水泵--水箱聯合供水:水箱容積宜為最大小時用水量的50%,?如何理解呢,?大家一起討論一下!我的理解:用水高峰時段內的用水取50%最位高位水箱的有效容積,。那么用水高峰時段內究竟是幾個小時,,要根據實際用水情況而定,一般設計時候無相關資料,,我設計一般取4~6小時估算,!不知大家有何高見?
1,、新規范:“關于高位水箱設置高度,自動噴水滅火系統等自動水滅火系統應根據噴頭滅火需求壓力確定,,但最小不應小于0.10MPa”,。 2、自噴規范:應滿足最不利處噴頭的最低工作壓力和噴水強度,。
新消規把標準提高之后,,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方,。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿?。,。?!有沒有辦法能不設消防水箱,,當然除了常高壓的消防給水系統之外,。
消防(高位)水箱規范及附件設置不銹鋼水箱附件進出水管、溢流管,、泄水管,、通氣管均按新國標 執行。 1.進水管的設置應符合國家標準《建筑給水設計規范》GB 50015的規定,。2.出水管應當高于水箱內底,,高差不小于0.1米。3.進,、出水管布置不得產生水流短路,,必要時應設置導流裝置。4. 溢流口的管徑,,應按能排泄不銹鋼水箱的最大入流量確定,,并宜比進水管管徑大一級,宜采用水平喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管徑,,溢流
<規范>3.7.5由城市給水管網夜間直接進水的高位水箱的生活用水調節容積,宜按用水人數和最高日用水定額確定.那么,對與只有夜間壓力能滿足水箱給水的情況,水箱勢必要存儲白天一天的生活用水.如果按規范說的用水人數乘以用水定額就是最高日用水量.這樣下來,水箱的容積是很大的.請教各位大蝦.以上這種情況的水箱容積是否就是按最高日用水量確定?謝謝
昨天找了好久的標準,,還請了好幾個朋友幫忙才下出來的。 傳到這里給朋友們共享下,。,。。嘿嘿,,不知道咱們的老大有沒得獎勵給我,。
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10條 在設有高位熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱.對于本條的理解本人是這樣認為的:冷水補給水箱的作用是控制熱水箱的水位,現在有了熱水浮球閥因此高位熱水箱可以不設置冷水補給水箱.在>第2冊>(2001年第二版)第353頁,常用加熱方式中(五)可見:高位熱水箱以給水管直接進水用浮球閥控制水位的例證.本人拙見還望高人指教.
求助,!不銹鋼水箱底板鋼板厚度的計算書?。?m*4m*3m(長*寬*高)計60立方米體積,,底板鋼板厚度的最薄計算書,?!感謝為盼,!
各位大神,,遇到一個問題:新消防規范后,,一個項目屋頂消防水箱由原來的18T改為了50T 由于結構負荷問題 50T太重了 要分成2個獨立的水箱 總容量不變 放在屋頂南北各一個 距離相差50米 挺遠 想問下2個問題:1、屋頂消防水箱能分成2個獨立的嗎,,總容積不變 2,、若分了2個,,那么增壓穩壓設備是不是再增加一套(位于屋頂) 后面連管具體怎么連接呢?
施工單位發了一個技術核定單,內容為圖紙設計屋面消防水箱與消火栓主管及噴淋主管連接,,違反消防規范,,不能起到穩壓及火災時啟動水力警鈴的作用,建議從屋面穩壓水箱引出2根DN100供水管,,分別與消火栓供水主管相連及噴淋供水主管相連(在濕式報警閥前面連接),。但是我一直沒找到相關規范,!大家看看,!
按照規范的計算式=0.0006*Vt*15(只供冷),。這樣1萬平的面積算出來才0.2立方左右,?這樣靠譜嗎?網上說1萬平要2-3立方米的膨脹水箱,,到底該怎么算呢,?求大神
《消防給水規范》6.1.9.1:高層民用建筑,、總建筑面積大于10000m2且層數超過2層的公共建筑和其他重要建筑,,必須設置高位消防水箱;第一種理解:高層民用建筑,、“總建筑面積大于10000m2且層數超過2層”的”公共建筑和其他重要建筑”,,必須設置高位消防水箱;第二種理解:高層民用建筑,、“總建筑面積大于10000m2且層數超過2層的公共建筑”和”其他重要建筑”,,必須設置高位消防水箱;關鍵就是看“總建筑面積大于10000m2且層數超過2層”同時也修飾”其他重要建筑”,?希望大家說說自己的理解和推斷,,謝謝!
做了一個丁類的廠房,,室內消火栓用水量10L/s,,我選用了9T的箱泵一體化增壓穩壓給水設備,,現在審查意見說 消防水箱容積違反了規范。我選用的這種水箱一體化的尺寸是3000×2000×2000,,其中增壓罐占了2立方的容積,,所以算下來水的有效容積7T左右,水箱容積選大了就違反規范嗎?
規范原文: 1,、8.4.4設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐,、水塔、分區給水系統的分區水箱),。 2,、條文說明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱應采用重力自流式,,并設置在建筑物的頂部(最高部位)... 我的問題: 按照第一條的說法,,我的理解是,這這種情況下消防水箱需要設置,,并且可以采用多種形式,,如氣壓水罐、水塔,、分區給水系統的分區水箱等,; 但第二條的說法就明確了應該采用重力式屋頂水箱的方法; 這個該怎么理解呢,? 如果是臨時高壓系統需要設置消防水箱,,消防水箱應該采用重力水箱的方法。那么消防系統內的水壓已經是一個“穩壓”狀態,,那么又在什么情況下需要氣壓水罐來作為穩壓裝置呢,? 我對此比較迷茫,還望大家指點一下,。
消防水池液位計系統裝置規范根據較新消防驗收規范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水,、排水和水位應符合下列要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,,同時應有較高和較低報警水位,;根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974標準,《城市消防遠程監控系統》G26875-2011標準,《固定消防給水及消防栓設備*3部分:消防增壓穩壓給水設備》GB27898.3-2011標準:消防高位水箱和消防水池水位必須在消防室顯示其水位實時狀態。及時檢測水位的變化,檢測水位*高水位,*低水位的報警,將水位*高,*低水位報警信號轉變為開關信號,由模塊接入消防報警控制器,再傳輸至城市消防聯網控制中心,WH311消防水箱水位監視儀,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位傳感儀,水位顯示儀等組成,在消防控室內顯示高位水箱和消防水池的實時水位,*高*低報警水位及時報警,便于消防監管人員管理,。 技術參數: 名稱:消防專用液位顯示裝置 WHSE
求對規范的理解: 建筑給水排水設計規范GB 50015-2003第3.3.6 條文說明:建筑高度不超過100m的高層建筑,,一般低層部分采用市政水壓直接供水,,中區和高區各采用一組調速泵供水,這就是垂直分區并聯供水系統,分區內再用減壓閥局部調壓,。此系統無高位水箱,,少了一個水質可能受污染的環節,水壓穩定,,是目前建筑高度小于100m的高層建筑供水方式的主流,。 將水一次加壓至屋頂水箱,再自流分區減壓供水的方式,,由于存在不節能和減壓閥減壓值(或減壓比)大,,一旦減壓閥失靈對閥后用水存在隱患,以及屋頂水箱存在水質污染的威脅,,且固定的屋頂水箱在地震時存在鞭梢效應,,對建筑物安全不利
本人看了一些不同書的關于倒虹管的說明,現在有以下幾個矛盾求高人解答下,。1.有的書本上說倒虹管穿越河道是敷設管線不宜少于兩條,,但是有的卻說凹字型的一般為一條。2.有的書上說倒虹管的水平管管頂距規劃河底不小于0.5m,,,,有的卻說不小于1.0m。求高人指點下?。,。。,。,。?!