底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
抗震規范中對能否用砌體做抗震墻有準確描述,,但我有點疑惑,,底層到底是指的什么?是底部一層還是也包括底部兩層的??!我現在做的個項目,6度,,5層,,底部兩層。我就在想,,能否做砌體材料的抗震墻,。
圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,包括地下室一層和地上6層,,采用底框結構,,鋼筋混凝土樓蓋,樁承臺基礎,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <
現做兩層底框抗震墻結構,,將地梁層輸入模型并設置為地下室層,,但是底框計算只規定兩層,那么地梁層輸入后即使設置為地下室,,也被默認為三層,,就無法正確計算,那么地梁應該如何計算么,?急呀?。。,?!懇請各位有經驗的朋友幫幫忙!,!
書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,,為什么計算的時候是乘的4? 請指教,!
做結構不久,,最近遇到底框剪力墻的配筋問題,有同仁說采用構造配筋,,但我算了下構造配筋遠小于砌體結構抗震計算的配筋值,,或是采用SAT-8計算所得配筋值。,。,。望高手指點,,不勝感激,。。,。
抗規7.1.8第一條規定上部的砌體墻體與底部的框架梁或抗震墻,,除樓梯間附近的個別墻段外均應對齊。而7.5.2 第六條中過渡層中與底部框架梁,、墻體不對齊的情況說的是7.1.8第一條中的樓梯間附近的個別沒對齊的墻段么,?是這么理解嗎?
底框結構八底區疑問:底框部分除了砼抗震墻承擔地震力外,磚墻是否承擔地震力?PMCAD中是否要輸入底層框架中滿足抗震要求的填充磚墻,。
底框結構用SATWE計算,上布墻荷載傳到底框梁上準嗎,我們經常用PK算底框結構,次梁傳給主梁的力不準,SATWE計算底框結構時傳力準嗎,如果不準應該如何處理,望高手指點,謝謝了
關于底框構造問題,,抗規7.5.5第4條: 抗震墻的邊緣構件可按本規范第6.4節關于一般部位的規定設置。翻看了一下抗規第6.4節,,其中6.4.6條第1項: 抗震墻結構,,一、二級抗震墻底部加強部位及相鄰的上一層應按本章第6.4.7條設置約束邊緣構件,,但墻肢底截面在重力荷載代表值作用下的軸壓比小于表6.4.6的規定值時可按本章第6.4.8條設置構造邊緣構件,。一般,底框墻肢軸壓比很小,,能滿足一級小于0.1,,二級小于0.2,抗規7.5.5第4條的“按一般部位的規定設置邊緣構件”,,是否就指因為這個原因,,底框邊緣構件可按非加強區設置構造邊緣構件即可,或者說,,底框的底部沒有加強區一說,?另外,在實際操作中,,從pkpm08版QITI模塊發現,,加強區的設置已變灰,不需要用戶干預,;但運行JLQ模塊,,它仍然按約束邊緣構件處理,沒管軸壓比的大小,。
是別人寫的,,在其他網站上發現,覺得對新手很有用,,,,老工程人員就不要浪費土木幣下載了~~~~~~
底框結構與抗震墻連接的端柱,,大家是在“底框柱施工圖繪制”里面完成,,還是在:“剪力墻施工圖”里完成?
收集的底框抗震墻文獻,,大家共同學習
根據每周一論貼壇友要求,,征集底框結構抗震墻布置及底框結構設計相關注意事項等。歡迎大家討論,。附帶模型的,,或者是整套圖紙的(建筑,結構,當然說明等附屬內容可以不需要)重獎20幣。凡有意義回貼者原則上獎勵不低于5幣,。凡無實質意義回復(例:謝謝,,學習了,受教了,,看看,,很好,頂,,等等之類的)以及簡單復制其他壇友回復內容的一律刪除[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 編輯 ]
當抗震設防烈度為8度及以上時,上部荷載不折減,按100%作用在托梁上,托梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算. 當6.7度(0.1g.0.15g)時,上部荷載可考慮乘折減系數,此時托墻梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算,因此,輸入的折減系數不應太小,一般可輸入0.7~0.9,但不應少于四層荷載值. 也可將折減與墻梁同時勾選.程序根據砌體規范7.3.2條判斷框架梁和過度層墻體是否符合墻梁的一般規定,對符合規定的框架梁和框支墻體按墻梁設計,對不符合規定的框架梁或框支墻體不考慮墻梁作用,在不滿足墻梁的條件下,程序按折減去處理,但一般不考慮框架柱的邊框作用. 關于底框-抗震墻結構剪力墻間距要求: 8度時不超過15米 7度時不超過18米 6度時不超過21米 底框磚房單片墻的有關規定: 單片剪力墻的高寬比應在1~4之間,使之為剪彎變形.當高寬比小于1時,一般稱為低矮剪力墻,低矮剪力墻的抗側剛度和承擔的地震剪力較大,變形和耗能能力差,破壞形式為剪切破壞,一旦墻體開裂或喪失承載能力,將對其他抗側力構件產生不利影響.
剛剛拿到一個“一托二”的底框住宅,,工程不大,感覺用磚抗震墻就差不多,。以前只做過鋼筋混凝土抗震墻的,,磚的沒做過,還望高手給指點一二,,謝謝了?。?/p>
磚混--底框的結構形式,,由于它的獨特優點,,被廣泛采用,面多量廣,。它在PKPM軟件計算中需分三步走,。地震作用和上部砌體結構計算由PMCAD菜單8完成,底部框架--剪力墻結構計算由SATWE或TAT,、PK軟件完成,,下面是它在PKPM軟件中的實現過程。 第1步 用PMCAD主菜單1,、2,、3、建模,,形成完整的幾何數據文件和荷載數據文件,。當然根據新抗規的要求,,此類結構需在底框布置一定數量的抗震墻,。在布置構件時可以在相應的網格上,,既布置梁也布置墻,這是由底框--抗震墻的特性決定的,,同時也是PMCAD建模中的一個特例,,其他情況是不允許的,還必須分清是梁承重還是墻承重,。 第2步 完成結構建模后,,執行PMCAD主菜單8進行磚混結構的抗震驗算,同時完成以下兩項工作: 1:按基底剪力法計算地震作用(含地震剪力和傾覆彎矩),,并對上部磚房進行抗震驗算,。 2:豎向導荷計算Ｑ上部磚房的恒,、活荷載和自重按支撐幾何關系傳遞到底框部分,,作為底框部分空間分析的外荷載。 在PMCAD的這步操作中,,新版軟件增加了參數,,其中比較重要的是“考慮墻梁作用上部荷載
沒有電子版真題,,不能上傳,,請見諒!望有書的同學幫忙看看,!2009年35題,,求KZa的附加軸力時,真題答案沒有對抗震墻的剛度進行折減,,但是依據《抗規》7.2.5條,,應該按“有效側向剛度”的比例分配,也就是要對混凝土抗震墻剛度進行折減,。迷惑了,,到底要不要折減?,?望不吝賜教,!
圖紙簡介: 某小區底框抗震墻結構住宅結構施工圖,質量較高非常完整,審圖通過的結構全套施工圖,, 投稿網友: jiellybao 上傳時間: 2013-02-17
圖紙簡介: 質量較高非常完整,,審圖通過的水全套施工圖 投稿網友: jiellybao 上傳時間: 2013-02-17 圖紙省份: