這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎,?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊
在做一小區,,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據,?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵,、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積,。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊,?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎,?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
現在小區設計供熱面積為14萬平方,,不分高低區。三座18層,,四座6層,,四座12層。熱負荷為8736KW,。戶內全部采用地輻熱采暖,。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,,換熱出水溫度應該為55至45度?,F(xiàn)在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,,要選換熱器,,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,,給個意見····如果建議可行,,必有厚報
現接觸一小區大部分是6.5F,只有一棟15F的住宅樓,請問是否要單獨加壓共15F或在高層入口加泵,現馬上要供暖很急謝謝;甲方在小區內只留了一趟供水管所有都從上面接;基本沒考慮這個高層;有什么好的辦法,不勝感激
供熱面積大約14萬平方米。除項目措施費外,,其他費用及主材設備都含在綜合單價中,。歡迎大家指正!換熱站清單
剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,,不知道控制思路是怎么樣的,,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,,不勝感激!
有一個工程,,市政熱網經換熱站后至小區住宅采暖及辦公室冬季空調之用,。住宅采暖一般是80/60度,,那辦公樓供給什么水溫呢?也是80/60度,?然后再在辦公樓設板式換熱器至80/60度,,再供55/40度的水給空調?好像很麻煩,,是這么個過程嗎,?不懂,請高手指點呀
小區換熱站地勢較高,,在小區最高點,離最遠的建筑物大概200米,,高差有3.5米,,要是按規范找0.002的坡到換熱站的話,管道最終埋深近4米,,這顯然是不現實的,。那么應該如何敷設呢?坡度還是要的,,隔一段距離管道上返一下,,上返處加裝排氣閥和檢查井,管道拐彎處兼有自然補償的作?,不知道這么處理可不可以,? 另外,小區住宅部分采用地暖,,最高水溫60度,,室外管網是否可以采用無補償方式直埋?網點部分采用110度高溫水散熱器采暖,,是否必須考慮采用有補償方式直埋? 我第一次做室外采暖管網,,提的問題可能比較幼稚,,請大家多多指教,謝謝了,!
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,,無人值守,plc編程控制,,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
大概情況說一下:6棟18高層的商住樓,,采用集中地暖供熱,但現在發生個問題,,目前只開發一期十棟,,后續開發后面3棟,但需要建設換熱站,,在下不知道這個換熱站怎么建立呢,?請有經驗的同志們給點意見,以供交流,。
我們在建衈采用低溫低輻射采暖系統,,如何實現自動控制才能達到節水節能,,又操作運行穩定可靠?請各位高人指點迷津?。,。。,。,。?!
小弟最近遇到一個問題,,設計了個換熱站,現已施工完畢換熱效果挺好,,就是蒸氣管道噪音很大,!蒸汽壓力為1.0MPa,經過減壓閥減到0.4MPa進行使用,,噪音依然很大?。?!不知如何解決,,請大俠賜教!??!
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張。包括說明,、材料表,、平面圖、軸測圖等,,可供參考,! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
本帖最后由 總司令 于 2014-12-7 19:12 編輯 本人所在小區為98年小區,近幾年暖氣一直都不是很熱,,先把換熱站參數附上,,請各位大神幫忙分析是否合理,哪里有問題,。謝謝,。一次供水溫度:82.3 一次回水溫度:44.7 二次供水溫度:47.9 二次回水溫度:42 是不是一次回水溫度有點低?二次供水溫度有點低,?二次供回水溫差?。?/p>
1。不分區是否可行,?(因為都?8層)2,。有人提出一期就上2臺機組,但負荷只是一期的70%,,是否可行,?后面增加板換。3,。個人認為一期只需1臺機組,,二期在設置1臺機組,水箱等輔助設施公用,,是否可行,?以上問題,請有經驗的同志給予一定的利弊分析,,本人先謝謝了,。
我們新接一個工程,,四個小區,40萬平方米,,四個換熱站,,兩個波節管,兩個直混的,,請問有沒有哪位大哥,,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀
我們新接一個工程,四個小區,,40萬平方米,,四個換熱站,兩個波節管,,兩個直混的,,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀
弱弱的問一下關于小區換熱站的位置問題,,大概10公頃的小區換熱站有什么規格嗎,,應該放在什么位置。一般換熱站的輻射半徑是多少,?新手上路謝謝老手指教
圖紙簡介: 1.某住宅小區水-水換熱站施工圖2.熱力站設計參數:一次高溫熱?0/60℃考慮,,二次熱水供回水按50/40℃進行設計。設計總熱負荷為6.97MW,,系統分高低兩個區,。3.圖紙組成:設計說明、系統流程圖,、平面圖及部分設備大樣 投稿網友: wangruijie11
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務,。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫,、商服,、幼兒園和住宅??偣┡?fù)荷:6108.69kW,。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖,、熱力外線設計圖,。 投稿網友: weibo_1395574983048
小區換熱站噪音
小區換熱站噪音專題,為您提供小區換熱站噪音相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與小區換熱站噪音 相關的專業交流討論,,更多小區換熱站噪音相關內容請?jiān)L問