  • 低壓配電電所設計安裝手冊

    ABB的手冊,有興趣可以看看

  • 大容量10kv車間配電所設計的幾個問題

    某工廠10kv車間配電所,,采用中置式高壓開關柜,進線1回,,引自工廠自備電廠,出線14回接分布在兩座廠房內14臺變壓器 ,,每臺變壓器容量2000kVA,,全部是三級負荷,。配電所無專門值班人員,。問題1。進線柜使用隔離手車還是斷路器,? 如使用隔離手車,,開關柜的閉鎖裝置是否能防止出線開關未全部斷開時誤 拉隔離手車,?如使用斷路器是否需要設置保護裝置,?問題2,。配電所內是否需要設中央信號屏,或計算機監控系統,?問題3,。配電所內是否需設專門站用變,? 偶剛入行，做過小火電,,對工廠配電了解有限,,因此心中無底,請各位大哥多多指教

  • 求一些變,、配電所設計方面的書籍?。?!

    各位前輩,,請告訴一些關于變、配電所設計方面的書籍名,,萬分感謝?。?!

  • 請教小區配電所設計需要學習的資料

    我從事電氣設計一年多,,還沒有真正接觸過配電所設計,包括高低壓配電間布置及設計內容,,內心很捉急,,感覺自己一直是徘徊在設計的一個門外漢,想自己花時間把這部分內容補上,,但是需要看的資料自己卻不知道,只是看看別人畫的圖紙,,很多內容不明白,,想請教下各位師傅像我這種情況可以先看看哪些書籍資料或者規范,、圖集什么的(主要是和配電所設計有關的),?真心希望得到大家的指點,言者不拘,,本人非常感謝,。

  • 什么時候設計配電房的照明,?

    實際當中看到,,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?

  • 鐵路電力變,、配電所設計規范

    鐵路電力變、配電所設計規范

  • 城市配電網短路電流與配電所設計問題

    本帖最后由 勞武 于 2016-1-20 21:34 編輯 陳 西 庚 摘 要 根據目前城市10kV配電網的典型接線,,分析短路電流對建筑配電所設計中的開關設備選擇和繼電保護配里的影響,。 關健詞 短路電流 設備選擇 繼電保護

  • 碧水云天中央城變配電所設計施工圖

    圖紙簡介: 碧水云天中央城地下車庫兩個10kv變配電所設計,圖紙內容主要包括:高低壓電氣一次系統圖,,變電所平面布置,,照明,、接地平面圖,,剖面圖。 投稿網友: liboo1 上傳時間: 2014-07-28

  • 某小區10kV配電工程專用變電所設計

    圖紙簡介: 本工程為某小區10kV配電工程專用變電所,,設計內容包括配電所的全套電氣圖紙,,設計說明,、一二次系統圖,、配電所的平面布置圖和設備基礎大樣圖都很齊全,圖紙僅供參考,。 投稿網友: qq_1400718842704 上傳時間:

  • 求助關于35KV變配電設計

    沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好,?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統,。謝謝。

  • 關于供配電設計相關問題

    想請教下: 1,、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜,? 2,、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,,一般是放在防護綠地下邊,,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少,? 3,、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少,?一般在城區內,,高壓塔的尺寸為多少,? 4,、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,,新手求解答哈!

  • 配電室消防如何設計,,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 酒窖配電有什么設計要求,?

    最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,,主體建筑功能類似與四星級旅館,,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,,主要為葡萄酒,,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,,感謝,!

  • 住宅戶內配電系統的設計

    住宅戶內配電系統的設計

    向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,,12kW的住宅,,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,,一個是空調室內機預留,,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,,基本上臥室和客廳都會安裝空調,,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧,。或者這樣理解:?jiǎn)为毜目照{(diào)回路是給客廳功率大的空調預留的,,臥室的空調由普通插座來供電,。

  • SuperBox配電箱設計軟件

    利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,,輕量簡潔,,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,,基于利馳天下庫大數據支撐,,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,,同時自動生成系統圖,、箱體圖以及布置圖。

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,,利用系數法,、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,,直接求出計算負荷,,這種方法比較簡便,應用廣泛,,適用于配,、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,,再考慮設備臺數和功率差異的影響,,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用,。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法,。前兩者多用于民用建筑,,后者適用于某些工業,。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,,取各設備功率之和,,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數,。 (5)除采用以上的方法外,,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等,。

  • 關于配電設計選擇線徑問題

    小弟剛畢業不久,,希望能從事電氣設計行業。最近看你一些書,,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面,、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面、還有按線路損耗降選擇等方法,。我先知道如果選擇照明線路,、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑。多謝指導,。

  • 關于配電房通風設計的問題

    配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,,風量)呢,?如果是空調又要達到什么要求 呢?