1、煤氣管道應沿非燃材料墻面敷設,,當與其他管道相遇時,應符合下列要求: (1)水平平行敷設時,凈距不宜小于150mm,; (2)豎向平行敷設時,,凈距不宜小于100mm,并應位于其他管道的外側,; (3)交叉敷設時,,凈距不宜小于50mm。 2,、特殊情況室內煤氣管道必需穿越浴室,、廁所、吊平頂(垂直穿)和客廳時,,管道應無接口,。 3、室內煤氣管不宜穿越水斗下方,。當必需穿越時,,應加設套管,套管管徑應比煤氣管管徑大二檔,,煤氣管與套管均應無接口,,管套兩端應伸出水斗側邊20~20mm。 4,、煤氣管道安裝完成后應作嚴密性試驗,,試驗壓力為300mm水柱,3分鐘內壓力不下降為合格,。 5,、燃具與電表、電器設備應錯位設置,,其水平凈距不得小于500mm,。當無法錯位時,應有隔熱防護措施,。 6,、燃具設置部位的墻面,為木質或其他易燃材料時,,必須采取防火措施,。 7、各類燃具的側邊應與墻,、水斗,、門框等相隔的距離及燃具與燃具間的距離均不得小于200mm。當兩臺燃具或一臺燃具及水斗成直角布置時,,其兩側進離墻之和不得小于1.
某堿廠熱電改造項目主蒸氣管道安裝施工方案堿廠熱能技該項目1臺75T/h鍋爐向6MW汽輪發電機組提供過熱蒸汽發電的蒸汽管道安裝,,其工作壓力為3.82MPa,工作溫度為450℃,。該管道安裝采用的標準為電力建設施工及驗收技術規范《管道篇DL5031-94》和《火力發電廠焊接篇DL5007-92》,。
對于建筑安裝施工方案中重要的部分-管道安裝施工設計方案制定如下進行參考。安徽國聯教育培訓中心施工員培訓班學員應該了解施工員安裝施工方案-管道安裝施工,。管道安裝施工方案工程范圍及內容本工程管道系統由5個系統組成,,分別為給排水、消防噴淋,、雨水和煤氣管道工程,。管道主要用材:給水系統中水泵至各用水點供水干管用鋼塑復合管,壓力等級≥1.6Mpa,, 80mm卡箍連接,;支管采用PP-R給水管熱熔連接; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯層發泡排水管材,,膠水粘接連接,。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接連接。 消防管:采用熱鍍鋅管,,DN<80采用絲扣連接,;DN≥100采用卡箍連接,壓力等級≥1.6Mpa,。 管道保溫: 室外明露管道或室內公用部位給水管,,消防管均需做保溫,采用聚乙烯發泡管,,給水管保溫層厚度不小于13mm,。 屋頂管道保溫層,厚度25mm,。外做鍍鋅鐵皮保護層,。 閥門: DN≤50mm為銅球閥或截止閥;DN>50mm
中海油項目管道安裝施工方案
我現在正在做一個住宅小區,,三幢高層,,一、二兩層為公共用房,,那么煤氣管道如果采用高立管進戶方式會影響外立面美觀,,想請問各位同行有什么好的辦法來解決這個問題,謝謝,!
現在由于鐵路改造成電氣化鐵路,原來我單位橫跨其上方的煤氣管道要改為鐵路下通過涵洞地下通過,這樣就要想辦法解決冷凝水的排水問題,請問各位有沒有好的辦法解決?若用普通的排水器排水要做成地下的,要很深,有沒有好的辦法?
室內強電電氣箱(明裝或者暗裝),,與煤氣管道距離多遠,有沒有規范要求,?第三版手冊有個表格,,配電設備與煤氣管道平行,,距離為1.5米,不知道大家都依照那個規范,?
簡要說明:管道為不銹鋼材質,,DN200管道:約186m;DN100管道:約26m;DN80管道:約8m,;及φ219×8管道巖板管殼保溫,。文件格式:Word文件大小:456 KB
工程包含XXXX工段工藝及公用管道,。工藝管道主要材質20#,、Q235B、0Cr18Ni9,、12Cr2Mo,,管子品種較多。 主要工程量: 20#無縫鋼管2950m 20G無縫鋼管125m 焊接碳鋼管200m 鍍鋅焊接鋼管180m 304不銹鋼無縫鋼管520m 12Cr2Mo無縫合金鋼管260m 目 錄
單位有一趟煤氣管道,,溫度在70度左右,,低峰流量有7200立方米/小時,現想做個水套之類的裝置,,加熱冷水來做洗漱之用,,不知各位有何經驗等可供借鑒
各位老師,現有一高爐煤氣管道橫跨鐵路,但由于鐵路要改雙線電氣化鐵路,要求改為修涵洞地下通過,這樣的話煤氣產生的凝結水怎么處理,有沒有好的辦法,不用一般的排水器,因為用排水器的話要做很深的深水井,操作上也不太好弄,看各位有沒有好辦法,請幫忙
自己做的壓力管道制作與施工方案,需要的可參考一下,!
中水管道安裝工程施工方案
根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,截取分享給大家:一,、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,,應把地溝內雜物清理干凈,安裝好托吊,、卡架,,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝,。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行,。(二)材料要求1,、管材:碳索鋼管、無縫鋼管,。管材不得彎曲,、銹蝕,,無飛刺、重皮及凹凸不平現象,。2,、管件:無偏扣、方扣,、亂扣、斷絲,,不得有砂眼,、裂紋和角度不準確現象。3,、閥門:鑄造規矩,、無毛刺、無裂紋,、開關靈活嚴密,,絲扣無損傷,直度和角度正確,,強度符合要求,,手輪無損傷。安裝前應進行強度,、嚴密性試驗,,主控閥門100%試驗,其他閥門抽檢10%,,若有不合格,,則抽查20%,還有不合格,,則逐個檢驗,。4、其他材料:型鋼,、圓鋼,、管
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜,、直流裝置,、電容補償裝置、模擬屏,、保護屏,、變頻柜、電纜線路,、接地等電氣裝置的安裝,,是作
一,、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,,采用管道泵,氣壓罐供水,。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,,卡環連接,消防管,、口部排水管,,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接,;閥門≤DN50采用截止閥,,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷,。平時電源由體育館配電所引入,,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電,;污水泵采用液位傳感器就地控制,。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,,低壓配電系統接地型式為TN-S系統,,防雷接地,電氣設備的接地,、智能系統防靜電接地共用統一接地極,,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,,咬口連接二,、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB
某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,,主要包括鍋爐熱煙風道,、管道、主控樓管道,、熱電站(汽機房)管道及設備保溫,。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質,、保護層面層為鋁皮,;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽、保護層為鐵絲網,、面層為鋁皮,。
本工程為*液壓產品生產基地壓縮空氣系統工程,。包括空壓機,、冷凍干燥裝置、壓縮空氣儲罐的安裝,、壓縮空氣管道,、冷卻水管道、污水管道,。
山西某循環水泵房管道安裝施工方案
煤氣管道安裝施工方案
煤氣管道安裝施工方案專題,,為您提供煤氣管道安裝施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煤氣管道安裝施工方案 相關的專業交流討論,,更多煤氣管道安裝施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子