《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔,、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位,;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動,。不理解,,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,,
大俠們,各位在做項目時,,水箱都是用的什么材質呢,?目前知道的有FRP,CS(FRP),,CS襯聚脲,,CS刷環氧,CS襯磷片,。還有其他常用的材質嗎,?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,,價格是怎樣的呢,?急,謝謝,!
如題,, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,,還有加補水泵么,?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么,?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點,?那個更好? 請大俠指點下~
這個樓處于6度區,,五層??梢哉w建模嗎,?建模后用satwee計算還是用pmsap計算?按照規范,,55米超長,,這個是外廊的,我認為應該還是35米超長,。各位怎么理解,?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,,在頂層之上設置高位水箱,。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,,也不符合規范,。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟,;湊合著用吧,,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!,!謝了?。?/p>
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,,經過簡單沉淀后,,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,,397個自閉式大便器沖洗閥,,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口,。請問如何定這個水箱的容積,?
水箱的壁厚該怎么確定?。克涞谋诤裼袝r候很不好確定,,有那位知道具體的確定方法,,萬分感激!??!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,,怎么算供熱水的屋頂水箱,?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經,!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,,四~六層屋頂水箱,。 4、5、6層是車間,,每層都有兩個廁所,,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,,洗手盆6個,,污水盆5個,當量總數98,。 我按當量數計算秒流量,,取用水時間12h,共需128m3的水,,水箱水量取總用水量的20%,,約25.6m3,但單位人都說太大了,。 究竟怎么個算法?。啃值芙忝脗冎更c一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,,最高日用水量為22T-36.8T,,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!,?
可以一次性下載,,第一次上傳,好用了別忘頂一下?。,。?/p>
原有高層,,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,,拿不定主意,。請教各位,拿個主意,。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,,十多年了,,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,,也十多年了,,運行狀況尚可,可換可不換,。)
某廠房在3樓地面設高位水箱,,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了,。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,,不能滿足要求,。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內,?另外,,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置,?謝謝
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
請問各位大蝦,鋼梁的整體穩定系數φb>0.6時,應該利用修正公式對φb進行修正,那么請問如果修正后的φb仍>0.6,那是否還要繼續修正,直到φb<0.6為止呢?為什么?
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么,?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的,?它的膨脹管和循環管是怎么個接法,。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好,。,。。
大家通常施工的時候混凝土水箱是靠砼自防水也就是加抗滲劑,還是就是澆倒和樓板一樣的混凝土然后在水箱內做防水?網上有許多方法可以查詢,我問的只是大家普遍的做法就是你們在施工中常用的水箱防水方法.[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-8 23:43 編輯 ]
在做一個五層的框架結構,審圖的提出要把樓梯建到整體模型中,,因為跨度大,,我只能做梁式樓梯,這個該怎么建模呢,?PKPM自動生成的LT目錄下的樓梯都是板式樓梯,,求高手指點!,!
現在配梁出來都是節點,,怎么材能做成整體啊 ,還是我思路有問題