底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,為什么計算的時候是乘的4,? 請指教,!
圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,包括地下室一層和地上6層,,采用底框結構,,鋼筋混凝土樓蓋,樁承臺基礎,,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <
圖紙簡介: 本工程為某地單層板柱-抗震墻結構車庫,,抗震設防烈度為六度,圖紙包括:結構設計總說明,、坡道詳圖,、基礎平面布置圖、墻,、柱平面布置圖,、膨脹加強帶布置圖、網梁樓蓋框架梁配筋平面圖,、樓梯詳圖,。 投稿網友: huangfu_biao <
很少見到的結構形式,希望對大家有所幫助
底框結構用SATWE計算,上布壣載傳到底框梁上準嗎,我們經常用PK算底框結構,次梁傳給主梁的力不準,SATWE計算底框結構時傳力準嗎,如果不準應該如何處理,望高手指點,謝謝了
抗規7.1.8第一條規定上部的砌體墻體與底部的框架梁或抗震墻,,除樓梯間附近的個別墻段外均應對齊,。而7.5.2 第六條中過渡層中與底部框架梁、墻體不對齊的情況說的是7.1.8第一條中的樓梯間附近的個別沒對齊的墻段么,?是這么理解嗎,?
論文簡介:板柱一抗震墻結構具有美觀、節約的優點,,是地下單層車庫中經常采用的結構形式,。論文源于工程實踐,對地下單層車庫板柱一抗震墻結構設計進行了探討,。 投稿網友:wuxuejing 上傳時間: 2013-11-13
作者:朱震宇 作者單位:上海市
針對底部框架-抗震墻結構的計算,,介紹了采用PKPM系列軟件的計算步驟和方法、計算采用的合理參數,,以及計算結果的查看方法,。
根據每周一論貼壇友要求,,征集底框結構抗震墻布置及底框結構設計相關注意事項等。歡迎大家討論,。附帶模型的,,或者是整套圖紙的(建筑,結構,當然說明等附屬內容可以不需要)重獎20幣。凡有意義回貼者原則上獎勵不低于5幣,。凡無實質意義回復(例:謝謝,,學習了,受教了,,看看,,很好,頂,,等等之類的)以及簡單復制其他壇友回復內容的一律刪除[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 編輯 ]
框架-抗震墻結構的傾覆力矩問題我在做一個11層的框剪,,37米,7度地區,,剪力墻暫時設在電梯和樓梯附近,,總工要求把剪力墻的抗傾覆力矩調到50%以上,以使框架柱的抗震等級可以為3級,,對于抗規: “6.1.3 鋼筋混凝土房屋抗震等級的確定,,尚應符合下列要求:1 框架-抗震墻結構,在基本振型地震作用下,,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定,。。,?!保?qǐng)問,,剪力墻的抗傾覆力矩大于50%是每層都要,,還是僅下部某幾層要,還是各層的累加總和大于50%(如:下面5層剪力墻占60%,,上面6層占45%,總和大于50%)呢,?
框架底部傾覆力矩>50%時,,抗震等級按框架結構的框架確定抗震等級 但軸壓比應該還是應該按框架-抗震墻中的框架確定,只是把框架的抗震等級提高了
底部框架-抗震墻結構的設計(PKPM).rar
當抗震設防烈度為8度及以上時,上部荷載不折減,按100%作用在托梁上,托梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算. 當6.7度(0.1g.0.15g)時,上部荷載可考慮乘折減系數,此時托墻梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算,因此,輸入的折減系數不應太小,一般可輸入0.7~0.9,但不應少于四層荷載值. 也可將折減與墻梁同時勾選.程序根據砌體規范7.3.2條判斷框架梁和過度層墻體是否符合墻梁的一般規定,對符合規定的框架梁和框支墻體按墻梁設計,對不符合規定的框架梁或框支墻體不考慮墻梁作用,在不滿足墻梁的條件下,程序按折減去處理,但一般不考慮框架柱的邊框作用. 關于底框-抗震墻結構剪力墻間距要求: 8度時不超過15米 7度時不超過18米 6度時不超過21米 底框磚房單片墻的有關規定: 單片剪力墻的高寬比應在1~4之間,使之為剪彎變形.當高寬比小于1時,一般稱為低矮剪力墻,低矮剪力墻的抗側剛度和承擔的地震剪力較大,變形和耗能能力差,破壞形式為剪切破壞,一旦墻體開裂或喪失承載能力,將對其他抗側力構件產生不利影響.
剛剛拿到一個“一托二”的底框住宅,,工程不大,,感覺用磚抗震墻就差不多。以前只做過鋼筋混凝土抗震墻的,,磚的沒做過,,還望高手給指點一二,謝謝了!,!
現在做以兩層的框架商業樓,柱間距特別的大,,當我把柱截面設為400x400時,,柱梁基本已經滿足要求,然而結構整體在地震情況下的位移不滿足抗震要求,,能不能在框架的適當部位增設磚砌抗震墻啊,,我試算了一下,增設很少的片體磚砌墻就可以滿足抗震要求.也不知道這種做法可以嗎,,特拿出來,,希望大家幫免決一下!??!當然,增大柱截面是可以滿足抗震要求的,,然而,,我總覺的太浪費,得不償失?。,。?!
磚混--底框的結構形式,,由于它的獨特優點,被廣泛采用,,面多量廣,。它在PKPM軟件計算中需分三步走。地震作用和上部砌體結構計算由PMCAD菜單8完成,,底部框架--剪力墻結構計算由SATWE或TAT,、PK軟件完成,下面是它在PKPM軟件中的實現過程,。 第1步 用PMCAD主菜單1,、2、3,、建模,,形成完整的幾何數據文件和荷載數據文件,。當然根據新抗規的要求,此類結構需在底框布置一定數量的抗震墻,。在布置構件時可以在相應的網格上,,既布置梁也布置墻,這是由底框--抗震墻的特性決定的,,同時也是PMCAD建模中的一個特例,,其他情況是不允許的,還必須分清是梁承重還是墻承重,。 第2步 完成結構建模后,,執行PMCAD主菜單8進行磚混結構的抗震驗算,同時完成以下兩項工作: 1:按基底剪力法計算地震作用(含地震剪力和傾覆彎矩),,并對上部磚房進行抗震驗算,。 2:豎向導荷計算,把上部磚房的恒,、活荷載和自重按支撐幾何關系傳遞到底框部分,,作為底框部分空間分析的外荷載。 在PMCAD的這步操作中,,新版軟件增加了參數,,其中比較重要的是“考慮墻梁作用上部荷載