亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 鍋爐房吸音材料用什么好?

    鍋爐房是火災高發區,,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的,。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板,。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,,不燃耐火,,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7,。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料,。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜,。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。

  • 關于鍋爐房的消防的問題

    本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣（工藝?,其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1,、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,,個人意見是分開定性,不知可否4,、不止滅火器時,,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5,、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教

  • 鍋爐房電器設計怎么畫呀?

    誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,,我想看看,,我剛剛學不太會。

  • 怎么估算鍋爐房面積的問題

    最近遇到項目,,需要估算鍋爐房的面積,,大概計算了一下,熱負荷大概是3.3MW,,熱水鍋爐房,,查看了圖集99R101,沒有找到合適的,,最接近的是3*1.4MW的,。有兩個問題請教大家:1、我這個3.3MW的,,鍋爐房面積大概多少,?2、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,,而不是直接一個過路搞定呢,?

  • 關于理想沉淀池“異重流”的討論

    (單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池

  • 關于沉淀池去除率有關問題

    想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,,那么跟Ei有什么不同

  • 求助:關于鍋爐房的設計問題

    技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上,?如果設置了防爆門,,按技術措施8。3,。8,。4要求,直徑不應小于DN200,。并且應將其引至室外安全地點,,這個是不是必須的?,,我看一個項目,,設了防爆膜,但并沒有引出室外,,也過關啊,。技術措施8。3,。8,。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度,?技術措施8,。3。8,。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上? 技術措施8,。3,。7。6-7,,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,,是不是可以不用設水封,,而直接將冷凝水排向鍋爐,?以上問題,請兄弟們幫忙,,我是個菜鳥啊,。

  • 求助,,關于沉淀池出水問題

    沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求,?應該怎么計算?

  • 加礬泵距離沉淀池太遠怎么辦,?

    我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施,?謝謝,。。,。

  • 沉淀池的結構及工作原理

    沉淀池的結構及工作原理視頻

  • [求助]什么是厭氧沉淀池?

    厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能,?是不是UASB池?。窟€有,,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛,!還要加個序批式,,那又是什么池子?翻書找不著,,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,,所以特向高手求助,,希望有人能提供些資料,,萬分感激!

  • 鍋爐房的消防應怎樣考慮,?

    我遇到一個鍋爐房,兩層,,每層30*30m,,底層是落煤渣用的,高三米,,二層是放鍋爐的,,高20m,進口處設門廳和控制室之類,請教各位高手,,這樣的建筑消防如何考慮,?要設消火栓嗎?消火栓能起到作用嗎,?

  • 對沉淀池計算的一點感想

    這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 鍋爐房的設計該怎么取費呢,?

    單位要做一個鍋爐房,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,,都是燃煤的,,大家誰知道設計費該怎么收?按道理應該是按照投資取得,,可是他的爐子太小了,,造價好像也沒多少錢,大家誰做過類似的,,收多少設計費合適,?

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 沉淀池表面負荷的問題~,!1

    沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?

  • 討教:有關鍋爐房供熱系統

    一個職工宿舍樓,四層,,一層食堂,、餐廳。二,、三層宿舍共用浴室,,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應,。請問,,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱,。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱,。因新手,,不太懂整個系統過程,請賜教,!

  • 請問關于沉淀池混凝問題

    請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,