蒸汽管線,,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,,壓力0.7MP,,D59無縫管,。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層,。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,,支架高1.5m,,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,,是不是有點長啊,,正常應該是多少?謝謝
1、蒸汽干管應為順坡敷設,,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙,。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3、采用滑動支架時,、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,。滑動支架則無法工作,,嚴重者可使管道受力變形,。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位,、臂桿的回轉半徑,、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。
《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1,、2、......表示什么意思
如題,,有沒有做過蒸汽管道的,,關于立管的固定支架怎么做,最好有詳圖,,我看了95r417這本圖集,,更多是水平管。我這里是兩根管異徑,,蒸汽和凝結水,,一根108一根89
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理,。
請教各位大蝦,固定支架與活動支架究竟在什么情況下用?管道安裝應該不會用到活動支架吧?如果是活動的,怎么固定管子呢???????
最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻,、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,,我碰到了難題,。不曉得固定、導向,、滑動支架的設置原則,。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼!??!支架
我看過給水管道穿越變形縫的常見做法有活動支架法和絲扣彎頭法還有朋友知道哪里詳細講過給水管道穿越變形縫的詳細做法啊,?最好能有圖片哦謝謝,!
有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,,進口端的壓力為1.05MPa,,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速,?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!
蒸汽管路因為其溫度比較高,,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,,蒸汽壓力是1kg左右,,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,,密封用的是油麻絲,,不知道行不行,會不會泄露,,請各位大哥指教,!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,,高手們不要笑我?,F(xiàn)在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,,溫度150,,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算,?結構的做支架,,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。,。?!
雖然有支吊架的國標圖集,,還是很難弄清楚什么是固定支架,什么是活動支架,? 是不是管道與支架焊在一起的就是固定支架,,沒焊接在一起的就是活動支架?誰能說說看
《熱能工程設計手冊(機械出版社)》與《實用供熱空調設計手冊(陸耀慶)》中 活動支架間距差異很大《熱》中保溫管道與無保溫管道相同管徑支架間距差別不大(約差0.5m)《實》中保溫管道間距與《熱》中相差很大DN50 為例 《熱》中3.5m 《實》中5.98m(按剛度計算)DN125 《熱》中6.3m 《實》中11.74m(按剛度計算)DN250 《熱》中10m 《實》中19m(按剛度計算)差別接近50%,,是否太離譜,?求高手釋懷!
那位同仁手上有空調管道(保溫\不保溫)支架的圖片,,請上傳1,、活動支架2,、滑動支架3、固定支架另外,、豎井立管怎么設支架,,謝謝了。
我一般是估算的,請問大家計算給排水,、消防,、噴灑等的管道支架、固定支架的工程量是如何計算的,。大家討論討論,!還是按照圖籍計算
1。沿建筑物的外墻敷設,,應該是屬于室外架空敷設吧,?2.這種架空敷設活動支架的間距怎樣確定(DN150的采暖管,有保溫),?哪里可以查到,?3.有相應的圖籍嗎?架空敷設的圖籍都是做獨立的管架(不利用建筑物的外墻),,這種沿建筑物的外墻敷設的采暖管線是不是參照室內管線的安裝,?4.墻上的支架用膨脹螺栓固定是否可以(因為土建已經出圖,在留預埋件比較麻煩)5.謝謝各位大俠?。撸?/p>
蒸汽管道活動支架
蒸汽管道活動支架專題,,為您提供蒸汽管道活動支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與蒸汽管道活動支架 相關的專業交流討論,,更多蒸汽管道活動支架相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題