變電房出線共九根,相同路徑,。準備采用直埋,,如果是一層,,電纜壕溝就要很寬,。能不能分兩層敷設呢,?比如上面4根,下面5根,,用沙土隔開(電纜不穿管)
9條(3*240)的10kv高壓電纜同溝敷設,采用分2層敷設的辦法(主要是減少電纜溝的開挖寬度),,根據電纜線路施工及驗收規范 (GB50168-92),上下2層的安全間隔距離為10cm是否合適,,并且可以滿足維修的要求呢,?希望各位前輩能夠告訴小弟了,,不勝感激,!
綠化帶下直埋鎧裝電纜4*25+1*16 問電纜溝一般挖多寬多深,,不用做地溝吧,地下鋪沙子上面蓋磚直接埋上就行嗎,?蓋的磚一般用什么磚,?問題比較初級請各位賜教,。
一個改造項目,,原來設計室外電纜都是-1.4m直埋,這次改造部分電纜需要更換,,初步想沿著原路線做600深電纜溝,,改造配電回路直接上新的電纜,但是有點擔心施工的時候會把不想更換的電纜破給壞了,。
如題,室外直埋鎧裝電纜,,按規程敷沙和蓋板并敷設-0.7m以下,,請問,,直埋電纜能否敷設在混凝土硬化路面下,,也就是電纜直埋完了后,,廠坪全部用混凝土硬化,。這種做法是否應該是電纜根數確定,沒有后期敷設電纜考慮的情況下使用,。還是:室外直埋電纜同室內電纜敷設不能敷設在水泥地坪中道理一樣,,根本不能敷設在混凝土硬化路面下?
根據電力工程電纜設計規范5. 3. 4 直埋敷設于凍土地區時,,宜埋入凍土層以下,,當無法深埋時可埋設在土壤排水性好的干燥凍土層或回填土中,,也可采取其他防止電纜受到損傷的措施。意思是直埋電纜盡量敷設在凍土層下方,。如果不行,, 要求干燥或者防止受到損傷。那么問題來了,,大家怎么理解損傷二字,,是指什么損傷,?
為什么直埋電纜,,強調了電纜與電纜間有最小凈距要求 而橋架內敷設的電纜,,基本都是一根挨著一根敷設和固定,沒有要求互相存在最小凈距要求了,?
單位有兩根35KV直埋電纜,,每根電纜1300米,從單位110KV變電所放出,平時一根正常供電,,另一根備用,,目前發現備用電纜有單相接地故障,(兩根電纜中間有接頭)請問各位怎么能找出故障電纜的故障點,,或者有什么儀器能判斷故障點
請問各位朋友66KV電壓的直埋地電纜 距離建筑物的距離是多少呢??那個規范上說明??我查了很多規范都沒有明確的回答!!只有對架空線的回答!!請問那位朋友知道!!謝謝!!
請教:直埋電纜穿越國道保護管可不可以使用塑料波紋管,?規范上應該用鋼管,可頂管的施工單位說目前電力系統都在使用塑料波紋管,。
使用才一年時間,電纜已經放爆N次了,,讓大家做個案例分析,![
直埋電纜3*150電力電纜400米,埋深1米左右大部分在電纜溝里,,充沙,、有水,最近C相絕緣0.1兆歐,,用SYCOM 8875 查了半天沒什么明確效果,,請教各位有什么好方法,,或者誰用過SYCOM 8875 的指導一下 ,,另外還有電話電纜和控制電纜芯線斷了 ,也是查不出故障點來,,求助啊~~~~~~~
劉介才第5版《工廠供電》第五章有關工廠電力線路的埋設(P178)中,說明直埋型電路電纜要作波浪形埋設,。小弟對這點不是很理解,,為什么直埋的時候需要作波浪形埋設?這樣有什么好處,,畢竟波浪形埋設會增加電纜的長度及造價。
有關電子信息系統防雷的問題,。計算的時候比如直埋電纜的話,他所在的土壤電阻率是多少一般,?土建說是人工填土,查不到電阻率是多少啊,。還是說直埋電纜一般都是充沙直埋的,,按充沙的算?那又是多少,?請教了,,謝謝
廠區內電纜敷設,,采用鎧裝電纜直埋,過路處及入車間配電室處是否需要加電纜井,?還有市政10KV電纜進入廠區處是否需要加電纜井,?
1,、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,,還是一同敷設?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?
1、地埋非鎧裝電纜,,如何選擇保護管,,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2,、地埋穿保護管后,,是否還需要鋪砂和鋪磚?3,、電纜分支處,,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,,怎么處理,?4、使用鍍鋅管作為保護管,,是否必須做防腐處理,?5、這種非鎧裝電纜地埋時,,是否必須全線穿保護管,?6、電纜引出地面,,如何處理,,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7,、電纜加鍍鋅管后,,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm,?(施工地點凍土層深度為15cm)
請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了,。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,給小弟回復下?。,。√貏e是 橋架和電纜溝里面,!
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快,、直,、好?