亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下水池與進水問題

    本人做一個小區,(還在建設之中,地下水池已經施工完畢)現在比較擔心小區建設好后,,水池會缺水,,忘大家發表下看法,情況如下:大概6萬平方米吧,除6000平的小賓館外其它全部是多層住宅.現在市政供水壓力大概15米的樣子,,小區外市政管徑為DN250,。整個小區考慮底層公用用房用市政水外,其它均有變頻加壓供水?,F(xiàn)由于當初過多的為甲方造價考慮,。就只做了個30T的地下水池(照要求是要60~70噸)。水池主進水管為DN150,,考慮為2個DN150浮球閥同時進水,,現泵房設有3臺主泵和一臺穩壓泵,外加一個隔膜罐,,主泵流量10L/S,,揚程48米,穩壓泵流量6L/S,,揚程50米,。注:我去現場去弄了下那根施工用的DN20的軟管,感覺流量還比較大,。

  • 地下水池的計算書怎么出?

    由于院里接的大都是污水廠的項目,,本人剛做結構設計不久,,對水池的結構計算還不是很懂,都是現學現用的,,最近做了個清水池,,半手算半套圖集,做完后領導讓出計算書,,我傻眼了,。我用理正復雜水池出的計算書3000多頁,怎么精簡下,,請問還有什么快捷的方法整理出計算書嗎,?懇請高手能給與解答,作為一個新手在此表示感謝了,。

  • 地下水池墻體裂縫怎么處理?

    最近到一個生活垃圾處理廠,,廠房2019年12月建設,,污水處理池墻體出現許多裂縫,現上傳圖紙和現場照片,,望各位高手給點建議,,怎么處理地下水池裂縫。

  • 地下水池雙向板計算程序

    本程序(JJXC)目前只有第一個按鈕可用,,自動調用sap2000 V14進行計算可實現水池,,地下室側壁的雙向板計算,考慮荷載設計值和準永久值組合進行配筋和裂縫計算,,可出計算書本程序未經測試,,如有疑問可聯系作者

  • 跪求地下水池抗浮計算過程

    小弟非土建專業,現在要對一個地下水池進行抗浮驗算,,查了很多資料還是一頭霧水,。工程大致情況如下:場地標高0.00,有一鋼筋混凝土地下水池(長寬高)20m ×4m ×5m,,水池頂標高-0.5(相對標高),,根據地質資料地下水位-1.5m,歷史最高內澇水位3.9m,。(這里有個疑問:計算時抗浮水位是取-1.5m還是取3.9m)請教各位師兄師姐給列一個大致計算過程,。萬分感謝,!

  • (求助!)地下水池和主樓施工問題

    (求助!)地下水池和主樓施工問題

    各位朋友和前輩,,最近小弟遇到一個問題向大家請教:小區正在建地下水池,但選定的位置距離已經施工完成的主樓太近,,水池長度和主樓長度都是40米左右,但是水池的底標高比主樓底標高將近深3米左右,。兩建筑物間距離為13米,,開挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水進行降水,,并且在主樓四周同時降水(土質為粘性土),。請問,這樣的方案可行嗎

  • 關于地下水池有效容積計算

    請教一個問題,,地下水池的有效容積應該是如何計算的,?如下圖: 水池的有效容積的高度是按照池底部到池頂部計算(如3m)還是雨水入口2m計算?或其它,。 A為雨水口,,整個廠區有N個,雨水口A均高于水池雨水入口,。

  • 變頻可以以地下水池做為水源嗎???

    各位有用過變頻的嗎?甲方要求地下水池深4.5米的用變頻,變頻可以抽地下的水源嗎?我有點疑惑 知道的大蝦賜教或給個廠家的資料QQ3574883謝謝

  • 室外地下水池引水的問題

    現在一設計,,設置室外地下水池,水泵為離心泵,,軸中心高度高于抽水口約2,。5~3米,請問:1,、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2,。5米,僅僅設置底閥能否抽上水來,?2,、如果在水泵吸水管上開一旁通,連接市政給水管,,用于水泵吸水管充滿水,,充滿水后,該旁通管閘閥關閉,,此引水手段是否可行,?3、如果上述方法不可行,,請問有什么補救手段,?真空吸水罐設置在什么位置?具體如何設置,?

  • 地下水池聯通的處理方式

    我現在有項工程,,原來的地下消防水池容量不夠,就在原水池旁邊另外建地下水池一個,,水泵取水還在原來水池,,請問兩個地下水池建聯通如何處理比較好,?

  • 請教大俠,,關于地下水池的問題!

    最近有個小區的地下生活水池讓做,,頂板覆土500mm,考慮消防車荷載,,矩形的平面尺寸為15M×7M,,池深4M,。根據甲方提供的聯系函,地下水位較高,,在頂板以下500mm左右了,。由于原先沒有接觸過這種結構,所以邊摸索邊找資料邊做,,現在的問題就是整體抗浮可以達到要求,,由于池子中間加了柱子,所以局部抗浮算不過,。所以請教各位,,問題就是:為什么當池子中間有柱子時需要考慮局部抗浮,而沒有柱子時不用考慮局部抗???(特地去省院請教了特種結構的專家,他跟我說的一些計算要點)沒有柱子時不考慮局部抗浮,,局部浮力是由底板鋼筋承擔,,但有柱子時,我還是可以讓底板來承擔局部浮力呀??!不知道我說清楚了沒,請高手解答

  • 請教:地下水池,,池頂過車設計

    現在要建一個水池凈尺寸9000*3000*4000(長寬深),地埋式的,,池頂要過消防車,。我初步考慮底板(帶地梁的)厚350,池墻厚300,頂板厚250(單位均為毫米),這樣可以嗎,?配鋼筋要多大,?謝謝大俠前輩指點

  • 消防地下水池,、門衛,、配電房

    圖紙簡介: 本工程為消防地下水池、門衛,、配電房合在一起設計,,水池、門衛,、配電房都比較普通,,但施工圖畫的很細致有助于初學者學習。 投稿網友: gy2238317 上傳時間: 2013-08-28

  • 地下水池是否算建筑面積

    地下水池是否算建筑面積(消防水池及生活水池)????規范只有說獨立的水池不用算,,但我從沒見過不算的,,到底是怎么回事?,?,??

  • STRAT實例-復雜地下水池(北京)

    STRAT實例-復雜地下水池(北京)

    STRAT軟件的水池,、筒倉的功能,,適用面廣,操作簡便,。能對各種復雜特殊的水池進行建模計算,,施加各類水壓、土壓,、溫度荷載,、預應力荷載,自動進行水池特殊的荷載組合,,計算配筋,、裂縫??梢院敛豢鋸埖卣f,,STRAT是當前最好的水池軟件。在國內一些市政設計院選擇水池軟件時,,綜合考察STRAT,、SAP2000、Medias等軟件,,最終都是STRAT勝出,。下面這個復雜的水池是北京一家境外公司的集水池、設備廠房為一體的復雜地下構筑物,。構造復雜,,有水池、構架,,荷載復雜,,有水壓、土壓,、設備重量,。STRAT軟件能很容易地實現這類水池的建模、加載,、計算,,再次體現了強大的功能。

  • 緊急求助!!關于地下水池的冷卻時間

    水池尺寸長寬深75m*20m*4m,水溫45度,水池壁厚800mm鋼筋砼池壁,覆土深度≥3m,土壤溫度為5度.請問,若要這一池子水冷卻到15度,需要多長時間?請高人指點一下.用什么方法計算.

  • 從地下水池吸水的泵可以用變頻嗎,?

    從地下水池吸水的泵能否用變頻控制,一個變頻器拖3到4臺水泵,。如果控制的時候出水壓力達到了,泵會依次速度變下來,,并且停掉。萬一底閥漏了不上水再次啟動時候會不會有影響?啟動時候轉速慢慢上升會不會吸不上水來,?有兄弟用過嗎,?能否介紹一下啊,?

  • 請教是否設加壓泵和地下水池

    我現在設計一項目,消防系統僅設消火栓,屋面標高14米,我按照書上公式Hxh=Hq+hd+Hk計算出消火栓中所需壓力為17.08米水柱,室政給水壓力為25米水柱,所以我僅在屋頂設一個9立方米的水箱(室內消防水量為10L/S).因本人初次設計,畫好體圖后拿給本院兩位前輩檢查一下,結果出現分歧意見:一位說只做屋頂水箱,另一位說屋頂水箱一定要做,而且還要做加壓泵和地下水池.搞得我現在不知道該怎么做好.在這里請教各位了,說說你們意見.謝謝!急!急!急! 再請教一下,我按上面公式算壓力應該沒錯吧? 謝謝

  • 地下水池與主體結構為什么要脫離開

    最近做了一個外地工程,,申圖辦要求地下水池應與主體結構脫離開,但在本地(大連)是不需要這么做的,,可能是受了國標圖集《施工圖編制深度》的影響,不知哪位大俠知道它的設計依據是什么

點擊加載更多

地下水池防水

地下水池防水專題,為您提供地下水池防水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下水池防水 相關的專業交流討論,更多地下水池防水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地下室裝修采光

地下防水混凝土