面積355平的燃氣鍋爐房通風問題,,平時3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m計算,,不清楚防爆軸流風機的型號參數等,誰幫我選下
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求,。它是一種無機材料,不燃耐火,,高溫灼燒不變形,。 吸音效果極佳,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料。而且,,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂,。
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2,、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3,、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,個人意見是分開定性,,不知可否4,、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教
最近遇到項目,需要估算鍋爐房的面積,,大概計算了一下,,熱負荷大概是3.3MW,熱水鍋爐房,,查看了圖集99R101,沒有找到合適的,,最接近的是3*1.4MW的,。有兩個問題請教大家:1,、我這個3.3MW的,鍋爐房面積大概多少,?2,、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,而不是直接一個過路搞定呢,?
技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上,?如果設置了防爆門,,按技術措施8。3,。8,。4要求,直徑不應小于DN200,。并且應將其引至室外安全地點,,這個是不是必須的?,,我看一個項目,,設了防爆膜,但并沒有引出室外,,也過關啊,。技術措施8。3,。8,。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度,?技術措施8,。3。8,。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上? 技術措施8,。3,。7。6-7,,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,,是不是可以不用設水封,,而直接將冷凝水排向鍋爐,?以上問題,請兄弟們幫忙,,我是個菜鳥啊,。
誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,,我想看看,我剛剛學不太會,。
我遇到一個鍋爐房,,兩層,,每層30*30m,底層是落煤渣用的,,高三米,,二層是放鍋爐的,高20m,進口處設門廳和控制室之類,,請教各位高手,,這樣的建筑消防如何考慮?要設消火栓嗎,?消火栓能起到作用嗎,?
單位要做一個鍋爐房,,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,都是燃煤的,,大家誰知道設計費該怎么收,?按道理應該是按照投資取得,可是他的爐子太小了,,造價好像也沒多少錢,,大家誰做過類似的,收多少設計費合適,?
一個職工宿舍樓,,四層,一層食堂,、餐廳,。二、三層宿舍共用浴室,,四層單獨衛生間,,熱水由廠區鍋爐房供應,。請問,,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱,。因新手,,不太懂整個系統過程,請賜教,!
關于鍋爐房的幾點建議及說明 1. 采用模塊化聯機是最節能的控制方式,,建議選擇1400KW 8臺。8
有一燃煤鍋爐房,,高16米,,四周群房高4.5米、8.1米,,鍋爐房主體部分面積630平方米,,從來沒做過工業廠房,不懂的地方太多了,。有人說要做泄壓口,,但我沒找到相關規定,另外,,鍋爐房墻上開窗洞口能否起到泄壓的作用,?謝謝各位指教。
有一鍋爐房項目,,鍋爐采用燃油加熱,,項目審查回來之后意見上有一條:應設貯油設施,這條意見是提在電氣專業上的,,本人就是電氣專業的,,借寶地問一下,這個設施是由電氣專業負責還是主導專業負責,?如果是電氣專業負責,,該怎么這個貯油設施?
很好的圖紙 值得學習
圖紙簡介: 鍋爐房設備布置及基礎布置 找了很久 發現非常不錯 適合新手 投稿網友: klrj123456 上傳時間: 2013-07-18
本帖最后由 攻城師3103 于 2014-3-31 00:13 編輯 閃點大于120℃的可燃液體地上儲罐,與燃煤蒸汽鍋爐房以及燃煤鍋爐的防火間距怎么確定,?是按照《建規》第4.2.1條注3,,還是注4
知識點:鍋爐房燃氣供氣系統
一個獨立的燃油鍋爐房,,三面有別的建筑,,187平米,4米高,,如何設計事故排風,?是不是要那種在墻上的小風機就行了?要多大風量的風機呢,?有沒有計算公式,、圖紙之類的供我參考呢?謝謝~
這幾天接受一個3x20t鏈條爐鍋爐房,控制采用手動(不使用dcs),,第一次作,,很多不懂,請高手指點,,跪求完整的電氣,、熱控圖紙!最急迫求以下圖紙:1,、電氣,、熱控完整卷冊目錄2、電氣聯鎖(引風,、鼓風,、爐排)3、3臺給水泵聯鎖(兩用一備)4,、鍋爐二次,、除氧二次5、完整熱控圖紙