亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 管道支架安裝標準230708

    管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托,、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸

  • DN200PE管垂直安裝管道支架如何設計

    大家好,,真心求助DN200PE消防排水管順噴錨砼坡面垂直安裝方法,安裝高度60m左右,,請教有經驗的各位前輩如何設計管道支架,?謝謝

  • 請教蒸汽管道支架問題(急)

    《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1,、2、......表示什么意思

  • 求助蒸汽管道立管支架的問題

    如題,,有沒有做過蒸汽管道的,,關于立管的固定支架怎么做,最好有詳圖,,我看了95r417這本圖集,,更多是水平管。我這里是兩根管異徑,,蒸汽和凝結水,,一根108一根89

  • 管道支架安裝時要注意哪些事項,?

    管道支架在安裝時應注意事項: (1)支架埋設深度應符合圖集和規范要求,,型鋼型號應按圖集要求選擇,不允許以小規格代替,,焊縫應平整牢固,、焊透,支架需專職電焊工焊制,,型鋼支架應平直,。(2)水平干管上的支架應均勻受力,不允許個別支架懸空或找坡不合格造成管道變形,。(3)管道的連接焊縫不允許在應力集中的支架上,,宜錯開50~200mm。(4)當采用吊架和滑動支架時,,考慮管道受熱伸長后的位移,,當采用吊架時,

  • 蒸汽管道活動支架間距(求)

    蒸汽管線,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,,壓力0.7MP,,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層,。支架選用鋼管支架,混凝土基礎,,支架高1.5m,,F(xiàn)K=120KP,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m,。你們覺得合適嗎,,是不是有點長啊,,正常應該是多少?謝謝

  • 蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例

    180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理,。

  • 管道支架制作與安裝常見質量問題及對策

    管道安裝工程是建筑業不可分割的組成部分。在施工中,,由于支架的構造及制作不當,,設置的位置不妥,導致管道的走向不順,、排列不整齊和管道固定性能差,、噪聲大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳發揮?,F(xiàn)對管道安裝工程中支架質量問題進行一些簡要分析及淺談一下防治的對策,。一、意義:<

  • 架空安裝供暖管道固定支架、支座的作用是,?

    我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,,需要安裝固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,,請問這個支座的作用是什么,?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎,?

  • 求助,,管道支架安裝焊接記錄表格

    求管道支架焊接記錄表格及填表標準,。急!!,!,,在線等。注:屬于交工資料類的,。就是一座新建液化氣站管道的支架,。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 編輯 ]

  • 03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖

    剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵

  • 蒸汽管道波紋補償器,、滑動支架的敷設

    1,、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙,。2,、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3,、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,?;瑒又Ъ軇t無法工作,嚴重者可使管道受力變形,。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑,、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。

  • 熱力伸縮器的安裝用途及管道支架設置

    熱力伸縮器主要補償吸收了管道軸向,橫向,,角向的熱變形,。 室內管道安裝熱力伸縮器時,應根據設計要求標出固定支架和熱力管道伸縮器的安裝位置,。因為管道熱力伸縮器在運行是會有反力產生,,而固定支架的作用就是承受兩者的反力,。因此固定支架必須安裝在設計規定的位置,應使管子牢固地固定在支架上,。活動支架不應妨礙管道由于熱膨脹所引起的移動,。管道在支架橫梁或支座的金屬墊塊上滑動時,,支架不應偏斜或使滑托卡主?;瑒?dòng)支架應靈活,,滑托與滑槽兩側應留有3-5mm的間隙,以保證具有一定的位移量,。 室內外設有熱力伸縮器的管道,,熱力伸縮器的兩側,應安裝1-2個導向支架,,以保證管道在支架伸縮時不偏移中心線,,保溫管道中的導向支架應按設計要求的數量設置,如采用過多的,,反而會妨礙管道的自由收縮,,安裝在墻面的支架應使管道中心與墻的距離符合設計要求,一般保溫管道的保護層表面離墻或柱子表面的凈距不小于60mm,,不保溫的立,、支管離墻凈距為30mm。安裝管道熱力伸縮器時,,應在預制時按規范要求做好預拉伸,,并做好記錄,按位置固定,,與管道連接好,。

  • 03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖

    03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖

點擊加載更多

蒸汽管道支架安裝

蒸汽管道支架安裝專題,為您提供蒸汽管道支架安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與蒸汽管道支架安裝 相關的專業交流討論,,更多蒸汽管道支架安裝相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度