本工程采用逆作法地下四層,采用地下連續墻作為支護,,同時作為主體結構的外墻。現場使用的鋼筋有帶E的標識和不帶E的標識兩種,。設計圖紙沒有注明是否采用抗震鋼筋,查了一下施工規范,,一般框架結構和樓梯段才采用抗震鋼筋,像地下連續墻作為外墻也屬于主體結構,,不知是否可以不用帶E的抗震鋼筋,。
地下連續墻是用抗震鋼筋嗎,? 本工程采用逆作法地下四層,采用地下連續墻作為支護,,同時作為主體結構的外墻?,F場使用的鋼筋有帶E的標識和不帶E的標識兩種。設計圖紙沒有注明是否采用抗震鋼筋,,查了一下施工規范,,一般框架結構和樓梯段才采用抗震鋼筋,像地下連續墻作為外墻也屬于主體結構,,不知是否可以不用帶E的抗震鋼筋,。
如圖是2013年二級結構的真題,這不是應該求砌體抗震墻的么,,答案怎么用的是砌體連梁抗剪的公式,,求大神解答!
底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
抗震規范規定“每個獨立墻段的總高度與其截面高度之比不應小于2,墻肢截面高度不宜大于8米” 請問大俠們:這里的總高度怎么算啊,,是指每層層間高度還是多層加起來的總高度,? 這個問題郁悶了好久了....
抗震規范中對能否用砌體做抗震墻有準確描述,,但我有點疑惑,底層到底是指的什么,?是底部一層還是也包括底部兩層的?。∥椰F在做的個項目,,6度,,5層,底部兩層,。我就在想,,能否做砌體材料的抗震墻。
書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,,為什么計算的時候是乘的4,? 請指教!
現做兩層底框抗震墻結構,,將地梁層輸入模型并設置為地下室層,,但是底框計算只規定兩層,那么地梁層輸入后即使設置為地下室,,也被默認為三層,,就無法正確計算,那么地梁應該如何計算么,?急呀?。。,?!懇請各位有經驗的朋友幫幫忙!,!
大家在分配傾覆力矩計算框架柱附加軸力的時候,,抗震墻的有效側向剛度是否也如同分配剪力時進行折減?昨天做09年真題的時候發現計算傾覆力矩時沒有折減,,大家對這條怎么理解,,是否也同樣折減呢?感覺這個題很容易考
圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,,包括地下室一層和地上6層,,采用底框結構,鋼筋混凝土樓蓋,,樁承臺基礎,,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <
由于不會破解tssd2006,,但是很喜歡tssd抗震墻軟件,,以前有一個,但在cad2006下無法安裝,,哪位有能在cad2006下安裝的抗震墻軟件,。
做結構不久,最近遇到底框剪力墻的配筋問題,,有同仁說采用構造配筋,,但我算了下構造配筋遠小于砌體結構抗震計算的配筋值,或是采用SAT-8計算所得配筋值,。。,。望高手指點,,不勝感激。,。,。
《抗規》7.2.4條3款規定底層框架-抗震墻剪力全部由該方向抗震墻承擔,二7.2.5條1款1項規定抗側力構件有效側向剛度分配,,這個怎么理解,,指南上說的是抗震墻第一道防線開裂后才用7.2.5條,但是做題中怎么判斷呢,,還是有別的考慮,?
底框結構,抗震設計規范7.1.8規定:上部的砌體墻體與底部的框架梁或者抗震墻,,應對其那上部墻體與底部的框架梁或者抗震墻不對其的墻體,,在建模時是不是應該在下面加次梁,并輸入墻體荷載建模(當作隔墻輸入)???
2010版抗震規范6.4.5條對抗震墻的端柱配筋及構造有明確要求(包括約束及構造邊緣構件),,這時的配筋及構造比框架柱的要求要嚴格,。但6.5.1.2條中又講端柱滿足6.3節對框架柱的要求,甲方問按這里的就省些,,我暈了,,到底怎么做,,問下老大們。
抗規7.1.8第一條規定上部的砌體墻體與底部的框架梁或抗震墻,,除樓梯間附近的個別墻段外均應對齊,。而7.5.2 第六條中過渡層中與底部框架梁、墻體不對齊的情況說的是7.1.8第一條中的樓梯間附近的個別沒對齊的墻段么,?是這么理解嗎,?
底框結構八底區疑問:底框部分除了砼抗震墻承擔地震力外,磚墻是否承擔地震力?PMCAD中是否要輸入底層框架中滿足抗震要求的填充磚墻,。
根據一,、抗規 7.1.8條 (強規) 6、7度層數不超過5層的底層框抗震墻房屋應允許采用嵌砌于框架之間的砌體抗震墻,。 《建筑抗震設計規范應用于理解》一書 202頁 倒數12 行,,在6、7度地區地層為小型商店時,,抗震墻可為框架填 充墻,。二、抗規 7.5.6.1條 墻厚不小于240,沙漿不小于M10,應先砌墻后澆框架,。問 一,、6度 我做一個一層為底框 (商店),上面四層為磚砌體(宿舍),, 抗震墻我做成為框架填充墻,,考慮用上面框架梁受力,抗震墻中部設置一水平系梁(我按圈梁做) 抗震墻下部設一連梁(考慮該墻重),,這樣可以不 二,、如果可以的話,就成在當框架梁受力后必然傳到下面抗震墻,,(抗震墻下的連梁可能被破壞)
由于內部比較黑暗,,只有外部的圖片,沒有窗戶的那部分就是防暴墻,。