《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1、2,、......表示什么意思
如題,,有沒有做過蒸汽管道的,關于立管的固定支架怎么做,,最好有詳圖,,我看了95r417這本圖集,,更多是水平管,。我這里是兩根管異徑,,蒸汽和凝結水,一根108一根89
蒸汽管線,,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,,壓力0.7MP,D59無縫管,。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層,。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,支架高1.5m,,F(xiàn)K=120KP,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m,。你們覺得合適嗎,,是不是有點長啊,正常應該是多少,?謝謝
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理。
1,、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙,。2,、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3,、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,?;瑒又Ъ軇t無法工作,,嚴重者可使管道受力變形,。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑,、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架。
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝,!
蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,,用油麻絲可以嗎,?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,,用的是鍍鋅管,,密封用的是油麻絲,不知道行不行,,會不會泄露,,請各位大哥指教!
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,,高手們不要笑我?,F(xiàn)在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,,溫度150,,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算,?結構的做支架,,問我要管道的力,,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。。,?!
有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,,進口端的壓力為1.05MPa,,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速,?
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。
收錄于話題
管道穿樓板一般留套管,,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托,、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重以認識不足,,因存在僥幸
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
對于直埋蒸汽管道做為供暖行業的新興材料,,因具有施工進度快,、保溫性能好、工程造價低,、節約建筑材料等優點而得到了越來越廣泛的應用,。由于對于高溫蒸汽管道尚無設計規范,,因而其保溫結構及固定形式各廠家不相同,。本文對市面上常見的幾種直埋蒸汽管道的特點進行論述,。
工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,,約三千米,,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決,。2,。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,,壓力:1.3~1.5MPa,。3。穿越道路要求穿套管埋地,,其余架空,。請問如何設計啊,?
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
各位同行好,,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,,提供節點或圖片為好,,謝謝。
小弟最近碰到個難題,,有一路室外的埋地蒸汽管道,,采用內徑200的無縫管氬弧焊,,中間一層保溫,,外面再加一層500的鋼套管普通電焊,,這種定額怎么套,?是套兩路管還是一路管,?用第6冊還是第8冊?個人認為內管肯定是6冊無疑,,關鍵是外管怎么搞,?望各位大俠賜教!
蒸汽管道支架圖
蒸汽管道支架圖專題,,為您提供蒸汽管道支架圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與蒸汽管道支架圖 相關的專業交流討論,,更多蒸汽管道支架圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題