亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 蒸汽管道活動支架間距(求)

    蒸汽管線,,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,,壓力0.7MP,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層。支架選用鋼管支架,混凝土基礎,,支架高1.5m,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m,。你們覺得合適嗎,是不是有點長啊,,正常應該是多少,?謝謝

  • 求助:各種管道支架間距問題!

    因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?

  • 請教蒸汽管道支架問題(急)

    《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1、2,、......表示什么意思

  • 求助蒸汽管道立管支架的問題

    如題,,有沒有做過蒸汽管道的,關于立管的固定支架怎么做,,最好有詳圖,,我看了95r417這本圖集,更多是水平管,。我這里是兩根管異徑,,蒸汽和凝結水,一根108一根89

  • 管道支架間距,,清掃口間距

    我管理的工程正在進行地下室雨水和排水管道的橫干管施工,,管道是鑄鐵管柔性接口,在一層梁下施工(負一層的吊頂內),。我不知道,。管道支架間距和清掃口間距清掃口的間距分別應該是多少。規范中有嗎,?謝謝大俠能幫忙指教。

  • 請教:大口徑管道支架的間距問題

    在規范中只能查到DN500左右的管道支架間距內容,;想請問DN1000,,DN2000等大口徑管道支架間距應該是多少?可以查到不,?先謝了,!

  • 蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例

    180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理,。

  • 蒸汽管道波紋補償器、滑動支架的敷設

    1,、蒸汽干管應為順坡敷設,,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2,、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,,同時有與直管段一致的坡度和坡向。3,、采用滑動支架時,、為了保證管道膨脹后,使滑托的中心與支架面中心重合,,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時?;瑒又Ъ軇t無法工作,,嚴重者可使管道受力變形。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位,、臂桿的回轉半徑、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架。

  • 給排水管道固定支架的間距

    請教大家個問題,,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),,排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,,固定支架很少,,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,,在什么規范上可以查到,,謝謝。

  • 熱力管道固定支架最大間距

    熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以,?

  • 給排水管道支架間距布置

    給排水管道支架間距布置

    想要學習BIM,對BIM感興趣的小伙伴快來掃碼領取大禮包吧~?。,。?/p>

  • 如何確定管道內蒸汽流量

    有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,,全長4米,,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,,釜內壓力為0.6MPa,,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速,?

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!

  • 蒸汽管道絲口閥如何連接?

    蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,,用油麻絲可以嗎,?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,,不知道行不行,,會不會泄露,請各位大哥指教,!

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。

  • 求助!關于蒸汽管道的計算

    小弟是第一次做蒸汽,,好多不明白的,,高手們不要笑我。現在有一個工廠,,蒸汽壓力為0.7MPa,,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,,管子總長230m,,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,,再有就是管道的各種力怎么算,?結構的做支架,問我要管道的力,,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。。,?!

  • 蒸汽管道補償器之間的間距要求是多少

    請教各位,蒸汽管道的補償器間距是多少合適,,有規范要求嗎,?一建的實務書中是20-40M。但這個距離明顯很短且不太合適,請指點!!

  • 給排水管道支架間距規范要求,!

    對于住宅樓項目 給水、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎,?

  • 給排水管道支架間距規范要求

    對于住宅樓項目給水,、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,,那就是對規范不了解或者不熟悉,。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了,。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》,。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一,、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三,、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表

  • 采暖外網熱水管道導向支架間距

    有一個廠房需要做架空管道,,DN200的熱水管道,導向支架我設計的間距是6米;DN100和DN80的熱水管道,,導向支架我設計的間距是5米,,請教各位高手這樣設計合不合理?

點擊加載更多

蒸汽管道支架間距

蒸汽管道支架間距專題,,為您提供蒸汽管道支架間距相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與蒸汽管道支架間距 相關的專業交流討論,更多蒸汽管道支架間距相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度