各位朋友和前輩,最近小弟遇到一個問題向大家請教:小區正在建地下水池,,但選定的位置距離已經施工完成的主樓太近,,水池長度和主樓長度都是40米左右,但是水池的底標高比主樓底標高將近深3米左右,。兩建筑物間距離為13米,,開挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水進行降水,,并且在主樓四周同時降水(土質為粘性土),。請問,這樣的方案可行嗎
本人做一個小區,(還在建設之中,,地下水池已經施工完畢)現在比較擔心小區建設好后,,水池會缺水,忘大家發表下看法,,情況如下:大概6萬平方米吧,除6000平的小賓館外其它全部是多層住宅.現在市政供水壓力大概15米的樣子,,小區外市政管徑為DN250,。整個小區考慮底層公用用房用市政水外,其它均有變頻加壓供水?,F(xiàn)由于當初過多的為甲方造價考慮,。就只做了個30T的地下水池(照要求是要60~70噸)。水池主進水管為DN150,,考慮為2個DN150浮球閥同時進水,,現泵房設有3臺主泵和一臺穩壓泵,外加一個隔膜罐,,主泵流量10L/S,,揚程48米,穩壓泵流量6L/S,,揚程50米,。注:我去現場去弄了下那根施工用的DN20的軟管,感覺流量還比較大,。
由于院里接的大都是污水廠的項目,,本人剛做結構設計不久,,對水池的結構計算還不是很懂,都是現學現用的,,最近做了個清水池,,半手算半套圖集,做完后領導讓出計算書,,我傻眼了,。我用理正復雜水池出的計算書3000多頁,怎么精簡下,,請問還有什么快捷的方法整理出計算書嗎,?懇請高手能給與解答,作為一個新手在此表示感謝了,。
最近到一個生活垃圾處理廠,,廠房2019年12月建設,,污水處理池墻體出現許多裂縫,現上傳圖紙和現場照片,,望各位高手給點建議,,怎么處理地下水池裂縫。
本程序(JJXC)目前只有第一個按鈕可用,自動調用sap2000 V14進行計算可實現水池,,地下室側壁的雙向板計算,考慮荷載設計值和準永久值組合進行配筋和裂縫計算,,可出計算書本程序未經測試,,如有疑問可聯系作者
本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 編輯 一、工程概況 東北金融廣場地下室消防水池池底板和側壁采用防水混凝土澆筑并做內防水,,即先用XY-01滲晶防水材料涂覆兩遍,,用水泥砂漿找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂漿找平,,最后貼瓷磚,。 設計分層具體做法如下:
小弟非土建專業,現在要對一個地下水池進行抗浮驗算,,查了很多資料還是一頭霧水,。工程大致情況如下:場地標高0.00,有一鋼筋混凝土地下水池(長寬高)20m ×4m ×5m,,水池頂標高-0.5(相對標高),,根據地質資料地下水位-1.5m,歷史最高內澇水位3.9m,。(這里有個疑問:計算時抗浮水位是取-1.5m還是取3.9m)請教各位師兄師姐給列一個大致計算過程,。萬分感謝!
請教一個問題,,地下水池的有效容積應該是如何計算的,?如下圖: 水池的有效容積的高度是按照池底部到池頂部計算(如3m)還是雨水入口2m計算?或其它,。 A為雨水口,,整個廠區有N個,雨水口A均高于水池雨水入口,。
現在一設計,,設置室外地下水池,水泵為離心泵,,軸中心高度高于抽水口約2,。5~3米,請問:1,、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2,。5米,僅僅設置底閥能否抽上水來,?2,、如果在水泵吸水管上開一旁通,連接市政給水管,用于水泵吸水管充滿水,,充滿水后,,該旁通管閘閥關閉,此引水手段是否可行,?3,、如果上述方法不可行,請問有什么補救手段,?真空吸水罐設置在什么位置,?具體如何設置?
各位有用過變頻的嗎?甲方要求地下水池深4.5米的用變頻,變頻可以抽地下的水源嗎?我有點疑惑 知道的大蝦賜教或給個廠家的資料QQ3574883謝謝
我現在有項工程,,原來的地下消防水池容量不夠,,就在原水池旁邊另外建地下水池一個,水泵取水還在原來水池,,請問兩個地下水池建聯通如何處理比較好,?
最近有個小區的地下生活水池讓做,,頂板覆土500mm,考慮消防車荷載,,矩形的平面尺寸為15M×7M,池深4M,。根據甲方提供的聯系函,,地下水位較高,在頂板以下500mm左右了,。由于原先沒有接觸過這種結構,,所以邊摸索邊找資料邊做,現在的問題就是整體抗浮可以達到要求,,由于池子中間加了柱子,,所以局部抗浮算不過。所以請教各位,,問題就是:為什么當池子中間有柱子時需要考慮局部抗浮,,而沒有柱子時不用考慮局部抗浮,?(特地去省院請教了特種結構的專家,,他跟我說的一些計算要點)沒有柱子時不考慮局部抗浮,局部浮力是由底板鋼筋承擔,,但有柱子時,,我還是可以讓底板來承擔局部浮力呀?。〔恢牢艺f(shuō)清楚了沒,,請高手解答
圖紙簡介: 頂板采用無梁樓蓋,,底板為筏板基礎,整套建筑結構圖. 投稿網友: senowenyong129 上傳時間: 2013-11-05
各位朋友和前輩,,最近小弟遇到一個問題向大家請教:小區正在建地下水池,,但選定的位置距離已經施工完成的主樓太近,水池長度和主樓長度都是40米左右,,但是水池的底標高比主樓底標高將近深3米左右。兩建筑物間距離為13米,,開挖水池采用1:1放坡,,地下水位采用井管降水進行降水,并且在主樓四周同時降水(土質為粘性土),。請問,,這樣的方案可行嗎?
圖紙簡介: 本項目建筑占地面積928.8平方米,建筑面積1010.02平方米,,砼框架結構,,高4.95米。頂板采用無梁樓蓋,,底板為筏板基礎,,整套建筑結構圖.建筑圖4張,含設計說明,、平面圖,、立面圖、剖面圖,。結構圖7張,,含設計說明、水池面板鋼筋圖,、墻柱軸線定位圖,、水池基礎底板鋼筋圖,值班房梁,、板鋼筋圖,,天面層梁、板鋼筋圖,,樓梯結構圖,、大樣圖等。 投稿網友:
圖紙簡介: 本項目是水池結構圖紙,水池為地下水池,,頂板頂標高為-0.65m,,底板頂標高為-3.85m,縱橫尺寸為8.8mX4.8m,;圖紙包括:建筑部分:0.100m平面圖,、-3.850m平面圖、剖面圖,。結構部分:頂板配筋圖,、-0.650米頂板梁配筋圖、剖面配筋圖,、蓋板配筋圖,、吊環詳圖、鋼筋爬梯詳圖,、圓洞鋼筋加固,。 投稿網友: zhi184641
圖紙簡介: 浙江某鋼筋混凝土地下水池結構施工圖,,有設計說明、結構剖面圖,、水池平面圖,、剖面圖、墻平面布置圖,、底板結構圖,、頂板結構圖。 投稿網友: jerryandlp 上傳時間: 2014-08-18
圖紙簡介: 本工程為消防地下水池,、門衛、配電房合在一起設計,,水池,、門衛、配電房都比較普通,,但施工圖畫的很細致有助于初學者學習,。 投稿網友: gy2238317 上傳時間: 2013-08-28
地下水池是否算建筑面積(消防水池及生活水池)????規范只有說獨立的水池不用算,但我從沒見過不算的,,到底是怎么回事,?,??,?
地下水池施工方案
地下水池施工方案專題,,為您提供地下水池施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下水池施工方案 相關的專業交流討論,,更多地下水池施工方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子