亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 換熱站電氣及自控設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,,系統控制流程圖,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:

  • [換熱站]關于熱力站的設計

    最近,,接了一個小區換熱站的工程,,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,,一個承擔6W平方,,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵???不知道方按是否可行,請大家探討,,望各位同行不吝賜教,,言謝!

  • [換熱站]請教換熱站設計問題

    各位,我是新人,問一個簡單問題,現在樓房的采暖系統(換熱戰)還用高位水箱嗎?我有1.5萬平樓房(6層)采暖,欲建一臨時(3年左右)換熱站,那用什么方式定壓好呢?另外換熱器用汽水混合的好嗎?

  • 某小區全自動換熱站設計

    圖紙簡介: 全自動換熱站設計,,無人值守,,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖

  • 是否換熱站一次供水要求做計量。

    請教是否換熱站一次供水需要做計量,,如果換熱站只為一個業主服務的話其他的共建入戶就不需要計量了?一個項目甲方建一個換熱站,,并且做了4個配套共建,,那這四個配套工建入戶是否就沒有必要做計量了?

  • 緊急求助:換熱站的高度要求

    做換熱站時有沒有高度要求,,在地下二層,層高只有3.6m,,梁高加建筑面層是0.8m,凈高只有2.8m了,,不知道這樣還夠不夠用,請高人指教,,不勝感激,。

  • 換熱站設計問題 求大神幫忙解決

    正在做換熱站設計,,需要大神們幫忙一下,,第一,布置問題,,供回水管道之間的間距給多少合適,,相關設備的距強的距離多少好那。設備之間的間距,?,??,?,??第二設備和管道的保溫怎么做,,,,,求指點 看很多圖紙說明都是用40復合硅酸鹽保溫材料,,材料的選擇都是怎么選出來的

  • 關于設計試樁的規范要求

    設計圖紙要求地下連續墻必須進行非原位試成槽,,管樁、灌注樁及抗拔錨桿也必須進行非原位試樁,。我看了一下地基基礎設計規范,好像沒有明確提到地下連續墻,、樁基進行試成槽,、試樁,,是哪本規范有此規定,,如果確實有此規定,,原位試不是可以。另外請教一下,,這個應該屬于設計試樁吧,那么施工是否需要試樁,。兩者有何區別,,請專家告知,。謝謝。

  • 某小區的市政供暖換熱站施工圖設計

    圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,,共6張,。包括說明、材料表,、平面圖、軸測圖等,,可供參考,! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23

  • 急求過熱蒸汽換熱站的設計資料

    本人正做一熱源為過熱蒸汽(1.0Mpa.200度)的換熱站,苦于手頭沒有設計資料,懇請各位大俠們幫助一下,圖紙啦產品樣本或設計手冊等均可,先謝了

  • 做設計竟然要如此要求呀,?,?

    首先先感謝您看我的帖子如今我在做給排設計,,要求消火栓箱布置成“組合式消防箱”,!本人剛剛出來工作,很多不明白是否可以幫小弟一把,發“組合式消防箱”的CAD文件給我(或者規范圖片),,這幾天就要趕設計了非常謝謝,!我的聯系方式:QQ289252655懇請幫忙………………

  • 龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務,。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫,、商服、幼兒園和住宅,??偣┡?fù)荷:6108.69kW,。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖,、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048

  • 新疆某電廠換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 主廠房及廠區建筑采用熱水采暖,,熱水由采暖加站站供給,此次電廠采暖換熱器設置在主廠房汽機房零米層,,采用汽-水換熱器2臺(并聯使用),,所用蒸汽參數為:壓力P=1.099MPa,,t=283.2℃,流量為5.2t/h的過熱蒸汽,;換出95/70℃低溫熱水，提供此次電廠采暖熱水,。圖紙內容:平面布置圖和通風施工圖,可供參考,。 投稿網友: pan42131

  • 某地某地下換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,采用板式換熱機組,,要素齊全,雖然比較小,,但是內容還是比較全面的。歡迎有這方面需要的下載,。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26

  • 長春某小區供熱外網換熱站全套設計圖

    圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水?30/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式,。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,,進入機組的板式換熱器,,進行熱交換,降到70℃,,返回供熱站。小區二級管網70℃回水,,至換熱站集水器,由集水器引出母管,,至機組循環水泵,,升壓后,,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管),。圖紙包含:設計施工總說明書,、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,,系統圖,、豎井平面圖,剖面圖,。

  • [求助]請問地下室的換熱站是否有換氣次數要求?

    請問地下室的 換熱站 和 弱電機房 是否有換氣次數要求? 如果有,那么建筑條件不是很好,地面上是臺階.是否可以做窗井 放風機通風? 應該注意哪些問題? 請各位大俠多多指教!

  • 求助:換熱站軟化水水箱如何設計,?

    具體的水箱高度,容積計算公式,,進水管出水管,、溢流管,、泄水管、通氣管,、液位計,、人孔等附件位置如何確定?另外,,它與普通水箱和熱水水箱有什么區別,?謝謝~

點擊加載更多

換熱站設計要求

換熱站設計要求專題,,為您提供換熱站設計要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與換熱站設計要求 相關的專業交流討論,更多換熱站設計要求相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度