1,、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,,是選擇PVC管還是 鍍鋅管,?2、地埋穿保護管后,,是否還需要鋪砂和鋪磚,?3、電纜分支處,,能用三通鍍鋅管嗎,?不用三通鍍鋅管,怎么處理,?4,、使用鍍鋅管作為保護管,,是否必須做防腐處理?5,、這種非鎧裝電纜地埋時,,是否必須全線穿保護管?6,、電纜引出地面,,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎,?7,、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,,甚至30cm,?(施工地點凍土層深度為15cm)
我工地有一段4*70鎧裝銅芯電纜,長度400米,,使用半年后,,發生不能送電,用萬用表量發現其中一根火線與零線短路,,但是地埋電纜大部分不能挖開,,用何種方法能準確找出短路點。
有哪位前輩可以告訴我如何知道地埋電纜短路,絕緣損壞故障點的具體位置,。還有就是多大千瓦范圍內用星角啟動法,,多大千瓦范圍內用自耦啟動,多大千瓦范圍內用變頻啟動,。還有就是什么是軟啟動,,在多大負荷范圍內應用?晚輩在此不勝感激涕零,!再次謝謝前輩們了,。
綠化帶下直埋鎧裝電纜4*25+1*16 問電纜溝一般挖多寬多深,,不用做地溝吧,地下鋪沙子上面蓋磚直接埋上就行嗎,?蓋的磚一般用什么磚?問題比較初級請各位賜教,。
一個改造項目,,原來設計室外電纜都是-1.4m直埋,這次改造部分電纜需要更換,,初步想沿著原路線做600深電纜溝,,改造配電回路直接上新的電纜,,但是有點擔心施工的時候會把不想更換的電纜破給壞了。
請教:直埋電纜穿越國道保護管可不可以使用塑料波紋管?規范上應該用鋼管,,可頂管的施工單位說目前電力系統都在使用塑料波紋管,。
變電房出線共九根,相同路徑,。準備采用直埋,,如果是一層,電纜壕溝就要很寬,。能不能分兩層敷設呢,?比如上面4根,下面5根,,用沙土隔開(電纜不穿管)
直埋電纜3*150電力電纜400米,,埋深1米左右大部分在電纜溝里,充沙,、有水,,最近C相絕緣0.1兆歐,用SYCOM 8875 查了半天沒什么明確效果,,請教各位有什么好方法,,或者誰用過SYCOM 8875 的指導一下 ,另外還有電話電纜和控制電纜芯線斷了 ,,也是查不出故障點來,求助啊~~~~~~~
請問接地網和直埋的YJV22 1kV電纜在水平和垂直方向上的間距應為多大,?謝謝[ 本帖最后由 xyedri 于 2010-3-26 11:53 編輯 ]
使用才一年時間,,電纜已經放爆N次了,讓大家做個案例分析,![
請問各位朋友66KV電壓的直埋地電纜 距離建筑物的距離是多少呢??那個規范上說明??我查了很多規范都沒有明確的回答!!只有對架空線的回答!!請問那位朋友知道!!謝謝!!
單位有兩根35KV直埋電纜,每根電纜1300米,,從單位110KV變電所放出,平時一根正常供電,,另一根備用,,目前發現備用電纜有單相接地故障,,(兩根電纜中間有接頭)請問各位怎么能找出故障電纜的故障點,或者有什么儀器能判斷故障點
有關電子信息系統防雷的問題,。計算的時候比如直埋電纜的話,他所在的土壤電阻率是多少一般,?土建說是人工填土,查不到電阻率是多少啊,。還是說直埋電纜一般都是充沙直埋的,按充沙的算,?那又是多少,?請教了,謝謝
廠區內電纜敷設,采用鎧裝電纜直埋,,過路處及入車間配電室處是否需要加電纜井,?還有市政10KV電纜進入廠區處是否需要加電纜井?
9條(3*240)的10kv高壓電纜同溝敷設,,采用分2層敷設的辦法(主要是減少電纜溝的開挖寬度),,根據電纜線路施工及驗收規范 (GB50168-92),,上下2層的安全間隔距離為10cm是否合適,,并且可以滿足維修的要求呢?希望各位前輩能夠告訴小弟了,,不勝感激!
劉介才第5版《工廠供電》第五章有關工廠電力線路的埋設(P178)中,,說明直埋型電路電纜要作波浪形埋設。小弟對這點不是很理解,,為什么直埋的時候需要作波浪形埋設?這樣有什么好處,,畢竟波浪形埋設會增加電纜的長度及造價。
由于工地現場變壓器要移位,相應電纜要在地下接續,。電纜都是直埋地下的,對接頭應該怎么處理,?用預絕緣對接管怎么樣,,有那位用過請說說,請?jiān)敿?xì)些沒用過,。急,,在線等回復,,謝謝大家!
現在市區很多高壓電網都是埋地的,而市區外的輸電線路大多都是架空線路,。為什么不把鐵塔上的高壓線換成地下埋的電纜呢?因為這些電網要穿越人口稀少地形復雜的地區,,尤其是山區,要是在山區開挖埋地,,就要加上山體的曲度,電纜線不知道要加長多少,,而且對自然環境破壞很大,。 如果全部在底下埋起來的話成本會很高,原因有以下幾點,。 1、高壓線架起鐵塔是因為絕緣距離和安全距離已經夠了,。就不需要加絕緣層了,。如果埋地,,要加上高強度絕緣,,成本特別高,而且也不能保證是否漏電,,對人體造成很大的隱患,;架空線 的載流量是比電纜的載流量大的,(就是帶的負荷多)如果換成電纜又必須要達到原有的載流量,,那么線芯面積就必須加大,,高壓電纜是很貴滴,。 2,、地面敷設電纜成本比走架空線高出許多,,牽涉到開挖土方~電纜橋架安裝敷設~橋架的接地線安裝~最后再回填土方,,如果出現問題的話又要挖開回填的土方,,很麻煩,。 3、散熱及安全不及架空線,,裸線利于散熱,如果加上絕緣層,,將使其厚度達到幾十厘米,,增加電能消耗。 <
關于室外直埋電纜過路部分要求穿SC管保護,可是找不到穿線用鋼管的壁厚要求,,是否與低壓流體輸送用鋼管一樣,?有沒有相關的規范要求,?
我們單位正在搞一廠房(即是甲方),,現在正在土建施工,,電氣工程未招施工單位。有一些電纜管線需要預埋,,大概埋深在-0.300m,我想問一下預埋了管線后怎樣拉線,?還需要重新開鑿么,?比如一條G80鋼管由室外引到室內配電箱下,這條管由于位于地板下-0.30m,,是應該加上彎頭嗎,?還是留個洞就行,。轉彎的位置拉線也應該不太方便吧,,如果轉了兩個彎就只能有一個露出地面才行,。小弟對施工沒有什么實際經驗,雖然以前做過綜合布線,,但都是把電線預先放在管內的。不望大蝦指教指教,!