圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,,plc編程控制,,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張,。包括說明,、材料表、平面圖、軸測圖等,,可供參考,! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務,。該小區供熱區域有地下停車場,、地下倉庫、商服,、幼兒園和住宅,。總供暖負荷:6108.69kW,。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖,、熱力外線設計圖,。 投稿網友: weibo_1395574983048
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱?30/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,,進入換熱站,,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,,進行熱交換,,降到70℃,返回供熱站,。小區二級管網70℃回水,,至換熱站集水器,由集水器引出母管,,至機組循環水泵,,升壓后,進入換熱器,,換熱成供水溫度95℃,,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管),。圖紙包含:設計施工總說明書,、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,,系統圖,、豎井平面圖,剖面圖,。
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
在做一小區,,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據,?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵,、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積,。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊,?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎,?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
最近,,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵?。坎恢婪桨词欠窨尚?,請大家探討,,望各位同行不吝賜教,言謝,!
這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,,應該分2個采暖分區吧,。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎,?或者說下可以查到的手冊資料等,,謝謝了啊
現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區,。三座18層,,四座6層,,四座12層。熱負荷為8736KW,。戶內全部采用地輻熱采暖,。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,,換熱出水溫度應該為55至45度?,F(xiàn)在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,,要選換熱器,,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,,給個意見····如果建議可行,,必有厚報
圖紙簡介: 圖為某小區換熱站,根據不同采暖面積,、低區,、高區分設機組,含詳細設計施工說明,、機組設備型號、平面圖,、流程圖,、基礎圖、詳圖等全套設計施工用圖,。 補充說明:供熱參數一次熱媒:110/70℃熱水,;二次熱媒:95/70℃熱水??偣崦娣e約45.44萬平米,,供熱負荷30.4MW 。 投稿網友: tibetlk
圖紙簡介: 本圖紙為吉林某換熱站內六臺板式換熱器換熱面積六萬平分高中低區設計圖,,圖紙內容包括設計總說明,、換熱站內設備布置平面圖、換熱站內管道布置平面圖,、換熱站剖面圖,、系統圖、大樣,。 投稿網友: caoyang51523 上傳時間:
圖紙簡介: 北方某小區換熱站,,包括設備表、設計說明,、設備平面布置圖,、工藝管道平面布置圖、工藝管道系統圖、水箱開口方位示意圖等詳圖,。換熱站設計供熱負荷7.6MW,供熱面積約15.1萬平方米,,圖中板式換熱器供地板采暖高區部分和采暖低區部分,換熱站內預留一套換熱機組位置,。 投稿網友: suojing1266
圖紙簡介: 小區地暖(換熱站和熱力網)全套設計施工圖 部分說明:本部分為微山貴荷廣場采暖熱交換工程,,換熱站位置設在住宅下部的地下車庫,為1-5#樓和沿街商住樓提供采暖用熱,。換熱系統:1.本換熱站一次熱源為市政提供的130/80°c的熱水,,二次水住宅供回水設計溫度為50/40°c3.系統補水定壓采用變頻水泵補水定壓,低區定壓點壓力:0.3MPa,高區定壓點壓力:0.54MPa,,低區供熱系統工作壓力0.6MPa,,換熱機組滿負荷運行水量:99.1t/h,高區供熱系統工作壓力0.85MPa,換熱機組滿負荷運行水量:81t/h,。圖紙包含:總設計說明,、熱交換系統原理圖、采暖總平面圖,、單體熱力入口示意圖等,。
圖紙簡介: 河北張家口市橋西區換熱站設備圖紙,圖紙包括設計說明,、系統圖,、平面圖和軸測圖等,可供參考,。 投稿網友: thc2000 上傳時間: 2013-07-04
圖紙簡介: 本工程為某住宅小區的供熱工程,,包括熱力站、小區內的熱力一次管線及小區外的市政一次熱力管線三個部分,,本次設計僅為熱力站工程部分,。圖紙包括設計總說明,各層設備基礎布置平面圖,、各層設備及管道布置平面圖,、機房各剖面圖、系統原理圖及主要設備參數表,。 投稿網友: cch880130
有個住宅小區,原單體建筑是按照地暖設計的,,供回水溫度45/35°C,,現在設計換熱站,,甲方提出將來戶內也有可能根據用戶自己需求,想做地暖做地暖,,想做散熱器做散熱器,;也確實現在住宅采暖管道都是做到入戶,將來做什么都是住戶自己定,,這種情況下怎么設計換熱站,?
剛接觸小區換熱站的東西,,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,,不勝感激,!
現接觸一小區大部分是6.5F,只有一棟15F的住宅樓,請問是否要單獨加壓共15F或在高層入口加泵,現馬上要供暖很急謝謝;甲方在小區內只留了一趟供水管所有都從上面接;基本沒考慮這個高層;有什么好的辦法,不勝感激
各位,我是新人,問一個簡單問題,現在樓房的采暖系統(換熱戰)還用高位水箱嗎?我有1.5萬平樓房(6層)采暖,欲建一臨時(3年左右)換熱站,那用什么方式定壓好呢?另外換熱器用汽水混合的好嗎?