圖紙簡介: 本設計為生活區城市集中供熱項目配套改造工程的供熱首站及燃氣鍋爐房控制??刂苹芈冯?投稿網友: swp27995 上傳時間: 2013-04-15
大家在做大型鍋爐房時控制原理考慮了鼓風機,,引風機,上煤設備的連鎖控制關系及開停機順序嗎?有人畫過原理圖嗎,?如有可否提供做參考,,網上的幾套圖紙好象都沒考慮。另外,,運煤間是否考慮防爆呢,,您設計時把它化為哪個區,謝謝,。
某開發區所有建筑物都采用低溫供暖,,,建筑面積為11.5萬平米,,電影院娛樂中心1.5萬,。旅館2萬,住宅6萬都為普通建筑物(3-7層),,供暖最遠距離為1.8千米,,其供熱參數根據外網自定。設計內容 1 鍋爐及工藝管道設計 1 計算鍋爐房熱負荷 2 確定鍋爐型號及臺數 3 確定供回水管道管徑 4 選水泵和配套的電機型號和臺數 2 動力照明設計 1 確定負荷級別,,計算水泵等動力和照明的負荷 2 選則電氣控制設備與照明器具 3 確定線路和線路的敷設方式 3 汽包水位控制的設計 1 汽包液位共有高中低3個參數,,需要有水泵的自動起停配合 2 通過電氣連鎖,實現水泵的自動起停 3 系統應該具有適當的掉劲惚Ｗo,,報警功能希望感興趣的師哥師姐門 給出一條正確的設計思路,。。非常感謝
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣(工藝),,其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1,、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2,、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,,個人意見是分開定性,,不知可否4、不止滅火器時,,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5,、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,,只說屬于建筑消防的一部分,,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求,。它是一種無機材料,不燃耐火,,高溫灼燒不變形,。 吸音效果極佳,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料,。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜,。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂,。
圖紙簡介: 本圖為工業場地鍋爐房上煤除渣配電,、控制施工圖,包含設計說明,、材料表,、電纜清單、變電所平面布置圖,、電纜支架加工圖,、配電系統圖、平面圖,、剖面圖及二次原理圖等,。 投稿網友: xiaoqing_2018 上傳時間: 2014-
我在做一個鍋爐房,,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝,。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,,所以柜后要留一些空間。我想知道,,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎,?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝,?謝謝,!
一個職工宿舍樓,四層,,一層食堂,、餐廳。二,、三層宿舍共用浴室,,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應,。請問,,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱,。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱,。因新手,不太懂整個系統過程,,請賜教,!
前幾天發了一張我們總變的控制臺照片,今天再發些...........
儀表控制室,,長17.5m,但由于空間限制只有3m寬,,是否需要設置兩個門,?如果們開在中間位置可否只設置一個門?另外,,DCS 機柜后可否設置窗戶,?謝謝
單位要做一個鍋爐房,,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,都是燃煤的,,大家誰知道設計費該怎么收,?按道理應該是按照投資取得,可是他的爐子太小了,,造價好像也沒多少錢,,大家誰做過類似的,收多少設計費合適,?
我遇到一個鍋爐房,,兩層,,每層30*30m,底層是落煤渣用的,,高三米,,二層是放鍋爐的,高20m,進口處設門廳和控制室之類,,請教各位高手,,這樣的建筑消防如何考慮?要設消火栓嗎,?消火栓能起到作用嗎,?
誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,,我想看看,我剛剛學不太會,。
技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上,?如果設置了防爆門,,按技術措施8。3,。8,。4要求,直徑不應小于DN200,。并且應將其引至室外安全地點,,這個是不是必須的?,,我看一個項目,,設了防爆膜,但并沒有引出室外,,也過關啊,。技術措施8。3,。8,。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度,?技術措施8,。3。8,。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上? 技術措施8,。3,。7。6-7,,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,,是不是可以不用設水封,,而直接將冷凝水排向鍋爐?以上問題,,請兄弟們幫忙,,我是個菜鳥啊。
最近遇到項目,,需要估算鍋爐房的面積,,大概計算了一下,熱負荷大概是3.3MW,,熱水鍋爐房,,查看了圖集99R101,,沒有找到合適的,最接近的是3*1.4MW的,。有兩個問題請教大家:1,、我這個3.3MW的,鍋爐房面積大概多少,?2,、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,而不是直接一個過路搞定呢,?
非常有用,,控制室抗暴設計
關于鍋爐房的幾點建議及說明 1. 采用模塊化聯機是最節能的控制方式,建議選擇1400KW 8臺,。8
有一燃煤鍋爐房,,高16米,四周群房高4.5米,、8.1米,,鍋爐房主體部分面積630平方米,從來沒做過工業廠房,,不懂的地方太多了,。有人說要做泄壓口,但我沒找到相關規定,,另外,,鍋爐房墻上開窗洞口能否起到泄壓的作用?謝謝各位指教,。
手頭有個問題請教各位,,現在做一個紙廠控制室的中央空調,所控制的設備功率大概在750KW左右,,室內只有控制柜,,請問控制室的發熱量怎么算。謝謝,!
鍋爐管道的計算流量應按鍋爐房最大計算耗油量和回油量之和計算,,查了相關手冊及措施,回油量都沒有明確給出,,不知道設計時如何確定,?