我的鍋爐房在地下一層,,在一層平面的地方設了個泄爆口,泄爆口的頂部是用的輕型泄爆頂封閉的,,我想問問封閉這泄爆口的材料有沒有什么要求,?或者做法有沒有什么要求,?
鍋爐房是火災高發區,,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的,。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板,。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求,。它是一種無機材料,,不燃耐火,,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7,。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料,。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜,。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣(工藝),,其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1,、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2,、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,,個人意見是分開定性,不知可否4,、不止滅火器時,,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5,、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,我想看看,,我剛剛學不太會,。
最近遇到項目,需要估算鍋爐房的面積,,大概計算了一下,,熱負荷大概是3.3MW,熱水鍋爐房,,查看了圖集99R101,,沒有找到合適的,最接近的是3*1.4MW的,。有兩個問題請教大家:1,、我這個3.3MW的,鍋爐房面積大概多少,?2,、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,而不是直接一個過路搞定呢,?
技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上,?如果設置了防爆門,,按技術措施8。3,。8,。4要求,直徑不應小于DN200,。并且應將其引至室外安全地點,,這個是不是必須的,?,,我看一個項目,設了防爆膜,,但并沒有引出室外,,也過關啊。技術措施8,。3,。8。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度,?技術措施8,。3。8,。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上? 技術措施8,。3,。7。6-7,,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,,是不是可以不用設水封,,而直接將冷凝水排向鍋爐?以上問題,,請兄弟們幫忙,,我是個菜鳥啊。
我遇到一個鍋爐房,兩層,,每層30*30m,,底層是落煤渣用的,高三米,,二層是放鍋爐的,,高20m,進口處設門廳和控制室之類,請教各位高手,,這樣的建筑消防如何考慮,?要設消火栓嗎?消火栓能起到作用嗎,?
關于鍋爐房的幾點建議及說明 1. 采用模塊化聯機是最節能的控制方式,,建議選擇1400KW 8臺。8
有一燃煤鍋爐房,,高16米,,四周群房高4.5米、8.1米,,鍋爐房主體部分面積630平方米,,從來沒做過工業廠房,,不懂的地方太多了。有人說要做泄壓口,,但我沒找到相關規定,,另外,鍋爐房墻上開窗洞口能否起到泄壓的作用,?謝謝各位指教,。
一個職工宿舍樓,四層,,一層食堂,、餐廳。二,、三層宿舍共用浴室,,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應,。請問,,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱,。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱,。因新手,不太懂整個系統過程,,請賜教,!
單位要做一個鍋爐房,,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,都是燃煤的,,大家誰知道設計費該怎么收,?按道理應該是按照投資取得,可是他的爐子太小了,,造價好像也沒多少錢,,大家誰做過類似的,收多少設計費合適,?
燃氣鍋爐房位于地下一層,,它的煙囪從地下一層向上升,在室內貼著裙房的外墻一直升到屋頂,,我想問一下,,1.煙囪的耐火磚外面還用做隔熱措施嗎,?還是直接抹灰,?2.煙囪升到屋面板(標高23.1m)以上多高,?1.5m夠不夠?3.出屋面部分還用耐火磚嗎,?一般的磚或者砌塊行不行,?4.室內部分柱子裸露與煙道內部,用不用刷一道耐火防銹漆,?5.最上面的排煙口需要用百葉嗎,?請大家幫幫?謝謝啦~ 如果有相關圖集 麻煩告訴我一聲 我找了好久
現在做一個全地下的鍋爐房 除局部開洞(尺寸為縱橫向一個柱距,該處擋土墻頂部沒有樓板支撐) 其余的擋土墻頂部均支撐在地下室頂板 因為鍋爐房的埋深較大 ,,上端沒有樓板支撐的擋土墻如果按照懸臂構件計算的話 墻厚非常大 ,。看到這里有圖紙在樓板的標高位置做一道邊梁作為該擋土墻的支座 這樣墻厚就減小很多,。請問,,這道邊梁的受力如何考慮 支撐邊梁的柱子的剛度有什么要求 柱子的受力如何考慮 和柱子相連的樓層梁有何要求?謝謝
圖紙簡介: 鍋爐房設備布置及基礎布置 找了很久 發現非常不錯 適合新手 投稿網友: klrj123456 上傳時間: 2013-07-18
本帖最后由 攻城師3103 于 2014-3-31 00:13 編輯 閃點大于120℃的可燃液體地上儲罐,,與燃煤蒸汽鍋爐房以及燃煤鍋爐的防火間距怎么確定,?是按照《建規》第4.2.1條注3,還是注4
有一鍋爐房項目,,鍋爐采用燃油加熱,,項目審查回來之后意見上有一條:應設貯油設施,這條意見是提在電氣專業上的,,本人就是電氣專業的,,借寶地問一下,這個設施是由電氣專業負責還是主導專業負責,?如果是電氣專業負責,,該怎么這個貯油設施?
很好的圖紙 值得學習
補水原因 1.定壓點低:補水泵定壓點低,導致系統中高大建筑不熱,。 2.補水泵故障:補水泵出了問題,,而且沒有備用泵,導致系統嚴重虧水,。 3.變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,,補水不及時。 4.膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水,。 5.補水箱?。合到y(tǒng)虧水嚴重,補水箱容量滿足不了補水需求,。 6.停水:意外事故引起,,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,,造成無法補水。 循環原因 7.循環泵故障:循環泵出了問題,,沒有備用泵,,系統循環不了。 8.間歇循環:為節電,,部分供熱管理單位經常停泵,,系統工作狀況不穩定。 9.循環泵流量?。河脩舸竺娣e不熱,。 10.循環泵揚程低:造成末端用戶不熱。 鍋爐原因 11.鍋爐容量?。含F(xiàn)有鍋爐供熱量滿足不了用戶實際需求,。 12.鍋爐效率低:鍋爐容量似乎滿足需求,但由于燃料未充分燃燒,、鍋爐排煙溫度高,、鍋爐水路結垢嚴重、鍋爐表面散熱量大等造成鍋爐效率低,,致使嚴寒階段暖氣不熱,。 13
鍋爐房泄爆口
鍋爐房泄爆口專題,為您提供鍋爐房泄爆口相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍋爐房泄爆口 相關的專業交流討論,,更多鍋爐房泄爆口相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題