1,、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管,?2、地埋穿保護管后,,是否還需要鋪砂和鋪磚,?3、電纜分支處,,能用三通鍍鋅管嗎,?不用三通鍍鋅管,怎么處理,?4,、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理,?5,、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管,?6,、電纜引出地面,如何處理,,必須穿鍍鋅管到墻面嗎,?7、電纜加鍍鋅管后,,埋地深度是否可以降低為50cm,,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)
我們單位正在搞一廠房(即是甲方),,現在正在土建施工,,電氣工程未招施工單位。有一些電纜管線需要預埋,,大概埋深在-0.300m,,我想問一下預埋了管線后怎樣拉線?還需要重新開鑿么,?比如一條G80鋼管由室外引到室內配電箱下,這條管由于位于地板下-0.30m,,是應該加上彎頭嗎?還是留個洞就行,。轉彎的位置拉線也應該不太方便吧,,如果轉了兩個彎就只能有一個露出地面才行。小弟對施工沒有什么實際經驗,雖然以前做過綜合布線,,但都是把電線預先放在管內的,。不望大蝦指教指教!
請教:直埋電纜穿越國道保護管可不可以使用塑料波紋管?規范上應該用鋼管,,可頂管的施工單位說目前電力系統都在使用塑料波紋管,。
對此一竅不通,,現場材料有40*4角鐵,焊機,,DN100鍍鋅鋼管,,請問:1、是否需要把16根鋼管用角鐵連接起來,,具體如何焊接,,比如上下左右管距?2,、管之間的連接時候可以焊接,,還是必須套絲連接,連接有什么要求,?3,、兩端出口喇叭口如何敲出來?4,、是否在焊接,、連接等處刷防銹漆?5,、有沒有什么驗收標準,?小弟會依照大家的建議變制作變上圖,如果大家有實物圖或者施工圖請與我分享一下,,跪謝…
關于室外直埋電纜過路部分要求穿SC管保護,可是找不到穿線用鋼管的壁厚要求,,是否與低壓流體輸送用鋼管一樣,?有沒有相關的規范要求?
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,,存在困難的采用軟管過渡,。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現,?如果采用專用擾性管過渡,,有無跨接地線的必要?
關于電纜過路保護管的問題:室外電纜過路保護管敷設時,,兩端各需要往路基或綠化內伸入多少呀,,有人告訴我是800mm有人說是1000mm,規范有要求嗎,?
本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 編輯 現在做一個小區里的弱電系統外線敷設的設計,,因為建治體距離比較遠(大約垂直距離約500米),,而且分部比較撒,造成越離主機所在的建筑樓體越需要敷設的保護管個數及規格越多,,我想請教一下各位,,有沒有具體的規定什么的,關于在同一路面下或者硬質路面下敷設焊接鋼管的數目和總截面積有沒有規定,,如果有,,是多少?如果沒有,,該如何處理,,畢竟太多的鋼管穿路敷設,會不會太不經濟了,。麻煩大俠們給答復,,謝謝了。追加一個問題:就是關于遠傳計量儀表使用的電纜,,是否需要單獨穿管,,因為這個電纜可能規格很小,如果考慮施工要求的話,,能否把相同用途的這樣的電纜穿到同一根保護鋼管內呢,?謝謝。
對于常規保護管敷設中,,假如兩根保護管有交叉,,請問可以交叉么?
電纜護層保護器是安裝在電纜外部的一種保護裝置,,它可以有效防止電纜受到外部腐蝕,、老鼠啃咬等損害,對于保障電纜的安全使用具有重要的意義,。那么,,如何維護電纜護層保護器呢,? 首先,我們要定期檢查電纜護層保護器的性能,。打開保護器,,觀察內部電纜是否完好,是否有破損或變形的情況,。如果發現問題,,應及時更換損壞的部件。 其次,,要確保電纜護層保護器安裝的位置正確,。避免將其安裝在潮濕、腐蝕性強的環境中,,以免損壞保護器,。同時,也要避免將保護器暴露在陽光下,,以免老化加速,。 最后,要定期清潔保護器表面,,保持其干凈整潔,。這樣可以避免雜物進入保護器內部,影響其性能,。 總之,,維護電纜護層保護器需要我們認真做好每一個細節,以確保保護器能夠發揮其應有的作用,,保護好我們電纜的安全,。希望大家能夠重視電纜護層保護器的維護工作,共同維護好公共設施的安全,。
河南CPVC電纜保護管的好處有那些 1,、耐熱性能 CPVC電纜保護管較普通的UPVC雙壁波紋管耐熱溫度提高15℃,能在93℃以上的環境下,,保持不變形,,且具有足夠的強度。 2,、隔電緣性能 CPVC電纜保護管能經受3萬伏以上的高壓,。 3、耐壓性能 CPVC電纜保護管經過材料改性,,產品環剛度達到1Okpa,,明顯高于國家有關部門對于埋地塑料管,其環剛度應在8kpa以上的規定,。 4、耐沖擊強度高 CPVC電纜保護管在0℃溫度下能經受1kg重錘,2m高度的沖擊力,,充分反應出該材料的低溫沖擊性能是完全能適用于施工環境條件下的要求,。
電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下
在工程中電纜保護管可采用UPVC,、碳素波紋管、MPP管,、PVC-C管等,,常用還有其他的嗎?他們有什么優缺點,?從施工,、使用年限、造價各方面解釋一下,,先謝謝,!
需要較長距離預埋鋼管的時候,鋼管之間怎么對接(單根鋼管的長度一般都不是很長,,兩根鋼管之間是焊接還是加個其他的什么東西) 另外,,一般電纜和鋼管的比例是多少,就是說多大電纜要穿多大的管子,?(我看到有說是1-4方配15,,這個意思是不是說1-4平方的單芯電纜配DN15的管子)問題補充:這里的對接說的不是彎角對接,是直線鋼管怎么對接,?比如說我要預埋100米的鋼管(100米在一條直線上),,假設用DN50的鋼管,每根鋼管長度為4米,,需要埋25根,,這25根鋼管之間怎么連接?是焊接,?還是需要加個連接件,?什么樣的連接件希望能詳細說明。
請問先設計園區 室外路線合理不?因為具體是什么管線要等 廠房內 線纜定出來之后才能確定呀要是室外先 預埋管的話,,以后的線纜再施工的時候 怎么穿進 預埋管,?不知我表達清楚沒,謝謝大家
綠化帶下直埋鎧裝電纜4*25+1*16 問電纜溝一般挖多寬多深,,不用做地溝吧,地下鋪沙子上面蓋磚直接埋上就行嗎,?蓋的磚一般用什么磚,?問題比較初級請各位賜教。
本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 編輯 請教高人 指點 ,!小弟很是著急,!
請教一下各位大神,這項定額的工程量長度等于電纜溝長度還是保護管的長度,,我的這個電纜溝是十五孔的是不是定額工程量套電纜溝長度,,主材套15*電纜溝長度
一個改造項目,原來設計室外電纜都是-1.4m直埋,,這次改造部分電纜需要更換,,初步想沿著原路線做600深電纜溝,改造配電回路直接上新的電纜,,但是有點擔心施工的時候會把不想更換的電纜破給壞了,。
預埋電纜保護管
預埋電纜保護管專題,為您提供預埋電纜保護管相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與預埋電纜保護管 相關的專業交流討論,,更多預埋電纜保護管相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題