水檢報告,,總硬度575 標準450 硫酸鹽320 標準250 氯化物249.6 標準250這樣的水質如何處理,一天供200人飲用,,只作飲用水,! 可以的話,提供下具體處理方案與設備,。
收錄于話題
我5月份做了個小工程,,說小呢,,但卻讓人及其頭痛!原水為地下深井水。原水水質:渾濁度:28.83NTU,,色度:161,,鐵:0.78mg/L,錳:2.7mg/L出水水質要求:【根據國家生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)】:濁度:<1NTU,,色度:<15,鐵<0.3mg/L,,錳<0.1mg/L工藝:深井泵+高錳酸鉀投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反應器+斜管沉淀+中間水箱+泵+錳砂過濾+活性炭過濾+5微米的pp棉過濾器+紫外殺菌器現在鐵已經去除完全,,錳不達標,早在第一次取水樣時已經可以把鐵錳去除了,,但是就測一個水樣,;后來再取水樣都不達標,錳在1.5~2ppm左右,;設備一天反洗一次更嚴重的是,,現在幾乎不出水。情況大概就是這樣,,請各位做過類似工程的幫忙看下問題出在哪里,,幫忙支個招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 編輯 ]
地下水形式主要分三種:上層滯水、潛水及承壓水,。
有些解釋潛水是地面下第一個隔水底板以上具有自由水面的地下水,,淺層地下水也是第一透水層中、第一隔水層之上的地下水,。這兩個到底怎么區別呀,??,?
地下水有很大的柴油氣味,并且有很做渣滓,,油油的,,聞起來就是柴油的味道,我估計是發電機柴油泄漏,。請問砂+超濾+碳能不能去除,?能去除,超濾要用多大分子量的,?謝謝高人指點,,還有活性碳耐用嗎?
地下水方案的預處理 現在要將地下水作為進超濾的水源,地下水中有以下參數超標,,超標數據如下:檢測項目 計量單位 檢驗結果 我司自來水狀況 標準值(飲用水標準)色度 度 45 5 ≤15濁度 度 122 0.61 ≤3肉眼可見物 黃色,,渾濁有細小的黑色顆粒懸浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01鐵 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3錳 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5細菌總數 cfu/ml 1.6×103 34 ≤100 請各位幫忙出一個方案,保證能夠作為超濾的水源,。本人不勝感激?。?!
摘要:PRB——滲透反應墻技術是近年來廣泛應用的一種地下水污染修復技術,。文中介紹了其基本概念、基本原理,、結構類型,、安裝要素和主要材料選取。該技術在我國具有良好的應用前景,。
污染地塊地下水修復和風險管控技術導則
1.加藥法 垃圾填埋場滲透液中含有大量的酸性物質,、有機物、金屬元素等,,其具有滲透濃度高,、滲透速度慢等特征。地下水在長期的流動中,,會受到垃圾中的酸性物質影響,,導致水中的酸性物質增加
隨著污染問題的凸顯,,和人們環保意識的提高,社會公眾對于土壤地下水的認識一直在提升,,但對一些關鍵性概念和理論的認識誤區依然廣泛存在,,有些已經或正在對政策法律的制定產生重要影響。以下列舉環境修復領域的九個常見誤區,,以供參考,。誤區一:污染場地是指污染的土壤。污染場地是由于某種行為和活動造成土壤地下水被污染的場地,,污染物的遷移還會對場地外的土壤地下水形成污染,。因此,多數污染場地的修復包括地下水修復,。誤區二:污染場地就是棕地,。如果場地是廢棄的,而且其開發利用受到污染的消極影響,,那么這種污染場地也稱為棕地,。棕地僅是污染場地的一部分,其概念是個舶來品,在國外法律中有其特定含義,。在我國把污染場地和棕地等同使用有其歷史原因,。但是現在應該以發展的眼光,將兩個概念區別開來,。誤區三:污染場地即指工業污染場地,,關停搬遷會“產生”污染場地。工業污染是污染場地的成因之一,。采礦業,、商業、軍事基地,、回收業
傍河污染地下水立體循環修復數值模擬
項目馬上要涉及地下水的評價,對于這方面現在還是摸著邊走,,特意上來請教各位寫過地下水評價的高手呢,。業主提供的地質勘察報告,由于對這方面參詳不夠,,請教各位這類型的勘察報告對地下水評價有作用的章節內容體現在哪里,?在線等待回復,謝謝??!
地下水往往含有低價的鐵、錳離子,,這種重金屬離子會造成陽膜中毒污染,,應通過曝氣法或加氯法將低價離子氧化成高價離子并形成沉淀后,用沉淀過濾法去除,。 一般情況下,,地下水的預處理系統分為加氯、凝聚,、澄清和過濾幾個部分,。加氯主要是為了殺菌滅藻和去除水中的有機物。經澄清凝聚的水中應控制游離氯早0.05-0.1mg/L,否則起不到殺菌滅藻的效果,。菌藻類的存在不僅會降低澄清,、凝聚和過濾的效果,他的繁殖還會使過濾器的濾料結塊難以反洗,。他在電滲析內的積聚還會增加水流阻力和電阻,,降低產水量和脫鹽率。加氯可加液態或漂白粉,。一般加在澄清器入口前,,加氯后的管道應防腐。 正常的耗氯量,在石灰軟化系統中因PH較高故耗氯量也大,,一般為2mg/L,對于普通凝聚過濾系統,,即使污染嚴重的水耗氯量也不超過2,時間證明,,只要控制處理后的水中的游離氯在合理范圍內,,即使是對于石灰處理后的水,也能完全
地下水修復
地下水修復專題,,為您提供地下水修復相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下水修復 相關的專業交流討論,更多地下水修復相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題