小弟最近遇到一個問題,設計了個換熱站,現已施工完畢換熱效果挺好,就是蒸氣管道噪音很大!蒸汽壓力為1.0MPa,,經過減壓閥減到0.4MPa進行使用,,噪音依然很大?。,?!不知如何解決,請大俠賜教?。,。?/p>
換熱站工作原理: 換熱站的工作原理是通過換熱器將熱源輸配的一次高溫供水與熱用戶二次網低溫回水進行封閉式熱交換獲取熱量提溫后,,通過循環泵克服二次網阻力,,將熱水送至用戶室內散熱裝置供熱。 換熱站主要設備: 換熱站的主要設備有板式換熱器,、循環泵,、一二次水除污器,補水泵,,軟化水系統,,控制系統和各類閥門等。 換熱站運行常見問題和應對處理辦法: 1,、一次側循環流量不足
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。,。?/p>
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
KTV噪聲的問題一直是影響KTV包間聲效的難點,,通過多年的經驗,,成都筑格裝飾在這里給大家講講如何在KTV裝修過程中避免今后噪聲對音效的干擾,。KTV裝修中主要的噪聲干擾有以下幾點: ①、電磁輻射干擾噪聲 環境的雜散電磁波輻射干擾,,比如手機,,對講機等通訊設備的高頻電磁波輻射干擾、周圍環境的電梯,、空調,、汽車點火,、電焊等電脈沖輻射、演播廳燈光控制采用可控硅整流控制設備所產生的輻射,,都會通過音頻傳輸線直接混入傳輸信號中形成噪聲,、或穿過屏蔽不良的機器設備的外殼干擾機內電路產生干擾噪聲。實踐表明,,在一些特殊的場合,,如大量使用可控硅調光設備的演播廳等,如果沒有采取可靠的屏蔽和接地措施,,噪聲將會很嚴重,。 ②、設備內部的電路噪聲 音響設備都有一項指標---信噪比,。由于內部電子元件產生的電噪聲,,在一臺設備單獨工
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,,這個面積要差不多才行。每次都很困難,,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積,。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了,。:time:
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間,。因為只需彝溫供派不可以用深熱四一次回水來帶采?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢,?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
小弟不才,,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,,地板采暖,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,,需要投資多少錢?謝謝
大家好!我現在正在做的一個工程,,因為建枝能的局部變?,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替,。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎,?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝,!
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教!
圖紙簡介: 本工程為鍋爐房,,屬于丁類廠房,用電為三級負荷,。圖紙包括詳細的帶控制節點的工藝流程圖,、換熱站電氣平面圖等。希望對大家有所幫助,。 投稿網友: shanhuhuayu 上傳時間: 2014-06-18
本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 編輯 地下一層設置了換熱站,循環泵二用一備(定頻),。軟連接,、隔振墊都做了,而且安裝都沒有問題,,現場情況如下:①水泵本身的聲音并不離譜,,振動也正常,但是一直到地上五層仍能聽到嗡嗡的聲音,。②三臺水泵任意開一臺,,噪聲強度都差不多。不知哪位同行遇到過這種情況,。會不會是泵引起了建筑的共振呢,?求支招~在線等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~最后加裝了變頻器,調頻后噪音控制在正常范圍之內了,。
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,,樓梯詳圖,外檐詳圖及其他圖紙,。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,,管線和支架平面布置,,排水溝平面布置,,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
板式換熱器可處理的物料非常廣泛,從普通的工業用水,,到高粘度的液體,,從衛生要求較高的食品液體、醫藥物料到具有一定腐蝕性的酸堿液體,,從含顆粒粉體的液態物料到含少量纖維的懸浮液體均可采用板式換熱器處理,。
圖紙簡介: 某小區,,換熱站補水,,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
介紹一下板式換熱器漏氣的處理方法: 1.在無壓狀態,,按制造廠提供的夾緊尺寸重新夾緊設備,,尺寸應均勻一致,壓緊尺寸的偏差應不大于±0.2N (mm)(N.為板片總數),,兩壓緊板間的平行度應保持在2 mm以內,。 2.在外漏部位上做好標記,然后換熱器解體逐一排查解決,,重新裝配或更換墊片和板片,。 3.將開換熱器解體,對板片變形部位進行修理或者更換板片,。在沒有板片備件時可將變形部位板片暫時拆除后重新組裝使用,。 4.重新組裝拆開的板片時,應清潔板面,,防止污物粘附著于墊片密封面,。 以上為您介紹了板式換熱器漏氣的處理方法,希望對您有所幫助,!
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,,系統控制流程圖,,水泵變頻控制原理圖,儀表控制箱KX1配電系統圖,,控制箱KX1盤面布置圖,,電氣儀表設備布置圖等等。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
換熱站噪音處理
換熱站噪音處理專題,,為您提供換熱站噪音處理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與換熱站噪音處理 相關的專業交流討論,,更多換熱站噪音處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子