我的鍋爐房在地下一層,,在一層平面的地方設了個泄爆口,泄爆口的頂部是用的輕型泄爆頂封閉的,我想問問封閉這泄爆口的材料有沒有什么要求,?或者做法有沒有什么要求?
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣(工藝),,其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1,、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2,、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,,個人意見是分開定性,不知可否4,、不止滅火器時,,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5,、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教
鍋爐房是火災高發區,,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的,。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板,。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求,。它是一種無機材料,不燃耐火,,高溫灼燒不變形,。 吸音效果極佳,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,,巖棉粘在身上會發癢,是一種不健康的材料,。而且,,吸音效果好的巖棉需要容重大,容重大的巖棉單價并不便宜,。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
我遇到一個鍋爐房,兩層,,每層30*30m,,底層是落煤渣用的,高三米,,二層是放鍋爐的,,高20m,進口處設門廳和控制室之類,請教各位高手,,這樣的建筑消防如何考慮,?要設消火栓嗎?消火栓能起到作用嗎,?
誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,,我想看看,,我剛剛學不太會。
最近遇到項目,,需要估算鍋爐房的面積,,大概計算了一下,,熱負荷大概是3.3MW,熱水鍋爐房,,查看了圖集99R101,,沒有找到合適的,最接近的是3*1.4MW的,。有兩個問題請教大家:1,、我這個3.3MW的,鍋爐房面積大概多少,?2,、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,而不是直接一個過路搞定呢,?
關于鍋爐房的幾點建議及說明 1. 采用模塊化聯機是最節能的控制方式,,建議選擇1400KW 8臺。8
有一燃煤鍋爐房,,高16米,,四周群房高4.5米、8.1米,,鍋爐房主體部分面積630平方米,,從來沒做過工業廠房,不懂的地方太多了,。有人說要做泄壓口,,但我沒找到相關規定,另外,,鍋爐房墻上開窗洞口能否起到泄壓的作用,?謝謝各位指教。
單位要做一個鍋爐房,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,,都是燃煤的,,大家誰知道設計費該怎么收?按道理應該是按照投資取得,,可是他的爐子太小了,,造價好像也沒多少錢,大家誰做過類似的,,收多少設計費合適,?
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂,、餐廳,。二、三層宿舍共用浴室,,四層單獨衛生間,,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱,。因新手,,不太懂整個系統過程,請賜教,!
技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上,?如果設置了防爆門,,按技術措施8。3,。8,。4要求,直徑不應小于DN200,。并且應將其引至室外安全地點,,這個是不是必須的?,,我看一個項目,設了防爆膜,,但并沒有引出室外,,也過關啊。技術措施8,。3,。8。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度,?技術措施8。3,。8,。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上,? 技術措施8,。3,。7。6-7,,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,,是不是可以不用設水封,,而直接將冷凝水排向鍋爐?以上問題,,請兄弟們幫忙,,我是個菜鳥啊。
各位高手,,我這里建一獨立(和其它任何建筑不相鄰)的地下燃氣熱水鍋爐房,,不知道應該用什么消防系統,按《建規》要求是設蒸汽滅火系統,,但我咨詢了幾個設計工程師,,都說用蒸汽滅火系統的很少,我真不知道該怎么做,,請知情者賜教,。謝謝!
鍋爐房規范中: 第13.4.2條 鍋爐間建筑為一,、二級耐火等級時,可不設置室內消防給水,。 鍋爐房的運煤層,、輸煤棧橋宜設置室內消防給水。 鍋爐房內燃油及燃氣的丙類及甲類生產房間,,應設置泡沫,、蒸汽等滅火裝置,并宜設置室內消防給水。高規中:7.6.6 高層建筑內的下列房間應設置除鹵代烷1211,、1301以外的自動滅火系統:7.6.6.1 燃油,、燃氣的鍋爐房、柴油發電機房宜設自動噴水滅火系統,;7.6.6.2 可燃油油浸電力變壓器,、充可燃油的高壓電容器和多油開關室宜設水噴霧或氣體滅火系統。建規中沒有找到鍋爐房的相關規定和建筑物在一起的鍋爐房多為燃油燃氣鍋爐房,,我們以這作為討論,。分兩種情況:1.和建筑一起的。(a.地下室半地下室 b.地上房間)2.單獨建造的鍋爐房,。按照鍋爐房規范,,似乎消防給水都不用做。但是按照他下面的分項,,又設置了泡沫或者蒸汽,。這個改怎么理解?都說了不做消防給水,,然后下面又說宜做,。這里怎么理解?而
建筑設計防火規范中5.4.2的第4條規定,,儲油間總儲量不應大于1m3,,那鍋爐房規范中又規定輕油不超過1m3,重油不超過5m3,,那這其中是否有矛盾,?還是說另有其他考慮呢?設在民用建筑中的鍋爐不燒重油的嗎,?
我們鍋爐房就快安裝了,,哪位大俠提供一下鍋爐房安裝順序,,鍋爐本體,斗式提升機,,水平皮帶運輸機,,鏈板除渣機,,省煤器,,引風機,鼓風機,,除氧器,,軟化水裝置,除塵器,連排,,各種水泵等,。
A鍋爐房在夏季并網了B小區,供熱半徑400米,,A鍋爐房為熱源,。冬季供暖時,B鍋爐房的管區不熱,,安上壓力表后,,B小區供回水沒有壓差,測了流量小區管區的流量還夠,,這是不是B小區自己的熱平衡有問題,? 再有A鍋爐房的壓差應該最少多少才能滿足系統末端壓力!
高層地下鍋爐房,規范要求平時按6次排風,,事故排風按12次,,那平時排風跟事故排風是否要分開設置?就是設兩套排風系統,?請教各位,!謝謝
我是設計院的,,有一個海邊的住宅小區工程,都是高層和別墅,,可是甲方要用燃煤鍋爐房做熱源,,上兩臺8噸鍋爐,但是煙囪很礙眼,,而且污染高層住戶,,好像有一種沒有煙囪的鍋爐,誰見過,?指點指點,。
老建規要求蒸發量大于2t/h的燃油燃氣鍋爐房宜設蒸氣滅火。高規GB50045-95 7.6.6.1條燃油燃氣鍋爐房,、柴油發電機房“宜”設自動噴水滅火系統,。 新建規對關于鍋爐房消防卻沒有規定,我們該怎么做,?
圖紙簡介: 鍋爐房設備布置及基礎布置 找了很久 發現非常不錯 適合新手 投稿網友: klrj123456 上傳時間: 2013-07-18