在做一小區,,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據,?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵,、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積,。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,,這個必須這樣執行嗎,?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,水溫較低 所以估計用板式換熱機組,。最高的建筑為34層,,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少,?能說下估算的公式什么的嗎,?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊
現在小區設計供熱面積為14萬平方,,不分高低區,。三座18層,四座6層,,四座12層,。熱負荷為8736KW。戶內全部采用地輻熱采暖,。接入市政集中供熱熱源,,熱源提供的水溫是130度左右,換熱出水溫度應該為55至45度?,F(xiàn)在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,,要選施工單位,要選換熱器,,腦子一團亂麻,,在這里求助各位達人,給個意見····如果建議可行,,必有厚報
剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,,不知道控制思路是怎么樣的,,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,,不勝感激!
現接觸一小區大部分是6.5F,只有一棟15F的住宅樓,請問是否要單獨加壓共15F或在高層入口加泵,現馬上要供暖很急謝謝;甲方在小區內只留了一趟供水管所有都從上面接;基本沒考慮這個高層;有什么好的辦法,不勝感激
供熱面積大約14萬平方米,。除項目措施費外,,其他費用及主材設備都含在綜合單價中。歡迎大家指正,!換熱站清單
圖紙簡介: 某小區供熱換熱站設備布置設計圖和電器系統原理圖,,包括設備布置平面圖、設備基礎布置平面圖,、管路布置平面圖,、電器系統原理圖等等。 投稿網友: zhhch1983758 上傳時間: 2013-03-20
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,,無人值守,,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
有一個工程,,市政熱網經換熱站后至小區住宅采暖及辦公室冬季空調之用,。住宅采暖一般是80/60度,那辦公樓供給什么水溫呢,?也是80/60度,?然后再在辦公樓設板式換熱器至80/60度,再供55/40度的水給空調,?好像很麻煩,,是這么個過程嗎?不懂,,請高手指點呀
小區換熱站地勢較高,在小區最高點,,離最遠的建筑物大概200米,,高差有3.5米,要是按規范找0.002的坡到換熱站的話,,管道最終埋深近4米,,這顯然是不現實的,。那么應該如何敷設呢?坡度還是要的,,隔一段距離管道上返一下,,上返處加裝排氣閥和檢查井,管道拐彎處兼有自然補償的作?,不知道這么處理可不可以,? 另外,小區住宅部分采用地暖,,最高水溫60度,,室外管網是否可以采用無補償方式直埋?網點部分采用110度高溫水散熱器采暖,,是否必須考慮采用有補償方式直埋,? 我第一次做室外采暖管網,提的問題可能比較幼稚,,請大家多多指教,,謝謝了!
大概情況說一下:6棟18高層的商住樓,采用集中地暖供熱,,但現在發生個問題,,目前只開發一期十棟,后續開發后面3棟,,但需要建設換熱站,,在下不知道這個換熱站怎么建立呢?請有經驗的同志們給點意見,,以供交流,。
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張,。包括說明,、材料表、平面圖,、軸測圖等,,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
本帖最后由 總司令 于 2014-12-7 19:12 編輯 本人所在小區為98年小區,,近幾年暖氣一直都不是很熱,,先把換熱站參數附上,,請各位大神幫忙分析是否合理,哪里有問題,。謝謝,。一次供水溫度:82.3 一次回水溫度:44.7 二次供水溫度:47.9 二次回水溫度:42 是不是一次回水溫度有點低?二次供水溫度有點低,?二次供回水溫差?。?/p>
我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,如何實現自動控制才能達到節水節能,,又操作運行穩定可靠,?請各位高人指點迷津!?。,。。,。,。?/p>
1。不分區是否可行,?(因為都是18層)2,。有人提出一期就上2臺機組,但負荷只是一期的70%,,是否可行,?后面增加板換。3,。個人認為一期只需1臺機組,,二期在設置1臺機組,水箱等輔助設施公用,,是否可行,?以上問題,請有經驗的同志給予一定的利弊分析,,本人先謝謝了,。
圖紙簡介: 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖。面板布置圖,、系統主回路圖,、循環泵二用一備控制圖,、端子圖。平時1,、2#兩臺循環泵變頻啟動,、變頻運行,3#備用,。一臺故障后,,3#循環泵投用。 投稿網友: as8088 上傳時間: 20
圖紙簡介: 某換熱站1拖3變頻運行電氣控制原理圖,。采暖機組,,循環泵二用一泵,補水泵一用一備,;生活機組補水泵一用一備,。循環泵采用1拖3變頻運行,每臺泵皆可工頻運行或變頻運行,,節省成本,、運行靈活。圖紙12張,,設計說明,、配電系統圖、設備布置圖,、低壓接線圖,、變頻器接線圖、端子圖等,。 投稿網友: as8088
圖紙簡介: 1.某住宅小區水-水換熱站施工圖2.熱力站設計參數:一次高溫熱水按80/60℃考慮,二次熱水供回水按50/40℃進行設計,。設計總熱負荷為6.97MW,,系統分高低兩個區。3.圖紙組成:設計說明,、系統流程圖,、平面圖及部分設備大樣 投稿網友: wangruijie11
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水按130/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,,進入換熱站,,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,,進行熱交換,,降到70℃,返回供熱站,。小區二級管網70℃回水,,至換熱站集水器,,由集水器引出母管,至機組循環水泵,,升壓后,,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,,至分水器,,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管)。圖紙包含:設計施工總說明書,、水箱及水缸大樣圖,、換熱站1平面圖,系統圖,、豎井平面圖,,剖面圖。
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務,。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫,、商服,、幼兒園和住宅??偣┡摵桑?108.69kW,。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖,、熱力外線設計圖,。 投稿網友: weibo_1395574983048