工程包含XXXX工段工藝及公用管道,。工藝管道主要材質20#、Q235B,、0Cr18Ni9,、12Cr2Mo,,管子品種較多,。 主要工程量: 20#無縫鋼管2950m 20G無縫鋼管125m 焊接碳鋼管200m 鍍鋅焊接鋼管180m 304不銹鋼無縫鋼管520m 12Cr2Mo無縫合金鋼管260m 目 錄
自己做的壓力管道制作與施工方案,,需要的可參考一下!
燒結廠房氧氣管道施工組織
某堿廠熱電改造項目主蒸氣管道安裝施工方案堿廠熱能技該項目1臺75T/h鍋爐向6MW汽輪發電機組提供過熱蒸汽發電的蒸汽管道安裝,,其工作壓力為3.82MPa,,工作溫度為450℃。該管道安裝采用的標準為電力建設施工及驗收技術規范《管道篇DL5031-94》和《火力發電廠焊接篇DL5007-92》,。
對于建筑安裝施工方案中重要的部分-管道安裝施工設計方案制定如下進行參考。安徽國聯教育培訓中心施工員培訓班學員應該了解施工員安裝施工方案-管道安裝施工,。管道安裝施工方案工程范圍及內容本工程管道系統由5個系統組成,,分別為給排水、消防噴淋,、雨水和煤氣管道工程,。管道主要用材:給水系統中水泵至各用水點供水干管用鋼塑復合管,壓力等級≥1.6Mpa,, 80mm卡箍連接,;支管采用PP-R給水管熱熔連接; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯層發泡排水管材,膠水粘接連接,。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接連接,。 消防管:采用熱鍍鋅管,DN<80采用絲扣連接,;DN≥100采用卡箍連接,,壓力等級≥1.6Mpa。 管道保溫: 室外明露管道或室內公用部位給水管,,消防管均需做保溫,,采用聚乙烯發泡管,給水管保溫層厚度不小于13mm,。 屋頂管道保溫層,,厚度25mm。外做鍍鋅鐵皮保護層,。 閥門: DN≤50mm為銅球閥或截止閥,;DN>50mm
中海油項目管道安裝施工方案
3.8 民用工藝管道安裝
在地暖和暖氣片系統中,,熱媒載體“暖氣管道”的性能與作用不可忽視,暖氣管道安裝用什么材料好,?是性能穩定的PE-X管好還是性價比高的PE-RT管更勝一籌呢,?本文小編將為您詳細介紹。 暖氣管道安裝用什么材料好-根據采暖類型選擇管道 采暖類型多樣,,水地暖需要在地面找平之前暗裝暖氣管道,;而暖氣片的明裝和暗裝方式的不同,使得暖氣管材的選擇也有所不同,。根據實際情況專家總結出了以下建議: 1,、明裝管建議使用金屬管,遇熱不會膨脹變形,。 2,、暗裝管建議使用耐高溫性能好的PP_R熱水管。 暖氣管道安裝用什么材料好-PE-X管性能穩定 PE-Xa管是歐盟必須要求使用的地暖盤管,,價格比較高,。施工時采用擴管連接方式,幾秒就可完成連接,,包括PE-Xa和PE-Xb兩類,。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一,、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管?,?yīng)采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫,、配電室,、變電室、電纜溝,、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣私管道穿過臥室,、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻,、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三,、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建诛和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆,、污垢,、鐵銹、毛刺等清掃干凈,。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完,。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層,。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二,、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級,。
感謝各位的熱忱幫忙!!我想再問一下,我們這次工程采用的是不銹鋼管( 1Cr18Ni9Ti ),管道實際工作的壓力只有2個壓,但是一直拿不定主意采用什么方法焊接最好,不知到哪位仁兄能給點建議,我將不甚感激!!謝謝!!
求救,!我需要一份寫關于高塔類管道安裝的方案.實習單位要求寫份,但是我看都沒看過,,資料也找不到,!請各位朋友幫忙1!,!謝謝在先,!
氧氣管道的布置和材料選用
簡要說明:管道為不銹鋼材質,DN200管道:約186m;DN100管道:約26m,;DN80管道:約8m,;及φ219×8管道巖板管殼保溫。文件格式:Word文件大?。?56 KB
本工程涉及頂管施工,、人挖機頂施工、大開挖三種施工方法,,哪位有類似工程的安全專項方案,,感激涕零。郵箱:[email protected]
特氣管道簡介管道一般選用拋光管,,管采用充氬氣加熱處理而成,,管道采用電解研磨方式加工而成。其內,、外表面極其光亮,。潔凈管道的焊接除了要達到常規工業管道對焊縫的要求外,還要求焊接時管內,、外表面不受污染,,焊縫內、外表面必須與母材光亮度基本一致,。當代大多數實驗室特氣管道安裝過程基于安全和效率因素,,不考慮經濟性因素,,集中供氣系統變得越來越普遍,并成為當今實驗室設備中高純氣體的可靠連續的供應源,。然后將氣體通過管道系統輸送至廠房內,,并可通過安裝在工作臺上的使用點二級減壓器方便地調節壓力和流量。特氣管道安裝特點它的特點主要體現在四個方面:安全,、經濟,、純度和人體工程學。安全: 即使仍然使用鋼瓶供氣,,但鋼瓶被放置在工作區外的一個安全區域,,使用者可以通過配備的遠程切斷系統在緊急狀況下切斷氣體供應。鋼瓶儲存區的合理布置可以保持可燃性容器和助燃性容器間的安全間距,。鋼瓶的操作必須由培訓合格的人員來操作以減少重大事故發生的機率,。經濟性:建一個集中的氣瓶間可以節省有限的實驗室空間,更換鋼瓶時不需要切斷氣體,,保證氣體的連續供應,。使用者只需管理較少的鋼瓶,支付較少的鋼瓶租金
氧氣管道安裝施工方案
氧氣管道安裝施工方案專題,,為您提供氧氣管道安裝施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氧氣管道安裝施工方案 相關的專業交流討論,,更多氧氣管道安裝施工方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題