請教各位高手潔凈廠房的防排煙如何做..1,、是否內走道設加壓系統,,加壓的風量如何確定2,、潔凈車間的排風量如何確定防排煙設計:是否是內走道加壓...車間內排煙.保持走道正壓
最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下,。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
在設計中遇到多層工業廠房,包含部分凈化車間.根據規范是要做防排煙設計的,但是施工圖審查時,有人提出"防排煙系統風管不能直接穿墻排出室外".是不是排煙系統的風管都要翻上屋頂?
廠房共有4層,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈?。渴俏祛悘S房,!跪求大大們解析,!
最近做一個丙類廠房,,單個車間的面積均超過2000平米,,無吊頂,有外窗但是不能滿足自然排煙要求(第一,,開窗面積小于2%,;第二,,不能滿足30米的要求),梁高均超過500mm,柱網是9500x9000,,層高均小于6m,。 疑問一:是否按照不大于500平米來劃分防煙分區呢?因為沒有吊頂,,如果用梁來看做分區劃分,,是否是按照最小防煙面積為9500x9000來計算,然后排煙風機的風量按照9.5x9x120來計算呢,?還是按照不大于500來劃分,? 疑問二:是否每個柱網之間都要設置排煙口。
這樣設計的排煙送風對嗎,?送風和排煙區別是什么,?
一48米廠房,,兩跨,每跨24米,,每跨作用兩臺10T吊車,,6米柱距,邊柱12米高,,1/15坡度,,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7。4,。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,,需要按此取嗎,?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求,?2:柱截面需按鋼規8。4,。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy),?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2,。11如果用345的鋼材,,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),,門規是180但沒說抗震情況,具體怎么???4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,,吊車輪距小點,,N臺10T的,加起來》20T了,,此時能否按門規設計,?請各位達人多多指教!
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米,。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,,用電負荷是按60W/平方米計算的,。希望大家多提寶貴意見
030112醫藥潔凈廠房機械防排煙設計的探討
圖紙簡介: 該工程為一棟4層廠房,設計內容為空調設計以及通風防排煙設計,??照{(diào)方案采用離心式冷水機組,末端采用風機盤管+新風系統,。圖紙包括:設計說明,,設備表,空調通風平面圖,,空調水平面圖等,。 投稿網友: lxkuan1000 上傳時間:
如圖,銀行要設計排煙系統,,排煙量怎么計算,?分成兩個排煙分區,最大的一個360平米(算上房間的面積),,請教圖中靠近走廊房間的排煙量要計算嗎,,還是只要考慮走道的排煙量?若設計一個系統,,那么按照120*360=43200計算排煙量嗎,?
現有一上海項目,,多層丙類廠房,,地下一層為車庫及研發車間,研發車間為200~300平米,,每個車間單獨為一個防火分區:請問:1.研發車間是否要設置機械排煙,,我按理解上海技術規程,是需要設機械排煙的,,問問大家意見,? 2.排煙系統能否合用,這樣水平就穿防火分區了(垂直穿是沒問題的),? 3.排煙量是不是就按面積x60就可以了(因為小于500平),,沒有最低排煙量要求?謝謝,!
例如,,一個風機負擔三個防煙分區,分別100,、200,、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000,、12000,、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了,。此時,,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000,、12000,、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000,、12000,、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎,?
《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,且室內排煙口風速不宜>10m/s,。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算,。那么當只有一個防煙分區著火,只打開一個防煙分區內的排煙口時,,可能會由于排煙風機風量過大,,排煙風口風速超過限定值10m/s,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的,。
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?,?,?!??!
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,,怎么設計合理呀?框架結構的
廠房排煙設計
廠房排煙設計專題,,為您提供廠房排煙設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠房排煙設計 相關的專業交流討論,,更多廠房排煙設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題