚的土加上板重傳給梁么?水平荷載是土側向壓力+水壓力+室外地坪活動荷載么,,地坪活動荷載怎么作用到水平方向的,?我沒搞明白。大俠告訴下簡單的內力計算流程就行 謝謝了
水池尺寸長寬深75m*20m*4m,水溫45度,水池壁厚800mm鋼筋砼池壁,覆土深度≥3m,土壤溫度為5度.請問,若要這一池子水冷卻到15度,需要多長時間?請高人指點一下.用什么方法計算.
從地下水池吸水的泵能否用變頻控制,一個變頻器拖3到4臺水泵,。如果控制的時候出水壓力達到了,,泵會依次速度變下來,并且停掉,。萬一底閥漏了不上水再次啟動時候會不會有影響,?啟動時候轉速慢慢上升會不會吸不上水來,?有兄弟用過嗎?能否介紹一下???
地下水池設計
地下水池設計專題,為您提供地下水池設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下水池設計 相關的專業交流討論,,更多地下水池設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題