亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 某地單層板柱-抗震墻結構車庫結構施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某地單層板柱-抗震墻結構車庫,,抗震設防烈度為六度,,圖紙包括:結構設計總說明,、坡道詳圖、基礎平面布置圖,、墻,、柱平面布置圖,、膨脹加強帶布置圖,、網梁樓蓋框架梁配筋平面圖,、樓梯詳圖。 投稿網友: huangfu_biao <

  • 底框結構抗震墻能否這樣布置?

    底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?

  • 抗震墻的總高度怎么確定,?

    抗震規范規定“每個獨立墻段的總高度與其截面高度之比不應小于2,墻肢截面高度不宜大于8米” 請問大俠們:這里的總高度怎么算啊,,是指每層層間高度還是多層加起來的總高度,? 這個問題郁悶了好久了....

  • 地下連續墻是用抗震鋼筋嗎

    本工程采用逆作法地下四層,,采用地下連續墻作為支護,同時作為主體結構的外墻?,F(xiàn)場使用的鋼筋有帶E的標識和不帶E的標識兩種,。設計圖紙沒有注明是否采用抗震鋼筋,查了一下施工規范,,一般框架結構和樓梯段才采用抗震鋼筋,,像地下連續墻作為外墻也屬于主體結構,不知是否可以不用帶E的抗震鋼筋,。

  • 地下連續墻是用抗震鋼筋嗎?

    地下連續墻是用抗震鋼筋嗎,? 本工程采用逆作法地下四層,,采用地下連續墻作為支護,同時作為主體結構的外墻?,F(xiàn)場使用的鋼筋有帶E的標識和不帶E的標識兩種,。設計圖紙沒有注明是否采用抗震鋼筋,查了一下施工規范,,一般框架結構和樓梯段才采用抗震鋼筋,,像地下連續墻作為外墻也屬于主體結構,不知是否可以不用帶E的抗震鋼筋,。

  • 關于砌體抗震墻剪力的計算

    關于砌體抗震墻剪力的計算

    如圖是2013年二級結構的真題,,這不是應該求砌體抗震墻的么,答案怎么用的是砌體連梁抗剪的公式,,求大神解答,!

  • 板柱─抗震墻結構設計問題探討

    很少見到的結構形式,希望對大家有所幫助

  • 哪位有tssd抗震墻版本軟件,。

    由于不會破解tssd2006,,但是很喜歡tssd抗震墻軟件,以前有一個,,但在cad2006下無法安裝,,哪位有能在cad2006下安裝的抗震墻軟件。

  • 請問底框混凝土抗震墻如何配筋,。,。。

    做結構不久,,最近遇到底框剪力墻的配筋問題,,有同仁說采用構造配筋,但我算了下構造配筋遠小于砌體結構抗震計算的配筋值,,或是采用SAT-8計算所得配筋值,。。,。望高手指點,,不勝感激。,。,。

  • 測試6+1底框抗震墻結構施工

    圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,包括地下室一層和地上6層,,采用底框結構,,鋼筋混凝土樓蓋,樁承臺基礎,,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <

  • 底部框架抗震墻傾覆力矩

    底部框架抗震墻傾覆力矩

    大家在分配傾覆力矩計算框架柱附加軸力的時候,,抗震墻的有效側向剛度是否也如同分配剪力時進行折減?昨天做09年真題的時候發現計算傾覆力矩時沒有折減,,大家對這條怎么理解,,是否也同樣折減呢?感覺這個題很容易考

  • 底框結構抗震墻剛度計算

    底框結構抗震墻剛度計算

    書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,,為什么計算的時候是乘的4,? 請指教!

  • 兩層底框抗震墻,地梁怎么算

    現做兩層底框抗震墻結構,,將地梁層輸入模型并設置為地下室層,,但是底框計算只規定兩層,那么地梁層輸入后即使設置為地下室,,也被默認為三層,,就無法正確計算,,那么地梁應該如何計算么,?急呀?。。,?!懇請各位有經驗的朋友幫幫忙!,!

  • 地下單層車庫板柱-抗震墻結構設計探討.

    論文簡介:板柱一抗震墻結構具有美觀,、節約的優點,是地下單層車庫中經常采用的結構形式,。論文源于工程實踐,,對地下單層車庫板柱一抗震墻結構設計進行了探討。 投稿網友:wuxuejing 上傳時間: 2013-11-13

  • 八度區底框架抗震墻的疑問

    底框結構八底區疑問:底框部分除了砼抗震墻承擔地震力外,磚墻是否承擔地震力,?PMCAD中是否要輸入底層框架中滿足抗震要求的填充磚墻,。

  • 底框抗震墻結構用SATWE計算問題

    底框結構用SATWE計算,上布墻荷載傳到底框梁上準嗎,我們經常用PK算底框結構,次梁傳給主梁的力不準,SATWE計算底框結構時傳力準嗎,如果不準應該如何處理,望高手指點,謝謝了

  • 如何理解底框抗震墻按一般部位的規定處理

    關于底框構造問題,抗規7.5.5第4條: 抗震墻的邊緣構件可按本規范第6.4節關于一般部位的規定設置,。翻看了一下抗規第6.4節,,其中6.4.6條第1項: 抗震墻結構,一,、二級抗震墻底部加強部位及相鄰的上一層應按本章第6.4.7條設置約束邊緣構件,,但墻肢底截面在重力荷載代表值作用下的軸壓比小于表6.4.6的規定值時可按本章第6.4.8條設置構造邊緣構件。一般,,底框墻肢軸壓比很小,,能滿足一級小于0.1,二級小于0.2,,抗規7.5.5第4條的“按一般部位的規定設置邊緣構件”,,是否就指因為這個原因,底框邊緣構件可按非加強區設置構造邊緣構件即可,,或者說,,底框的底部沒有加強區一說?另外,,在實際操作中,,從pkpm08版QITI模塊發現,加強區的設置已變灰,,不需要用戶干預,;但運行JLQ模塊,它仍然按約束邊緣構件處理,,沒管軸壓比的大小,。

點擊加載更多

板柱抗震墻

板柱抗震墻專題,,為您提供板柱抗震墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與板柱抗震墻 相關的專業交流討論,,更多板柱抗震墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

除灰工程

防震墻