蒸汽管線,,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,,壓力0.7MP,,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層,。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,支架高1.5m,,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,,是不是有點長啊,,正常應該是多少?謝謝
請教各位大蝦,固定支架與活動支架究竟在什么情況下用?管道安裝應該不會用到活動支架吧?如果是活動的,怎么固定管子呢???????
最近我接觸到一個大型的空調系統,,最大的冷卻,、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,,因為室內管道固定在鋼結構上,,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內,。 在管道支架布置這一塊,,我碰到了難題。不曉得固定,、導向,、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享,!急盼?。?!支架
我看過給水管道穿越變形縫的常見做法有活動支架法和絲扣彎頭法還有朋友知道哪里詳細講過給水管道穿越變形縫的詳細做法?。孔詈媚苡袌D片哦謝謝,!
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝,!
1,、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙,。2,、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3,、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,?;瑒又Ъ軇t無法工作,嚴重者可使管道受力變形,。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑,、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。
《熱能工程設計手冊(機械出版社)》與《實用供熱空調設計手冊(陸耀慶)》中 活動支架間距差異很大《熱》中保溫管道與無保溫管道相同管徑支架間距差別不大(約差0.5m)《實》中保溫管道間距與《熱》中相差很大DN50 為例 《熱》中3.5m 《實》中5.98m(按剛度計算)DN125 《熱》中6.3m 《實》中11.74m(按剛度計算)DN250 《熱》中10m 《實》中19m(按剛度計算)差別接近50%,是否太離譜,?求高手釋懷,!
雖然有支吊架的國標圖集,,還是很難弄清楚什么是固定支架,什么是活動支架,? 是不是管道與支架焊在一起的就是固定支架,,沒焊接在一起的就是活動支架?誰能說說看
那位同仁手上有空調管道(保溫\不保溫)支架的圖片,,請上傳1,、活動支架2、滑動支架3,、固定支架另外,、豎井立管怎么設支架,,謝謝了,。
我一般是估算的,,請問大家計算給排水、消防,、噴灑等的管道支架,、固定支架的工程量是如何計算的。大家討論討論,!還是按照圖籍計算
1,。沿建筑物的外墻敷設,,應該是屬于室外架空敷設吧?2.這種架空敷設活動支架的間距怎樣確定(DN150的采暖管,,有保溫),?哪里可以查到?3.有相應的圖籍嗎,?架空敷設的圖籍都是做獨立的管架(不利用建筑物的外墻),,這種沿建筑物的外墻敷設的采暖管線是不是參照室內管線的安裝?4.墻上的支架用膨脹螺栓固定是否可以(因為土建已經出圖,,在留預埋件比較麻煩)5.謝謝各位大俠?。撸?/p>
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,,DN100,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
各位同行好,,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,,提供節點或圖片為好,謝謝,。