蒸汽管線,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,壓力0.7MP,,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層,。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,支架高1.5m,,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,,是不是有點長啊,,正常應該是多少?謝謝
個人在做畢業設計,,是關于矮塔斜拉橋的,,采用的方法是移動支架法施工。但是在剛開始建模時,,沒有使用移動支架法建模助手,,現在模型建的差不多了,在定義施工階段時,,請問該如何處理移動支架法的施工方式,?多謝各位大蝦指教,謝謝
最近我接觸到一個大型的空調系統,,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內,。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題。不曉得固定,、導向,、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享,!急盼?。?!支架
1,、蒸汽干管應為順坡敷設,,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2,、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3,、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,?;瑒又Ъ軇t無法工作,嚴重者可使管道受力變形,。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑,、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。
我一般是估算的,請問大家計算給排水,、消防,、噴灑等的管道支架、固定支架的工程量是如何計算的,。大家討論討論,!還是按照圖籍計算
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠,?
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢,?是否可以在梁側面錨固,?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢,?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托,、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,,DN100,,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
各位同行好,,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,,提供節點或圖片為好,,謝謝。
有4個問題希望能得到大蝦的幫助,,希望個位大蝦能詳細的給我做出分析哦,,謝謝啦1:導向支架,滑動支架和固定支架他們有什么區別呢2:導向支架,,滑動支架,,固定支架都適合安裝在什么的場合3:在什么情況下必須安裝導向支架和滑動支架呢4:空調冷熱水管是不是不用做導向支架或滑動支架,只做固定支架就行了呢,,還有鍋爐的熱水管,,生活的熱水管呢。
現在消防管道支架通常都是脹栓連接角鋼,角鋼L型焊接,,管箍固定管道,,但是這種做法找不到相關圖集,,請問如何計算角鋼大小,,管道安裝相對位置,簡而言之就是如何保證管道安裝的安全可靠,?